ถ้าไม่สามารถทำเองได้ อาจต้องให้ช่างมาเช็คดูบอร์ดสั่งงาน  ควรบอกรุ่นแอร์ช่างให้เอาบอร์ดอื่นมาลอง ทั้งนี้ทั้งนั้นควรตรวจเช็คอะไรที่สงสัยก่อน เพราะถ้าช่างมาอาจมีค่าใช้จ่าย


ออฟไลน์ tuner

  • *****
    • กระทู้: 548
    • เพศ:ชาย
สมมติว่าตัวสั่งงานเป็นรีเลย์ นะครับหน้าสัมผัสถูกใช้งานนานๆอาจมีการสึกหรอสัมผัสไม่ดีเกิดการอาร์คเป็นสัณญาณรบกวนได้ หรือคอล์ยของรีเลย์อาจเสื่อมสร้างแม่เหล็กได้ปริมาณน้อยจึงไม่สามารถดึงหน้าสัมผัสให้แน่นได้จึงเกิดการอาร์ค ถ้าสามารถถอดสายไฟก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ได้ ก็จะได้รู้ว่าเป็นตัวควบคุมหรือคอมเพรสเซอร์ คือถอดสายไฟที่ตัวคอมเพรสเซอร์แล้วเปิดคอล์ยเย็นในห้องปรับอุณหภูมิให้ต่ำลงจนตัวควบคุมอุณหภูมิทำงานว่ามีเสียงดังหรือไม่ ถ้าดังแสดงว่าตัวควบคุม


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
ตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบไหนครับ อาจเป็นชุดสั่งงานคอมเพรสเซอร์ ซึ่งติดตั้งอยู่ที่คอยล์เย็น อาจเป็นรีเลย์ สั่งงานหรือเป็นทรานซิสเตอร์ หรือไตรแอค ขณะทำงานอาจสร้างความถี่เกิดขึ้นได้ ลำโพงเป็นไมค์โครโฟนได้ เหมือนที่เราร้องเพลงหันไมค์หาลำโพง จะมีเสียงรบกวน แต่กรณีนี้สัณญาณรบกวนอาจอยู่เต็มห้องหันลำโพงไปทางไหนก็ดัง  ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับแค่อยากช่วยมองหาสาเหตุครับ

แอร์ Mitsu Mr.Slim รุ่น MS-PFC09VC ครับ พออ่านที่คุณ tuner โพส แล้วคิดว่าน่าจะใช่อาการนี้เลยครับ เพราะตอนก่อนที่คอมฯแอร์จะทำงาน มันจะมีเสียงดัง " แต๊ก " ที่ตัวแอร์ในห้องก่อน

แปลกใจตรงที่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีเสียงจิ๊ดๆเข้าลำโพงนี้สิ ถ้าเป็นกรณีนี้จะแก้ยังไงดีครับ ขอบคุณครับ


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
ไม่ทราบว่า coil ร้อนด้านนอกต่อสายกราวนด์ไว้หรือเปล่าครับ ถ้ายังให้เอาสายไฟทองแดงแกนเดี่ยว ขันเข้ากับน้อตของตู้ coil ร้อน แล้วเอามามัดตะปูให้แน่นที่สุด ตอกเข้ากับเสาปูนที่ใกล้ที่สุด เป็นวิธีทดลองเบื้องต้นที่เสียตังน้อยที่สุดครับ

แอร์ผมเคยจับวัดแล้วมีไฟรั่วนิดๆ  (แต่ไม่ได้มีเสียงจี่ที่แอมป์) ลองใช้วิธีนี้ไม่มีไฟรั่ว(วัดไม่ได้อีกเลย)  น่าจะช่วยแก้ได้บ้างครับ

ขอบคุณครับ เรื่องแอร์สงสัยต้องเรียกช่างแล้วครับมันอยู่นอกตัวบ้านแบบไม่มีที่ยืน


ออฟไลน์ tuner

  • *****
    • กระทู้: 548
    • เพศ:ชาย
ตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบไหนครับ อาจเป็นชุดสั่งงานคอมเพรสเซอร์ ซึ่งติดตั้งอยู่ที่คอยล์เย็น อาจเป็นรีเลย์ สั่งงานหรือเป็นทรานซิสเตอร์ หรือไตรแอค ขณะทำงานอาจสร้างความถี่เกิดขึ้นได้ ลำโพงเป็นไมค์โครโฟนได้ เหมือนที่เราร้องเพลงหันไมค์หาลำโพง จะมีเสียงรบกวน แต่กรณีนี้สัณญาณรบกวนอาจอยู่เต็มห้องหันลำโพงไปทางไหนก็ดัง  ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับแค่อยากช่วยมองหาสาเหตุครับ


ออฟไลน์ Tryman

  • *****
    • กระทู้: 787
ไม่ทราบว่า coil ร้อนด้านนอกต่อสายกราวนด์ไว้หรือเปล่าครับ ถ้ายังให้เอาสายไฟทองแดงแกนเดี่ยว ขันเข้ากับน้อตของตู้ coil ร้อน แล้วเอามามัดตะปูให้แน่นที่สุด ตอกเข้ากับเสาปูนที่ใกล้ที่สุด เป็นวิธีทดลองเบื้องต้นที่เสียตังน้อยที่สุดครับ

แอร์ผมเคยจับวัดแล้วมีไฟรั่วนิดๆ  (แต่ไม่ได้มีเสียงจี่ที่แอมป์) ลองใช้วิธีนี้ไม่มีไฟรั่ว(วัดไม่ได้อีกเลย)  น่าจะช่วยแก้ได้บ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน, 2012, 06:26:01 pm โดย Art2edx »
ข้อมูลติดต่อ และโอนเงิน
http://www.htg2.net/index.php?topic=35972.0


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
อาการหนักแล้วครับตอนนี้เครียดเลยมีเสียงจิ๊ดรบกวนตลอด

ตอนนี้ผมลองทดสอบเพิ่มเติมแล้วครับ

- เสียงจิ๊ดจะมีมากในตอนกลางวันครับบางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นแต่จะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
- ตอนกลางคืนจะไม่มีเสียงจิ๊ดครับหรือมีน้อยมากๆ
- จาก 2 อย่างที่กล่าวไปข้างบนนี้ยังเกี่ยวข้องกับการที่ Comฯแอร์ ทำงานอยู่นะครับ

ส่วนของลำโพง

- นำลำโพงตัวที่มีเสียงจ๊ิดย้ายไปเสียบข้างล่าง(ชั้น 1 ของบ้าน) ไม่มีเสียงจิ๊ดครับ
- นำลำโพงตัวที่มีเสียงจิ๊ดย้ายไปเสียบในห้องน้ำที่ติดกับห้องนอนที่ใช้ลำโพงนี้ มีเสียงจิ๊ดครับ
- นำลำโพงอีกตัวนึงคนละยี้ห้อกันแต่เป็น 2.1 มาเสียบทั้งในห้องและทุกๆที่ในบ้าน ไม่มีเสียงจิ๊ดครับ
- นำปลั๊กไฟเชื่อมต่อกันเรื่อยๆจากรูปลั๊กชั้นล่างของบ้าน(ที่เสียบแล้วไม่มีเสียงจิ๊ด) ต่อมาเรื่อยๆจนถึงลำโพงที่วางอยู่ที่เดิมในห้อง ยังมีเสียงจิ๊ดอยู่ครับ

ที่ผมสรุปเองเบื้องต้น ตอนนี้คือไม่น่าจะเกี่ยวกับกระแสไฟในบ้านแล้วแน่นอน น่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของลำโพง หรือปัญหามาจากตัวแอร์แต่แปลกใจที่กลางคืนกลับไม่เป็น(หรือเป็นน้อยมาก) เป็นแต่กลางวัน  :o

ตอนนี้ผมลังเลอยู่หลายอย่างมาก

- นำตัวซัพของลำโพงไปให้ร้านลำโพงแก้ไขปรับแต่งเติมตัวที่มันทำให้ลดสัญญาณรบกวน(อันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปบอกช่างว่าอะไรแล้วไม่รู้ว่าช่างจะแก้ให้ได้รึป่าว)

- ซื้อลำโพง 5.1 ของอีกยี้ห้อนึงมาเสี่ยงดูว่าจะมีเสียงจิ๊ดรึป่าว (ซึ่งตรงนี้ใช้งบถึง 3500 บาทเลย ถ้าเอามาแล้วยังมีเสียงจิ๊ดอยู่นี้เศร้าเลยครับ :cry2)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน, 2012, 01:27:42 pm โดย Art2edx »


ออฟไลน์ DS

  • มุ่งมั่น ทำให้มัน.....มีทั้งแสงและเสียง
  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,599
    • เพศ:ชาย
เป็นปัญหาโลกแตกอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรก
ลำโพง 5.1 มันก็ไม่ได้เสีย ยังใช้งานได้เป็นปกติ
เครื่องแอร์มันก็ปกติ  ทำความเย็นได้ไม่มีปัญหา
บังเอิญว่าความถี่จำเพาะที่เครื่องแอร์มันสร้างออกมา
เจ้า 5.1 มันดันไปรับได้  ผมเองก็เคยหมดปัญญากับ
เครื่องทำน้ำอุ่นมาแล้ว 

คงเหลือคำแนะนำสุดท้าย  คือเจ้าเสียงจี๊ด ๆ นี่เป็นความถี่เสียงสูง
ถ้าลำโพงชุดนี้มีภาคปรับทุ้มแหลมด้วย ก็ลองไปไล่ดูอุปกรณ์ในภาคเสียงแหลม
อาจจะมีพวก C หรือ R ที่ชำรุดหรือเปลี่ยนค่าไปตามอายุการใช้งาน


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
บางทีอาจจะเป็นเพราะ SoundCard ของเครื่อง PC
ลองเอาชุด 5.1 นี้ไปรับสัญญาณเสียงจากแหล่งอื่นเช่น จากเครื่องซีดี  หรือ MP3 Player
รอดูว่าตอนแอร์ทำงานมันมึเสียงจี๊ดเหมือนกับตอนที่เสียบเล่นจาก PC หรือเปล่า

เพิ่งนึกได้ว่าแอร์กับเครื่องทำน้ำอุ่นมันทำงานไม่เหมือนกัน



แค่เอาลำโพงเสียบไฟอย่างเดียวแล้วถอดสายที่ต่อกับคอมออกยังมีเสียงเลยครับ

ปิดคอมถอดสายอะไรออกหมดเหลือแต่ลำโพงโล้นๆเลยยังมีเสียงออกทั้ง 5 ลูกเลยครับ :cry2

ถึงตอนนี้ เปิดชุดลำโพงทิ้งไว้ ไม่ได้เสียบต่อกับอะไรเลย เวลาคอมแอร์ทำงานก็จะมีเสียงจี๊ดออกลำโพง
แต่ถ้าปิดแอร์ หรือแอร์ตัดตอนความเย็นได้ที่ เสียงจี๊ดก็จะหายไป ใช่หรือเปล่าครับ

และก่อนหน้านี้ตอนซื้อเจ้า 5.1 มาใหม่ ๆ เปิดแอร์ หรือปิดแอร์ ก็ไม่มีเสียงรบกวนใช่หรือเปล่าครับ

ผมยืนยันได้ว่าลำโพงไม่เสียแน่นอน  แต่เจ้า 5.1 แบบนี้จะมีภาคขยายติดตั้งอยู่ในตู้ลำโพงหลักด้วย
ปัญหามันมาจากภาคขยายกับคอมแอร์มันสื่อสารกันรู้เรื่อง  ถ้ายกชุดลำโพงไปให้ร้านซ่อม  ผมรับรองว่า
ได้ทะเลาะกับช่างซ่อมแน่นอน เพราะมันจะไม่มีเสียงจี๋ดออกมา  ยกเว้นว่าจะเอาแอร์ไปติดตั้งที่ร้านซ่อมด้วย
งานนี้คงต้องหาช่างที่ใจดี ขนเครื่องมือมาตรวจซ่อมกับพื้นที่จริง ต้องเปิดตู้ลำโพงเอาแอมป์ที่อยู่ข้างใน
ออกมาตรวจวัดว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันเกเร จะได้เปลี่ยนใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอดไป

สุดท้ายอยากให้ลองให้แน่ใจว่า มันจี๊ดเฉพาะเวลาที่คอมแอร์มันทำงานเท่านั้น ใช่หรือไม่





ใช่ครับ เปิดชุดลำโพงใว้ไม่ได้เสียบอะไรเลยเวลาคอมแอร์ทำงานจะมีเสียงจิ๊ดครับ ปิดแอร์ หรือแอร์ตัดความเย็นเสียงจิ๊ดจะหายครับ

แต่ก่อนไม่เป็นครับ(ใช้มาประมาญ 1-2 ปี) เปิด-ปิดแอร์ได้สบายไม่มีเสียงจิ๊ดรบกวน เดี๊ยวนี้เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง

ครับผมจะลองเชคดูให้แน่ใจครับ ที่จำได้คือมันมีเสียงจิ๊ดตั้งแต่วันที่ 27-30 ตค.ที่ผ่านมา แล้วมันก็ไม่มีเสียงจิ๊ดอีกเลย จนมาถึงวันนี้มันกลับมามีเสียงจิ๊ดอีกแล้วครับ  :cry2


ออฟไลน์ DS

  • มุ่งมั่น ทำให้มัน.....มีทั้งแสงและเสียง
  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,599
    • เพศ:ชาย
บางทีอาจจะเป็นเพราะ SoundCard ของเครื่อง PC
ลองเอาชุด 5.1 นี้ไปรับสัญญาณเสียงจากแหล่งอื่นเช่น จากเครื่องซีดี  หรือ MP3 Player
รอดูว่าตอนแอร์ทำงานมันมึเสียงจี๊ดเหมือนกับตอนที่เสียบเล่นจาก PC หรือเปล่า

เพิ่งนึกได้ว่าแอร์กับเครื่องทำน้ำอุ่นมันทำงานไม่เหมือนกัน



แค่เอาลำโพงเสียบไฟอย่างเดียวแล้วถอดสายที่ต่อกับคอมออกยังมีเสียงเลยครับ

ปิดคอมถอดสายอะไรออกหมดเหลือแต่ลำโพงโล้นๆเลยยังมีเสียงออกทั้ง 5 ลูกเลยครับ :cry2

ถึงตอนนี้ เปิดชุดลำโพงทิ้งไว้ ไม่ได้เสียบต่อกับอะไรเลย เวลาคอมแอร์ทำงานก็จะมีเสียงจี๊ดออกลำโพง
แต่ถ้าปิดแอร์ หรือแอร์ตัดตอนความเย็นได้ที่ เสียงจี๊ดก็จะหายไป ใช่หรือเปล่าครับ

และก่อนหน้านี้ตอนซื้อเจ้า 5.1 มาใหม่ ๆ เปิดแอร์ หรือปิดแอร์ ก็ไม่มีเสียงรบกวนใช่หรือเปล่าครับ

ผมยืนยันได้ว่าลำโพงไม่เสียแน่นอน  แต่เจ้า 5.1 แบบนี้จะมีภาคขยายติดตั้งอยู่ในตู้ลำโพงหลักด้วย
ปัญหามันมาจากภาคขยายกับคอมแอร์มันสื่อสารกันรู้เรื่อง  ถ้ายกชุดลำโพงไปให้ร้านซ่อม  ผมรับรองว่า
ได้ทะเลาะกับช่างซ่อมแน่นอน เพราะมันจะไม่มีเสียงจี๋ดออกมา  ยกเว้นว่าจะเอาแอร์ไปติดตั้งที่ร้านซ่อมด้วย
งานนี้คงต้องหาช่างที่ใจดี ขนเครื่องมือมาตรวจซ่อมกับพื้นที่จริง ต้องเปิดตู้ลำโพงเอาแอมป์ที่อยู่ข้างใน
ออกมาตรวจวัดว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันเกเร จะได้เปลี่ยนใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอดไป

สุดท้ายอยากให้ลองให้แน่ใจว่า มันจี๊ดเฉพาะเวลาที่คอมแอร์มันทำงานเท่านั้น ใช่หรือไม่





ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
บางทีอาจจะเป็นเพราะ SoundCard ของเครื่อง PC
ลองเอาชุด 5.1 นี้ไปรับสัญญาณเสียงจากแหล่งอื่นเช่น จากเครื่องซีดี  หรือ MP3 Player
รอดูว่าตอนแอร์ทำงานมันมึเสียงจี๊ดเหมือนกับตอนที่เสียบเล่นจาก PC หรือเปล่า

เพิ่งนึกได้ว่าแอร์กับเครื่องทำน้ำอุ่นมันทำงานไม่เหมือนกัน



แค่เอาลำโพงเสียบไฟอย่างเดียวแล้วถอดสายที่ต่อกับคอมออกยังมีเสียงเลยครับ

ปิดคอมถอดสายอะไรออกหมดเหลือแต่ลำโพงโล้นๆเลยยังมีเสียงออกทั้ง 5 ลูกเลยครับ :cry2


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10


สาเหตุมาจากลำโพงครับ  ต้องมีอุปกรณ์บางตัวเสื่อม

ระบบแอร์ทุกวันนี้ถือว่าเทคโนโลยี่ก้าวหน้ามากแล้ว

ลองหาลำโพงชุดอื่นมาทดสอบเพื่อความมั่นใจอีกครั้งครับ

สงสัยอยู่เหมือนกันครับเพราะใช้งานมาปีกว่า - 2 ปีแล้วแต่ก่อนมันไม่เป็น เดี๊ยวนี้เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง เป็นทีก็ทั้งวัน

เลยอยากรู้ว่าถ้าอุปกรณ์ภายในลำโพงเสื่อมมันจะเป็นที่ตัวไหนแล้วเปลี่ยนตัดแปลงยังไงได้บ้าง ขอบคุณครั


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
ระบบ 5.1 มันจะต้องมีลำโพงอย่างน้อย 5 ตัว  มันมีเสียงจี่ออกที่ลำโพงทุกตัวเลยหรือเปล่าครับ


จากเครื่องทำน้ำอุ่นของผม แก้ไขเกี่ยวกับระบบสายไฟทุกวิธีเท่าที่นึกได้ แต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขได้
น่าจะเป็นอย่างที่คุณArt2edx สัญนิษฐานไว้ คือมันสร้างความถี่แพร่กระจายมาในอากาศ
แล้วบังเอิญเครื่องแอมป์มันรับได้พอดี  เหมือนจูนคลื่นวิทยุตรงกันมันก็เลยเข้ามา

เครื่องทำความเย็นแบบแยกส่วนจะมีส่วนที่ทำงานอยู่ในบ้านเรียกว่าคอยล์เย็น
ตัวนี้จะมีแค่มอเตอร์พัดลมตัวเล็ก ๆ และจะหมุนอยู่ตลอดเวลา  จากที่เล่าเรื่องมาสาเหตุไม่ได้เป็นเพราะตัวนี้

อีกตัวนึงจะอยู่นอกบ้าน ช่างจะเรียกว่าคอยร้อน ตัวนี้จะมีมอเตอร์ตัวใหญ่ไว้ปั๊มน้ำยาแอร์
มอเตอร์จะทำงานตามคำสั่งจากตัวควบคุมอุณหภูมิที่ติดตั้งอยู่กับคอยล์เย็นในบ้าน
เสียงจี่จะดังเวลามอเตอร์ปั๊มน้ำยาแอร์ที่ตู้นี้ทำงาน

ลองแก้ปัญหาที่เครื่องตัวนี้ก่อนเลยครับ  ไล่ดูว่าช่างที่ติดตั้งแอร์ได้ต่อสายกราวด์เข้าตัวแท่นเครื่องที่เป็นโลหะไว้หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็ลองหายสายไฟไปต่อตัวแท่นเครื่องให้มันลงกราวด์ดูครับ 

เสียงจี๊ออกลูกเล็ก 5 ตัวเลยครับ จากที่สังเกต น่าจะเกิดจากมอเตอร์พัดลมของ คอยร้อนมันหมุนทำงานครับ

ที่แอร์ที่ดูไม่ค่อยเป็นเลยอยากหาวิธีแก้ที่ตัวลำโพงดูก่อนครับ ขอบคุณครับ


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
หมายถึงใช้ไฟจากups อย่างเดียวแต่เปิดแอร์ก้อเป๊นหรือครับ
แล้วลองภอดups  ออกแบบไม่ต้องใช้เป็นไหมครับ  ปลั้กที่ใข้เป็นปลั้กพ่วงเปล่าครับ 
สายลำโพงสายสัญญาณ  อยู่ใกเลสายไฟหรือมัดรวมกันไหม  ลองเอาห่างออกจากกันห้ามเดินสายสัญญาณและสายลำโพงขนานไปกับสายไฟ  ถ้าจำเป็นให้เดินตัดกะนเป็นรูปบวกห้ามพาดกันนะครับ
ลองดูนะครับเอาแบบง่ายๆๆไม่เสียเงินก่อน
หายหรือเปล่าบอกด้วยนะครับ


ใช้ไฟจาก UPS อย่างเดียวแล้วเปิดแอร์ตอนแอร์ทำงานปรับอุภณภูมิจะมีเสียงครับ ยังไม่ได้ลองถอดแบบต่อนอก UPS ครับเพราะปลั๊กไม่พอ

ปกติต่อหลัง UPS สดๆเลยไม่พ่วงครับ สายลำโพงอยู่ใกล้สายจอคอม สาย UPS สายไฟต่อจากหลัง UPS อีก 3 เส้นครับ สายเมาส์สายคีบอร์ด

ตอนนี้ขยับตัว Sub ที่เป็นที่จ่ายไฟทั้งหมดของลำโพง 5 ลูกออกมาห่างๆจากฝั่งที่ใกล้แอร์และพวกสายไฟแล้วครับ เสียงมันหายไปแล้วแต่สงสัยและกลัวเป็นอีกมากๆครับ

ขอบคุณครับ


ออฟไลน์ DS

  • มุ่งมั่น ทำให้มัน.....มีทั้งแสงและเสียง
  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,599
    • เพศ:ชาย
บางทีอาจจะเป็นเพราะ SoundCard ของเครื่อง PC
ลองเอาชุด 5.1 นี้ไปรับสัญญาณเสียงจากแหล่งอื่นเช่น จากเครื่องซีดี  หรือ MP3 Player
รอดูว่าตอนแอร์ทำงานมันมึเสียงจี๊ดเหมือนกับตอนที่เสียบเล่นจาก PC หรือเปล่า

เพิ่งนึกได้ว่าแอร์กับเครื่องทำน้ำอุ่นมันทำงานไม่เหมือนกัน



ออฟไลน์ Malako

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,765
    • เพศ:ชาย


สาเหตุมาจากลำโพงครับ  ต้องมีอุปกรณ์บางตัวเสื่อม

ระบบแอร์ทุกวันนี้ถือว่าเทคโนโลยี่ก้าวหน้ามากแล้ว

ลองหาลำโพงชุดอื่นมาทดสอบเพื่อความมั่นใจอีกครั้งครับ


ออฟไลน์ DS

  • มุ่งมั่น ทำให้มัน.....มีทั้งแสงและเสียง
  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,599
    • เพศ:ชาย
ระบบ 5.1 มันจะต้องมีลำโพงอย่างน้อย 5 ตัว  มันมีเสียงจี่ออกที่ลำโพงทุกตัวเลยหรือเปล่าครับ


จากเครื่องทำน้ำอุ่นของผม แก้ไขเกี่ยวกับระบบสายไฟทุกวิธีเท่าที่นึกได้ แต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขได้
น่าจะเป็นอย่างที่คุณArt2edx สัญนิษฐานไว้ คือมันสร้างความถี่แพร่กระจายมาในอากาศ
แล้วบังเอิญเครื่องแอมป์มันรับได้พอดี  เหมือนจูนคลื่นวิทยุตรงกันมันก็เลยเข้ามา

เครื่องทำความเย็นแบบแยกส่วนจะมีส่วนที่ทำงานอยู่ในบ้านเรียกว่าคอยล์เย็น
ตัวนี้จะมีแค่มอเตอร์พัดลมตัวเล็ก ๆ และจะหมุนอยู่ตลอดเวลา  จากที่เล่าเรื่องมาสาเหตุไม่ได้เป็นเพราะตัวนี้

อีกตัวนึงจะอยู่นอกบ้าน ช่างจะเรียกว่าคอยร้อน ตัวนี้จะมีมอเตอร์ตัวใหญ่ไว้ปั๊มน้ำยาแอร์
มอเตอร์จะทำงานตามคำสั่งจากตัวควบคุมอุณหภูมิที่ติดตั้งอยู่กับคอยล์เย็นในบ้าน
เสียงจี่จะดังเวลามอเตอร์ปั๊มน้ำยาแอร์ที่ตู้นี้ทำงาน

ลองแก้ปัญหาที่เครื่องตัวนี้ก่อนเลยครับ  ไล่ดูว่าช่างที่ติดตั้งแอร์ได้ต่อสายกราวด์เข้าตัวแท่นเครื่องที่เป็นโลหะไว้หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็ลองหายสายไฟไปต่อตัวแท่นเครื่องให้มันลงกราวด์ดูครับ 


ออฟไลน์ jadis

  • ****
    • กระทู้: 320
    • เพศ:ชาย
หมายถึงใช้ไฟจากups อย่างเดียวแต่เปิดแอร์ก้อเป๊นหรือครับ
แล้วลองภอดups  ออกแบบไม่ต้องใช้เป็นไหมครับ  ปลั้กที่ใข้เป็นปลั้กพ่วงเปล่าครับ 
สายลำโพงสายสัญญาณ  อยู่ใกเลสายไฟหรือมัดรวมกันไหม  ลองเอาห่างออกจากกันห้ามเดินสายสัญญาณและสายลำโพงขนานไปกับสายไฟ  ถ้าจำเป็นให้เดินตัดกะนเป็นรูปบวกห้ามพาดกันนะครับ
ลองดูนะครับเอาแบบง่ายๆๆไม่เสียเงินก่อน
หายหรือเปล่าบอกด้วยนะครับ
จักรพันธุ์ ยิ้มละมัย เลขที่ 67/113  ซ. ประชาชื่น33  ถ.ประชาชื่น
ต.บางซื่อ  อ.บางซื่อ  กรุงเทพๆ   10800

094 545 0029
line id : prince0127


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
ไม่ต้องตกใจครับ ผมก็เจอ บอกใครก็ไม่เชื่อ 
แต่ของผมเป็นกับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ ยี่ห้อ Panasonic รุ่นกลางเก่ากลางใหม่
เคยเปิดดูข้างในเห็นตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นวงจรมีทรานซีสเตอร์หรือไอซี ไม่แน่ใจ เป็นส่วนประกอบของวงจร

พอมีสมาชิกในบ้านไปอาบน้ำและเปิดเครื่องนี้ทีไร เป็นได้มีเสียงจี่ออกลำโพงดังมากทุกที
ทีแรกนึกว่าเป็นเฉพาะแอมป์หลอดที่ใช้อยู่  ลองเอาแอมป์ทรานซีสเตอร์มาเปิดก็มีจี่เหมือนกัน
แยกไฟที่จ่ายให้เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเอกเทศ ดึงมาจากใต้มิเตอร์ก่อนเข้าชุดเบรคเกอร์ของบ้าน
ลองใช้ตัวกรองไฟให้กับแอมป์  ตีกราวด์ทองแดงแท่งใหญ่ไว้กับชุดเครื่องเสียง
ก็แก้ปัญหาไม่ได้   

แต่กับอีกห้องน้ำใช้เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นเก่า ที่มีรูปช้างอาบน้ำ
ตัวนี้ใช้เทอโมรีสเตอร์ (ไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่า) แบบที่มีอยู่ในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ ตัวนี้ไม่มีปัญหากับเครื่องเสียง

สุดท้ายผมต้องถอดเครื่องทำน้ำอุ่นตัวที่มีปัญหา ยกไปติดตั้งให้บ้านแม่ยาย
และซื้อเครื่องใหม่แต่ใช้ของยี่ห้อ Sharp มาติดตั้งแทน  ตังแต่นั้นมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงจี่ให้รำคาณหูอีก
แถมยังได้หน้า แม่ยายรักมาขึ้นอีกเป็นกอง

เครื่องทำน้ำอุ่นตัวละ สามพันห้า เปลี่ยนได้ไม่ค่อยลำบาก
แต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ คงต้องคิดหนัก ทั้งเรื่องราคา และการติดตั้ง

แต่ถ้าจะให้หมดปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุถึงจะหาย
เป็นปัญหาโลกแตกครับ    นี่ยังดีว่าเป็นของเราทั้งแอมป์ทั้งแอร์
สมมุติว่าเราอยู่ทาวน์เฮ้าท์ แล้วห้องที่อยู่ติดกันใช้แอร์รุ่นนี้อยู่ มันส่งความถี่มาถึงเครื่องแอมป์เรา
จะแก้ปัญหาอย่างไร  คงไม่พ้นต้องย้ายบ้านหนี

สอบถามนิดนึงครับลำโพงตัวนี้คือผมใช้งานมาประมาญ 1 ปีกว่าๆได้แล้วแต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้ แต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้(แบบที่ว่าไปในด้านบนน่ะครับ)

อันนี้หมายความว่าส่วนไหนมันเสีย หรือต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนของลำโพงรึปล่าวครับ


ออฟไลน์ DS

  • มุ่งมั่น ทำให้มัน.....มีทั้งแสงและเสียง
  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,599
    • เพศ:ชาย
ไม่ต้องตกใจครับ ผมก็เจอ บอกใครก็ไม่เชื่อ 
แต่ของผมเป็นกับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ ยี่ห้อ Panasonic รุ่นกลางเก่ากลางใหม่
เคยเปิดดูข้างในเห็นตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นวงจรมีทรานซีสเตอร์หรือไอซี ไม่แน่ใจ เป็นส่วนประกอบของวงจร

พอมีสมาชิกในบ้านไปอาบน้ำและเปิดเครื่องนี้ทีไร เป็นได้มีเสียงจี่ออกลำโพงดังมากทุกที
ทีแรกนึกว่าเป็นเฉพาะแอมป์หลอดที่ใช้อยู่  ลองเอาแอมป์ทรานซีสเตอร์มาเปิดก็มีจี่เหมือนกัน
แยกไฟที่จ่ายให้เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเอกเทศ ดึงมาจากใต้มิเตอร์ก่อนเข้าชุดเบรคเกอร์ของบ้าน
ลองใช้ตัวกรองไฟให้กับแอมป์  ตีกราวด์ทองแดงแท่งใหญ่ไว้กับชุดเครื่องเสียง
ก็แก้ปัญหาไม่ได้   

แต่กับอีกห้องน้ำใช้เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นเก่า ที่มีรูปช้างอาบน้ำ
ตัวนี้ใช้เทอโมรีสเตอร์ (ไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่า) แบบที่มีอยู่ในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ ตัวนี้ไม่มีปัญหากับเครื่องเสียง

สุดท้ายผมต้องถอดเครื่องทำน้ำอุ่นตัวที่มีปัญหา ยกไปติดตั้งให้บ้านแม่ยาย
และซื้อเครื่องใหม่แต่ใช้ของยี่ห้อ Sharp มาติดตั้งแทน  ตังแต่นั้นมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงจี่ให้รำคาณหูอีก
แถมยังได้หน้า แม่ยายรักมาขึ้นอีกเป็นกอง

เครื่องทำน้ำอุ่นตัวละ สามพันห้า เปลี่ยนได้ไม่ค่อยลำบาก
แต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ คงต้องคิดหนัก ทั้งเรื่องราคา และการติดตั้ง

แต่ถ้าจะให้หมดปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุถึงจะหาย
เป็นปัญหาโลกแตกครับ    นี่ยังดีว่าเป็นของเราทั้งแอมป์ทั้งแอร์
สมมุติว่าเราอยู่ทาวน์เฮ้าท์ แล้วห้องที่อยู่ติดกันใช้แอร์รุ่นนี้อยู่ มันส่งความถี่มาถึงเครื่องแอมป์เรา
จะแก้ปัญหาอย่างไร  คงไม่พ้นต้องย้ายบ้านหนี


ออฟไลน์ Art2edx

  • Freshy
    • กระทู้: 10
ก่อนอื่นคืออยากจะขออนุญาติก่อนนะครับคือผมเพิ่งสมัครสมาชิกมา เนื่องจากผมพยายามหาเวปที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับลำโพงเยอะๆ

เพราะผมลองดูหลายเวปแล้วไม่ทราบเลยว่าเวปไหนจะมีผู้เชียวชาญทางด้านลำโพงอยู่บ้าง เลยอยากจะลองมาโพสถามเวปนี้ด้วยครับ

คือผมใช้ลำโพง 5.1 ของ Microlab รุ่น X-1300 อยู่ครับ(ต่อกับ PC นะครับ)

ปัญหาคือเวลาเปิดแอร์แล้วจังหวะที่แอร์เริ่มทำงานเพิ่มความเย็นนั้นมันจะมีเสียงจิ๊ดๆที่ตัวลำโพงลูกเล็กทั้ง 5 ตัวเลยครับ

คือมีเสียงตลอดเวลาเลยนะครับแบบว่าตั้งแอร์ 25 องศาพออุณหภูมิ 25 แล้วมันจะตัดเสียงจิ๊ดๆจะหายครับ

แต่พอห้องร้อนขึ้นแล้วแอร์ทำงานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ เสียงจิ๊ดๆก็จะออกลำโพงอีกครับจนกว่าแอร์จะตัดไป

ตัวลำโพงผมต่อผ่าน UPS แล้วมันก็ยังมีเสียงครับตอนแรกคิดว่าสายไฟตัวแอร์มันเป็นเส้นเดียวกับที่ใช้กับลำโพง

แต่พอลองเอาลำโพงเปิดเดี๊ยวๆไม่ต่อกับคอมและไม่ใช่ปลั๊กร่วมกับอะไรเลย ก็ยังมีเสียงอยู่ดีครับ

แต่ที่น่าตกใจคือขนาดใช้ไฟจาก UPS แบบดึงปลั๊กออกแล้ว(ใช้ไฟแบต USP ล้วนๆ แล้ว UPS ก็ถอดปลั๊กใว้อยู่ด้วย) ยังมีเสียงตอนเปิดแอร์เหมือนเดิมครับ

ตอนนี้คิดมั่วไปเองแล้วว่าสัญญาณลบกวรจากแอร์มันผ่านอากาศมา จนปัญญาแล้วครับ

รบกวนช่วยที่ครับว่าพอจะมีวีธีไหนที่ช่วยได้บ้าง โม เสริม เติม แต่ง วงจร อะไรยังไงแนะนำหน่อยครับ

ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม, 2012, 06:14:33 pm โดย Art2edx »