จะพบปัญหาดังนี้
1 จะพบการดูดที่ตัวถัง PowerBridge เพราะบ้านไม่มี ground จะพบการดูดที่พอจะรุ้สึกแรงกว่าตู้เย็น ซึ่งอาจรู้สึงไม่สบายใจหรือกังวล ถึง safety
วิธีแก้อย่างที่
คุณJ.Teerawat ของTHE WAVE แนะนำคือ
ปักกราวนด์ใหม่โดยเชื่อมสายกราวนด์กับตัว PowerBridge เลยครับ นี่เป็นการแก้แบบถูกต้องแต่ ถ้าไม่สะดวกก็ต้องใช้วิธี2
2 ส่ง PowerBridge มาที่ บริษัท clef เพื่อ ตัดระบบ detection Phase และ ground ออกก็จะหมดปัญหาครับ วงจรนี้มีหน้าที่วัด phase และ ground กรณีที่ไม่มี ground ระบบนี้ก็ไม่ทำงาน จึงตัดออกได้ครับ
ส่วนวงจรnoisefilter ยังคงทำงาน เป็นปกติ เลยครับ ถือว่าเป็นการแก้ปลายทางครับ
3 Safe-T-Cut ตัด ถ้าตัดก็แสดงว่า มีกระแสไฟรั่ว ประมาณ เล็กน้อยในระบบเดิมอยู่ก่อนแล้วมา เช่นเดิมมี 3มิลิแอมป์+ รวมกับวงจร ของ PowerBridge อีก2- 3มิลิแอมป์จึงเกิดการตัดที่Safe-T-Cut เพราะทาง วงจรของ PowerBridge ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มี ground เมื่อบ้านที่ไม่มีจึงเกิดอาการคล้ายไฟรั่วขึ้นแต่เป็นปริมาณเล็กน้อย กรณีนี้ไฟจะรั่วมี ground มันจะลงไปที่groundไม่ดูดเราครับแต่ ที่Safe-T-Cut จะมองว่าไฟรั่ว มากขึ้น จึงตัด
วิธีแก้
1 ปรับระดับไฟรั่วเพิ่มขึ้นอีก เช่น 5 mA เป็น 15 mA หรือ 20 mA ที่Safe-T-Cut
![yes Y]](https://www.htg2.club/Smileys/default/57.gif)
2 ส่งกลับมาตัดวงจร detection Phase และ ground ออกที่ PowerBridge ก็จะหมดปัญหานี้
(กรณี นี้เป็นเพราะ PowerBridge ออกแบบมาสำหรับระบบที่มี ground)