ลองดูได้ครับ ไม่ต้องใช้โชคอะไรมาช่วย ...

ผมทำอย่างนี้ครับ
1. หากหม้อแปลงเป็นแบบต่อโยงสายออกมาจากตัวหม้อแปลง ไม่ใช้หลักต่อสายหรือแบบต่อออกมาที่ Terminal ให้ปลดสายไฟทุกเส้นด้าน
Primary และ secondary ของหม้อไฟทั้งสองลูก ต่อลอยไว้ที่ Terminal ฺBlock ข้างนอกเครื่องที่ยึดแน่นกับพื้นไม้กระดาน
์Note : อย่าลืม Mark สายไฟว่าเส้นไหนคืออะไรให้ตัวเองจำได้ก่อนนะ
2. ใช้Ohm-meterวัด คตท.(DC) วัด หาคตท.ขด Primary และขด secondary ของหม้อไฟแต่ละลูก โดยวัดและจดบันทึกค่าไว้ หรือ ถ้ามี
Inductance Meter วัดค่า L ของขดลวดก็ควรทำการวัดเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยก็ดี
3. เปรียบเทียบค่า คตท. DC ที่วัดได้ว่ามันแตกต่าง มากน้อยเพียงใด ซึ่งปกติหม้อไฟที่เหมือนกัน ค่าRdc ที่วัดได้ควรมีค่าเท่าหรือใกล้เคียง
กันมาก ซึ่งสามารถAssume ว่าค่า Impedance (Z)ของมันก็ควรเท่่าหรือใกล้เคียงกันได้ จึงค่อยนำไปต่อลองไฟ (การวัดคตท.ข้างต้นช่วยให้
เราประเมินและตัดสินใจว่าเราควรนำหม้อแปลงนั้นมาต่อทดลองในขั้นต่อไปหรือไม่ ? เนื่องจากสภาพภายนอกหม้อแปลงที่เห็นนั้นไม่สามารถ
บ่งชี้ประวัติความเป็นมาของมันก่อนหน้านั้นได้ เราจึงควรทำการวัดหาข้อมูลก่อนทำการทดลอง)
4.หม้อแปลงด้าน primary ก่อนจะต่ออนุกรมกันเพื่อลองต่อไฟ แนะนำให้ปลดสายทุกเส้นด้าน secondaryลอยไว้ที่Terminal ข้างนอกก่อนทั้ง
สองลูก
2. Markสายไฟ primary สมมุติต้น-ปลาย ก่อน ลองนำปลายสายของหม้อไฟข้างละเส้นอนุกรมต่อกัน
ทำการวัดแรงดันด้าน Secondary ของหม้อแต่ละลูก ดูว่ามันได้ตามแรงดันที่ระบุที่ตัวหม้อแปลงหรือไม่ ? ถ้าได้ก็จบ
3. ถ้าไม่ได้(เช่น ไฟด้านSecondary ออกมาต่ำหรือเกือบเป็น 0 Volt ให้ลองสลับเปลี่ยนสายไฟด้านPrimaryของลูกใดลูกหนึ่งดูแล้ววัดใหม่
..ซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะได้แล้วครับ