ดูยังงัยครับว่า phase ที่ต่อถูกต้อง
สำหรับหม้อแปลง สามารถใช้ AC Voltmeter วัด Phase ได้ครับ
กรณีที่คุณ yoss ถามมา ผมสมมุติหม้อแปลงเป็น T1 และ T2 นะครับ ส่วน P1/P2 ก็คือ Primary ของแต่ละลูก และ S1/S2 ก็คือ Secondary ของแต่ละลูก และคุณไม่รู้เลยว่าสายเส้นไหนเป็นอะไร
ให้คุณต่อ P1 กับ P2 ขนานกันไม่ต้องสนใจขั้ว และเอา S1 กับ S2 อนุกรมกันเลย แล้วไปหาหม้อแปลงเล็กๆ 24V >100mA ก็ใช้ได้แล้ว มาต่อจาก 220V เอา 24V ป้อนเข้า P1 แล้ววัดแรงดันคร่อม S1 กับ S2 ที่อนุกรมกันอยู่ดู ถ้าได้ 0V หรือใกล้ 0 แสดงว่าต่อผิด Phase ให้กลับสาย S1 หรือ S2 ชุดใดชุดหนึ่ง เป็นอันเสร็จครับ แต่ถ้าวัดแล้วได้แรงดันสูง (ถ้าตามที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้ คุณน่าจะวัดได้ 140V) ก็แสดงว่าต่อถูก Phase แล้ว
ทีว่ามานี้เพียงแค่ว่าต่อหม้อแปลง 2 ลูกให้ตรง Phase กัน เพื่อใช้งานตามที่คุณต้องการ แต่ไม่ได้หมายความว่าหม้อแปลงทั้ง 2 ลูกต่อตรง Phase ทั้งคู่นะครับ อาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้ เปรียบเหมือนโยนเหรียญ 2 อัน ถ้าอันนึงออกหัวอีกอันออกก้อย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนออกอะไร ก็เรียกกลางหมด เจ้ามือก็กินไป (คุยเรื่องอะไรฟะ

)
ถ้าคุณจะหา Phase ของหม้อแปลงทีละลูก ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กันได้ แต่อย่างน้อยคุณต้องรู้ก่อนว่า Pri เส้นไหนเป็น Hot นะครับ วิธีการคือเอา Sec มาอนุกรมกับ Pri แล้วป้อนแรงดันเฉพาะ Pri แล้ววัดแรงดันคร่อม Pri และ Sec ที่อนุกรมกันอยู่ สมมุติคุณป้อน 220V เข้าที่ Pri ละกัน ถ้าคุณวัดได้ 650-220 = 430 แสดงว่าตอนนี้ Phase ของ Pri กับ Sec กลับกันอยู่ (Out of phase) แต่ถ้าวัดได้ 650+220 = 870 ก็แสดงว่าต่อตรง Phase กัน (In Phase) ทีนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าสายเส้นไหน Phase ตรงกับเส้นไหน ที่เหลือก็แค่จับเป็นชุดให้ถูกต้องครับ

สำหรับเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านและจะนำไปใช้ ขอให้ระวังในเรื่อง Step Ratio นะครับ กรณีของคุณ yoss นั้น Step แค่ 3 เท่า การต่อกับ 220V เลย ถือว่าเสี่ยงแต่ก็น่าจะควบคุมได้ อันที่จริงแล้วเพื่อความปลอดภัยควรใช้แรงดันต่ำๆ เช่น 24V เหมือนตัวอย่างข้างต้น ที่แนะนำเช่นนี้เพราะผมเคยพลาดมาทีหนึ่งแล้ว จะวัด Phase หม้อแปลง 220 : 12 แล้วดันต่อผิด เอา 220V เข้าที่ขด 12V ผลคือ Meter ระเบิดคาตา เพราะมัน Step up ไปที่ 220 x 18.33 = 4000V น่ะครับ