หากเราเรียงแกนเหล็กใหม่ แบบ opt ทำให้หม้อแปลงจากกระแสได้เยอะขึ้น..
ผมเคยคุยเรื่องการจัดวางแกนเหล็กกับช่างที่โรงงานผลิตหม้อแปลง เค้าบอกว่าการจัดเรียงแกนเหล็กมีผลต่อ Loss ในแกนเหล็กแต่ไม่ใช่จัดเรียงแบบ OPT ที่เป็น SE นะครับที่เป็นเหล็กปึก ผมก็ยังหาเอกสารที่พูดถึงเรื่องนี้ยังไม่เจอครับ
ขอถามเพิ่มอีกสักหน่อยครับ ว่าพัันขดลวดแต่ละชั้นแล้วพันสก๊อตเทปกาวปิด มันจะมีผลแตกต่างกับการพันด้วยกระดาษหม้อแปลง หรือไม่พันฉนวนอะไรเลยไหมครับ 
ในการพันหม้อแปลงการรองฉนวนระหว่างชั้นจะทำให้การพันในชั้นต่อไปทำได้ง่ายกว่าและจัดเรียงได้ดีกว่าที่ไม่รองด้วยฉนวน
การยึดลวดไม่ให้สั่นสามารถทำได้โดยทาด้วยวานิชหรือพันด้วยกระดาษกาว ผมเห็นว่าอย่างแรกจะคงทนกว่าครับ
พัันขดลวดแต่ละชั้นแล้วพันสก๊อตเทปกาวปิด - มีข้อดีอยู่สองอย่างตามที่กล่าวไปแล้ว การจัดเรียงลวดอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากระดาษหม้อแปลงเนื่องจากมีความยืดหยุ่นกว่า การที่มีกาวในตัวทำให้ใช้งานได้สะดวกแต่ผมเห็นว่าอาจจะไม่คงทนเท่าวานิช บางที่เจอความร้อนในหม้อแปลงกาวอาจจะเยิ้มการเกาะกับลวดก็ไม่ดี
กระดาษหม้อแปลงเนื่องจากมีความยืดหยุ่นน้อยกว่ากระดาษกาวจึงสามารถจัดเรียงลวดได้ดีกว่า กระดาษหม้อแปลงไม่มีกาวจึงต้องใช้ควบคู่กับวานิชเพื่อให้สามารถยึดลวดไม่ให้สั่นได้
การจุ่มวานิชกับการทาวานิช ผมชอบการทามากกว่าครับ ทำเองเอาแบบชัวร์ๆ แน่นแน่นอน ไม่ต้องมีถัง VPI (Vacuum pressure impregnate) แพง ผมเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับ DIY
การจุ่มวานิชลองนึกดูครับว่าเราพันลวดแน่นๆ รองด้วยกระดาษแล้วโอกาสที่วานิชจะซึมเข้าไปทั่วลวดจะเป็นไปได้แค่ไหน ถ้าจะทำแบบนี้ต้องมีเครื่อง VPI มาช่วยครับ หลักการคือ พันลวดให้เสร็จแล้วเอาไปใส่ถังนี้ ขั้นแรกจะดูดอากาศและความชื้นออกจากขดลวดและในถังจนเป็นสุญญากาศ (Vacuum) จากนั้นก็จะปล่อยวานิชเข้าไปแล้วอัดด้วยแรงดันเพื่อให้วานิชแทรกตัวเข้าไปในขดลวดได้ทั่ว (Pressured impregnate)
พันหม้อแปลงถ้าเคยทำแบบไม่รองกระดาษให้ลองเปลี่ยนไปใช้แบบรองด้วยกระดาษดูนะครับจะได้ทราบว่าการพันลวดมันสะดวกขึ้นอีกมากทีเดียวครับ :