อยากทราบว่าเทียบกำลังหม้อแปลง VA กับ AMP ว่า 1AMP เท่ากับกี่ VA ครับ เห็นหม้อแปลงบางลูกบอกเป็น VA อย่างเดียว ผมไม่เข้าใจครับ :black_eye
-
VA = V * A
Ex. 24V 0 24V 240VA = 5A
24*2 = 48 240/48 = 5A ครับ :headphone
-
เพิ่มเติมอีกหน่อย .. VA = W
W= วัตต์ คือค่า P
I = กระแสร์ หน่วยเป็น A
V = แรงดัน หน่วยเป็น V
หากำลังวัตต์ P=V * I
เช่น หม้อแปลง 200 โวลท์ 2 แอมป์
P = 200 * 2
= 400 วัตต์
-
Watt RMS จะเท่ากับ 0.707 x VA ครับ เช่น 200VA ข้างล่าง จะเท่ากับ 141.4 Watt RMS
-
อิอิอิ ส่วนหนึ่งที่น่ารู้ สำหรับกำลังไฟฟ้า
ปรกติกำลังไฟฟ้ามีทังหมด 3 ประเภทครับคือ
1. กำลังปรากฏ S : VA หาได้จากสูตร ExI
2. กำลังใช้งานจริง P: Watt หาได้จากสูตร ExI cos(teta) เมื่อ Teta เป็นมุมระหว่างกระแสกับแรงดัน หาได้จาก มุมแรงดัน ลบด้วยมุมของกระแส
2. กำลังงานต้านกลับQ: VAR หาได้จากสูตร ExI sin(teta) เมื่อ Teta เป็นมุมระหว่างกระแสกับแรงดัน หาได้จาก มุมแรงดัน ลบด้วยมุมของกระแส
กำลังไฟฟ้าที่ส่งจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหนึ่ง ๆ นั้น ค่าเฉลี่ยเกิดจากผลรวมของแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ V(t) ที่ตกคร่อมอุปกรณ์นั้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ I (t) ที่ไหลผ่านอุปกรณ์นั้น ๆ
S=P+jQ
S=รากที่2 ของ P^2+Q^2
โดยปกติกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะมี 2 ลักษณะ คือ
1. กำลังไฟฟ้าที่แรงดัน ( E ) และกระแส ( I ) เกิดขึ้นที่จุดเดียวกัน ( Inphase ) S=P= E . I หน่วย Watt (W), Q=0VAR
2. กำลังไฟฟ้าที่แรงดัน ( E ) และกระแส ( I ) เกิดที่มุมต่างกัน (out off phase or phase difference ) แบ่งออกเป็นสามชนิด คือ
2.1 กำลังไฟฟ้าจริง ( Ture Power ) ExI cos(teta) เป็นกำลังใช้งานที่ทำให้เกิดพลังงานหรือเกิดงานที่ใช้ภายในวงจร จะใช้อักษร P เป็นผลมาจากค่าของแรงดันกับกระแสที่ไหลและมุมต่างเฟสที่เกิดขึ้น หน่วย Watt (W)
2.2 กำลังไฟฟ้าปรากฏ ( Apparent Power ) ExI เป็นกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่วงจร และเป็นผลให้เห็นกำลังไฟฟ้านี้จากค่าของแรงดันและกระแสจะใช้อักษรย่อ S หน่วย Volt Amp . (VA)
2.3 กำลังไฟฟ้าต้านกลับ (Reactive Power ) ExI sin(teta) เป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในวงจร ซึ่งไม่ได้ให้กำลังงานหรือพลังงาน ให้อักษรย่อ Q หน่วย VARS (VAR)
สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า ( Power Triangle )
จากกำลังไฟฟ้าที่สูญสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้าทั้งสามจะสามารถเขียนแสดงค่าทางตรีโกณมิติได้ จะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า
Y] :) :) Y]
-
อิอิอิ ส่วนหนึ่งที่น่ารู้ สำหรับกำลังไฟฟ้า
ปรกติกำลังไฟฟ้ามีทังหมด 3 ประเภทครับคือ
1. กำลังปรากฏ S : VA หาได้จากสูตร ExI
2. กำลังใช้งานจริง P: Watt หาได้จากสูตร ExI cos(teta) เมื่อ Teta เป็นมุมระหว่างกระแสกับแรงดัน หาได้จาก มุมแรงดัน ลบด้วยมุมของกระแส
2. กำลังงานต้านกลับQ: VAR หาได้จากสูตร ExI sin(teta) เมื่อ Teta เป็นมุมระหว่างกระแสกับแรงดัน หาได้จาก มุมแรงดัน ลบด้วยมุมของกระแส
กำลังไฟฟ้าที่ส่งจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหนึ่ง ๆ นั้น ค่าเฉลี่ยเกิดจากผลรวมของแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ V(t) ที่ตกคร่อมอุปกรณ์นั้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ I (t) ที่ไหลผ่านอุปกรณ์นั้น ๆ
S=P+jQ
S=รากที่2 ของ P^2+Q^2
โดยปกติกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะมี 2 ลักษณะ คือ
1. กำลังไฟฟ้าที่แรงดัน ( E ) และกระแส ( I ) เกิดขึ้นที่จุดเดียวกัน ( Inphase ) S=P= E . I หน่วย Watt (W), Q=0VAR
2. กำลังไฟฟ้าที่แรงดัน ( E ) และกระแส ( I ) เกิดที่มุมต่างกัน (out off phase or phase difference ) แบ่งออกเป็นสามชนิด คือ
2.1 กำลังไฟฟ้าจริง ( Ture Power ) ExI cos(teta) เป็นกำลังใช้งานที่ทำให้เกิดพลังงานหรือเกิดงานที่ใช้ภายในวงจร จะใช้อักษร P เป็นผลมาจากค่าของแรงดันกับกระแสที่ไหลและมุมต่างเฟสที่เกิดขึ้น หน่วย Watt (W)
2.2 กำลังไฟฟ้าปรากฏ ( Apparent Power ) ExI เป็นกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่วงจร และเป็นผลให้เห็นกำลังไฟฟ้านี้จากค่าของแรงดันและกระแสจะใช้อักษรย่อ S หน่วย Volt Amp . (VA)
2.3 กำลังไฟฟ้าต้านกลับ (Reactive Power ) ExI sin(teta) เป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในวงจร ซึ่งไม่ได้ให้กำลังงานหรือพลังงาน ให้อักษรย่อ Q หน่วย VARS (VAR)
สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า ( Power Triangle )
จากกำลังไฟฟ้าที่สูญสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้าทั้งสามจะสามารถเขียนแสดงค่าทางตรีโกณมิติได้ จะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า
Y] :) :) Y]
ผ่านไปสิบกว่าปี หุ หุ ลืมหมดเรียบ คืนความรู้ให้อาจารย์ไปหมดเลย อิ อิ :)
-
VA = V * A
Ex. 24V 0 24V 240VA = 5A
24*2 = 48 240/48 = 5A ครับ :headphone
ด้าน primary ก็จะเป็น 220V, 1.1 A หรือ 110v, 2.2 A รึเปล่าครับ ?
ดังนั้นใช้สวิทซ์ที่ทนแรงดัน 110v, 3 A ก็ใช้ได้สบายๆ ใช่ไหมครับ ?
:D
-
ด้าน primary ก็จะเป็น 220V, 1.1 A หรือ 110v, 2.2 A รึเปล่าครับ ?
ดังนั้นใช้สวิทซ์ที่ทนแรงดัน 110v, 3 A ก็ใช้ได้สบายๆ ใช่ไหมครับ ?
:D
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ N] รอผู้รอบรู้มาตอบให้ดีกว่าครับผมไม่อยากดำน้ำ ;D :headphone
-
rating ของ switch บอกค่า voltage ที่แนะนำให้ใช้ครับ เช่น 250V 3A บอกเราสองอย่าง อย่างแรกคือไม่ควรใช้กับไฟเกิน 250V อีกอย่างนึงคือใช้กับ load ได้ถึง 750VA แต่สวิทช์บางยี่ห้อก็บอกเป็น V RMS ก็มีครับ
-
rating ของ switch บอกค่า voltage ที่แนะนำให้ใช้ครับ เช่น 250V 3A บอกเราสองอย่าง อย่างแรกคือไม่ควรใช้กับไฟเกิน 250V อีกอย่างนึงคือใช้กับ load ได้ถึง 750VA แต่สวิทช์บางยี่ห้อก็บอกเป็น V RMS ก็มีครับ
รบกวนอีกนิดครับ มันเป็นสวิทซ์กด ALPS, เขียนไว้ว่า 4A/32A 250v
ดูแล้วงงครับ สรุปว่ามันเป็น 4 หรือ 32 หว่า..... :D
ตอนนี้ผมใช้กับหม้อแปลง 25-0-25v 20A อยู่ครับ, 1000 VA ถ้าเป็น 4A ก็สุดพอดี ?
-
รบกวนอีกนิดครับ มันเป็นสวิทซ์กด ALPS, เขียนไว้ว่า 4A/32A 250v
ดูแล้วงงครับ สรุปว่ามันเป็น 4 หรือ 32 หว่า..... :D
ผมจะเดาว่าเป็นตัวเลขน้อยครับ เพื่อความปลอดภัย และจะเผื่อไว้อีกเท่าตัวเป็นอย่างน้อย
เข้าใจว่าตัวเลขมากจะเป็นอัตราการทนกระแสชั่วขณะนะครับ