ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ ว่าจะเอาไปใช้กับ GM 70 แต่คงเป็นโครงการระยะยาวเลยครับ ถามต่ออีกหน่อยครับ

1 C ที่ระบุ V เป็น AC จะทน DC = 1.414 เท่าไช่ไหมครับ เช่น 660 VAC = 933 VDC ต้องเผื่อ Safety อีกสักเท่าไหร่ครับ

2 ผมใช้โปรแกรม PSU Designer II ลอง Simulate วงจรดูตามรูปครับปรากฏว่า VC2 และ VC3 (เส้นสีเหลืองกับเขียว) จะโด่งขึ้นมาในช่วงสั้นๆโดย VC2 = 927.6 VC3 =936.2 ซึ่งเกิน Peak Voltage ของหม้อแปลง (650X1.414=919V) มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับหรือมันเป็นไปได้ ถ้างั้น C ของผมควรจะทนโวลท์ได้ไม่น้อยกว่าค่าเหล่านี้ไช่ไหมครับ


ปล. คุณ Mr.Tube ผมได้รับแล้วครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆทีมอบให้ครับ

เป็นไปได้ครับ ถ้าเกิดการ resonance กันขึ้นระหว่าง LC ถ้าเอา ปริ่มๆ จริงๆ ก็ใช้ C 1000V เลยครับ กลัว ก็เอา C electrolytic มาอนุกรมกันแล้วเผื่อำปเป็น 1500V เลยครับ
ข้อมูลติดต่อครับ
http://www.htg2.net/index.php?topic=90857.0


ออฟไลน์ สิงห์

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,957
  • ชื่อสิงห์ ชอบกินช้าง
น่าจะวัด S1a กับ  S2b หรือเปล่าครับ

ใช่ครับ...  ผมเขียนผิดเอง  :black_eye
สังคมจะดีได้ หากทุกคนอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์


ออฟไลน์ yoss

  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,175
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ ว่าจะเอาไปใช้กับ GM 70 แต่คงเป็นโครงการระยะยาวเลยครับ ถามต่ออีกหน่อยครับ

1 C ที่ระบุ V เป็น AC จะทน DC = 1.414 เท่าไช่ไหมครับ เช่น 660 VAC = 933 VDC ต้องเผื่อ Safety อีกสักเท่าไหร่ครับ

2 ผมใช้โปรแกรม PSU Designer II ลอง Simulate วงจรดูตามรูปครับปรากฏว่า VC2 และ VC3 (เส้นสีเหลืองกับเขียว) จะโด่งขึ้นมาในช่วงสั้นๆโดย VC2 = 927.6 VC3 =936.2 ซึ่งเกิน Peak Voltage ของหม้อแปลง (650X1.414=919V) มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับหรือมันเป็นไปได้ ถ้างั้น C ของผมควรจะทนโวลท์ได้ไม่น้อยกว่าค่าเหล่านี้ไช่ไหมครับ


ปล. คุณ Mr.Tube ผมได้รับแล้วครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆทีมอบให้ครับ


ออฟไลน์ Mr. Tube

  • Admin
  • Super Star.
  • *****
    • กระทู้: 2,854
ใช่ครับ S1a กับ S2b ครับ ผมตาลายไปหน่อยครับ

ตามทฤษฎีแล้วได้กระแสเท่ากับขดที่จ่ายได้น้อยที่สุดครับ แต่ความจริงต่ำกว่านั้นอีกนิดหน่อย เพราะจะมี Loss เกิดขึ้นบ้างครับ  :)


ออฟไลน์ PV

  • ****
    • กระทู้: 364
1. น่าจะ S1A กับ S2B ครับ
2. ต่ออนุกรม แรงดันเพิ่ม กระแสไม่เพิ่มครับ


ออฟไลน์ Mc

  • Admin
  • Superstar...
  • *****
    • กระทู้: 10,323
    • เพศ:ชาย
  • ไม่ได้แสวงหาความเป็นที่สุด แต่หยุดที่ความพอใจ
ต่อแบบในรูปแล้ววัดไฟที่  S1a กับ S1b ใช่หรือเปล่าครับ....  :euro

ถูกต้องครับ ถ้าวัดได้แรงดันต่ำๆ ก็ให้สลับสายของ Sec ชุดใดชุดหนึ่งครับ แต่ถ้าวัดได้แรงดันสูงๆ ก็แสดงว่าต่อถูกต้องแล้ว เอาไปป้อนเข้า Rectifier ตามรูปได้เลยครับ  :) ขอบคุณคุณสิงห์ที่ช่วยเขียนรูปครับ  :clap

น่าจะวัด S1a กับ  S2b หรือเปล่าครับ
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave</a>


ออฟไลน์ สิงห์

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,957
  • ชื่อสิงห์ ชอบกินช้าง
ลืมถามว่า  ถ้าต่อวงจรแบบนี้กระแสไฟที่ได้จะเท่ากับกระแสของ T1 บวกกับ T2  หรือเปล่าครับ..
สังคมจะดีได้ หากทุกคนอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์


ออฟไลน์ Mr. Tube

  • Admin
  • Super Star.
  • *****
    • กระทู้: 2,854
ต่อแบบในรูปแล้ววัดไฟที่  S1a กับ S1b ใช่หรือเปล่าครับ....  :euro

ถูกต้องครับ ถ้าวัดได้แรงดันต่ำๆ ก็ให้สลับสายของ Sec ชุดใดชุดหนึ่งครับ แต่ถ้าวัดได้แรงดันสูงๆ ก็แสดงว่าต่อถูกต้องแล้ว เอาไปป้อนเข้า Rectifier ตามรูปได้เลยครับ  :) ขอบคุณคุณสิงห์ที่ช่วยเขียนรูปครับ  :clap


ออฟไลน์ สิงห์

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,957
  • ชื่อสิงห์ ชอบกินช้าง
ให้คุณต่อ P1 กับ P2 ขนานกันไม่ต้องสนใจขั้ว และเอา S1 กับ S2 อนุกรมกันเลย แล้วไปหาหม้อแปลงเล็กๆ 24V >100mA ก็ใช้ได้แล้ว มาต่อจาก 220V เอา 24V ป้อนเข้า P1 แล้ววัดแรงดันคร่อม S1 กับ S2 ที่อนุกรมกันอยู่ดู ถ้าได้ 0V หรือใกล้ 0 แสดงว่าต่อผิด Phase ให้กลับสาย S1 หรือ S2 ชุดใดชุดหนึ่ง เป็นอันเสร็จครับ แต่ถ้าวัดแล้วได้แรงดันสูง (ถ้าตามที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้ คุณน่าจะวัดได้ 140V) ก็แสดงว่าต่อถูก Phase แล้ว

ต่อแบบในรูปแล้ววัดไฟที่  S1a กับ S1b ใช่หรือเปล่าครับ....  :euro
สังคมจะดีได้ หากทุกคนอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์


ออฟไลน์ Mr. Tube

  • Admin
  • Super Star.
  • *****
    • กระทู้: 2,854
ดูยังงัยครับว่า phase ที่ต่อถูกต้อง

สำหรับหม้อแปลง สามารถใช้ AC Voltmeter วัด Phase ได้ครับ

กรณีที่คุณ yoss ถามมา ผมสมมุติหม้อแปลงเป็น T1 และ T2 นะครับ ส่วน P1/P2 ก็คือ Primary ของแต่ละลูก และ S1/S2 ก็คือ Secondary ของแต่ละลูก และคุณไม่รู้เลยว่าสายเส้นไหนเป็นอะไร

ให้คุณต่อ P1 กับ P2 ขนานกันไม่ต้องสนใจขั้ว และเอา S1 กับ S2 อนุกรมกันเลย แล้วไปหาหม้อแปลงเล็กๆ 24V >100mA ก็ใช้ได้แล้ว มาต่อจาก 220V เอา 24V ป้อนเข้า P1 แล้ววัดแรงดันคร่อม S1 กับ S2 ที่อนุกรมกันอยู่ดู ถ้าได้ 0V หรือใกล้ 0 แสดงว่าต่อผิด Phase ให้กลับสาย S1 หรือ S2 ชุดใดชุดหนึ่ง เป็นอันเสร็จครับ แต่ถ้าวัดแล้วได้แรงดันสูง (ถ้าตามที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้ คุณน่าจะวัดได้ 140V) ก็แสดงว่าต่อถูก Phase แล้ว

ทีว่ามานี้เพียงแค่ว่าต่อหม้อแปลง 2 ลูกให้ตรง Phase กัน เพื่อใช้งานตามที่คุณต้องการ แต่ไม่ได้หมายความว่าหม้อแปลงทั้ง 2 ลูกต่อตรง Phase ทั้งคู่นะครับ อาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้ เปรียบเหมือนโยนเหรียญ 2 อัน ถ้าอันนึงออกหัวอีกอันออกก้อย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนออกอะไร ก็เรียกกลางหมด เจ้ามือก็กินไป (คุยเรื่องอะไรฟะ  :P)

ถ้าคุณจะหา Phase ของหม้อแปลงทีละลูก ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กันได้ แต่อย่างน้อยคุณต้องรู้ก่อนว่า Pri เส้นไหนเป็น Hot นะครับ วิธีการคือเอา Sec มาอนุกรมกับ Pri แล้วป้อนแรงดันเฉพาะ Pri แล้ววัดแรงดันคร่อม Pri และ Sec ที่อนุกรมกันอยู่ สมมุติคุณป้อน 220V เข้าที่ Pri ละกัน ถ้าคุณวัดได้ 650-220 = 430 แสดงว่าตอนนี้ Phase ของ Pri กับ Sec กลับกันอยู่ (Out of phase) แต่ถ้าวัดได้ 650+220 = 870 ก็แสดงว่าต่อตรง Phase กัน (In Phase) ทีนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าสายเส้นไหน Phase ตรงกับเส้นไหน ที่เหลือก็แค่จับเป็นชุดให้ถูกต้องครับ  O0

สำหรับเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านและจะนำไปใช้ ขอให้ระวังในเรื่อง Step Ratio นะครับ กรณีของคุณ yoss นั้น Step แค่ 3 เท่า การต่อกับ 220V เลย ถือว่าเสี่ยงแต่ก็น่าจะควบคุมได้ อันที่จริงแล้วเพื่อความปลอดภัยควรใช้แรงดันต่ำๆ เช่น 24V เหมือนตัวอย่างข้างต้น ที่แนะนำเช่นนี้เพราะผมเคยพลาดมาทีหนึ่งแล้ว จะวัด Phase หม้อแปลง 220 : 12 แล้วดันต่อผิด เอา 220V เข้าที่ขด 12V ผลคือ Meter ระเบิดคาตา เพราะมัน Step up ไปที่ 220 x 18.33 = 4000V น่ะครับ  :cold

ปล. ถึงคุณ yoss
ได้รับเอกสารที่ขอมารึยังครับ?  :)


ออฟไลน์ Karin Preeda

  • Superstar..
  • ***
    • กระทู้: 3,060
ถ้าไม่มีเครื่องวัด ก็ต้องให้ทางผู้ผลิตหม้อแปลงบอกมาครับ


ออฟไลน์ สุรศักดิ์

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,234
    • เพศ:ชาย
ทำได้ครับ แต่ต้องแน่ใจว่าต่อ phase ถูกต้อง

แต่ถ้า voltage สูงๆแบบนี้ ใช้พวกหลอด argon อย่าง 3B28 หรือ mercury vapour อย่าง 866A ดีกว่าครับ
ดูยังงัยครับว่า phase ที่ต่อถูกต้อง


ออฟไลน์ สิงห์

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,957
  • ชื่อสิงห์ ชอบกินช้าง
ว้าว.... 845 หรือเปล่า   เรื่องทฤษฏีผมยังงูงูปลาปลา  แต่ก็เอาใจช่วยครับ   d_d

:euro
สังคมจะดีได้ หากทุกคนอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์


ออฟไลน์ LOUIS

  • Superstar..
  • ***
    • กระทู้: 3,091
จะเอาไปใช้กับวงจรอะไรหรือครับ ไฟสูงเหมือนกัน  :showoff


ออฟไลน์ yoss

  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,175

ออฟไลน์ Karin Preeda

  • Superstar..
  • ***
    • กระทู้: 3,060
ทำได้ครับ แต่ต้องแน่ใจว่าต่อ phase ถูกต้อง

แต่ถ้า voltage สูงๆแบบนี้ ใช้พวกหลอด argon อย่าง 3B28 หรือ mercury vapour อย่าง 866A ดีกว่าครับ


ออฟไลน์ yoss

  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,175
ในกรณีย์ที่ไม่สามารถหาหม้อแปลง V สูงๆ ที่ดีๆและน่าเชื่อถือได้เราจะต่ออนุกรมหม้อแปลงได้ไหมครับ ผมเคยทำกับโวลท์ไม่สูงมาก ประมาณ 70 โวลท์ กับโวลท์ระดับนี้จะเเป็นไรไหมครับ



ขอบคุณครับ