HTG2.club
Home Theater Guide webboard => มุม Thai DIY Audio => ข้อความที่เริ่มโดย: Eak-tubeamp ที่ 01 มกราคม, 2009, 06:30:14 pm
-
พันหม้อแปลง power ตัวใหม่เสร็จ ทดลองค่าแรงดัน ว่าถูกต้องหรือไม่ แรงดันในช่วงแรกปกติดี แต่หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ปรากฎว่าแรงดันจะตกลงประมาณ 50v เหลือ 160v แล้วนิ่งอยู่ที่ 160v จากที่ตอนแรก 210v อยากทราบสาเหตุครับ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ 2f
-
พันหม้อแปลง power ตัวใหม่เสร็จ ทดลองค่าแรงดัน ว่าถูกต้องหรือไม่ แรงดันในช่วงแรกปกติดี แต่หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ปรากฎว่าแรงดันจะตกลงประมาณ 50v เหลือ 160v แล้วนิ่งอยู่ที่ 160v จากที่ตอนแรก 210v อยากทราบสาเหตุครับ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ 2f
1. วัดเป็น AC โดยไม่มีโหลดหรือครับ
2. เมื่อไฟตกลงมาแล้ว ถอดปลั๊ก ทิ้งไว้สักพัก เสียบจ่ายไฟใหม่ ได้แรงดันเท่าไหร่ ครับ
-
:drunk :drunk :drunk :drunk :drunk
พันเองเลยเหรอเนี้ยะ เก่งสุดๆๆ ช่วยเชียร์ครับ ผมเพิ่งจะไล่ผึ้งไปได้วันนี้เองเหมือนกัน
ขอให้โชคดีปีใหม่ บ้างนะครับ c) c)
-
วัด ac ไม่มีโหลดครับ ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ได้ 160 v ครับ อยากรู้มากเลยทำไมเป็นแบบนี้ ;D
-
วัด ac ไม่มีโหลดครับ ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ได้ 160 v ครับ อยากรู้มากเลยทำไมเป็นแบบนี้ ;D
อย่างนี้ น่าจะมีการช๊อตรอบแล้วละครับ มันช๊อตไปบางส่วน อาการที่ตามมา หม้อแปลงน่าจะร้อนด้วย หรือ สั่นนิดหน่อย
-
Turns/Volt เท่าไหร่ครับ เมื่อไม่มีโหลด เเกนร้อนไหม ลองวัดกระเเสที่primary ว่ามันกินเข้าไปเท่าไหร่
กำลังสงสัยว่า turns/Volt น้อยไปรึป่าวครับ
-
วัด ac ไม่มีโหลดครับ ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ได้ 160 v ครับ อยากรู้มากเลยทำไมเป็นแบบนี้ ;D
อย่างนี้ น่าจะมีการช๊อตรอบแล้วละครับ มันช๊อตไปบางส่วน อาการที่ตามมา หม้อแปลงน่าจะร้อนด้วย หรือ สั่นนิดหน่อย
เห็นด้วยครับอิกสาเหตุ
-
ลวดที่พันใช้ลวดใหม่เวลาพันผมระวังไม่ให้ลวดถลอก พันชั้นนึงผมทาวานิชทับไม่น่าช็อต แกน 32*50 mm turn/volt=3 ไม่มีโหลดหม้อแปลงอุ่นๆครับ แต่ไม่สั่น
-
ลวดที่พันใช้ลวดใหม่เวลาพันผมระวังไม่ให้ลวดถลอก พันชั้นนึงผมทาวานิชทับไม่น่าช็อต แกน 32*50 mm turn/volt=3 ไม่มีโหลดหม้อแปลงอุ่นๆครับ แต่ไม่สั่น
ผมคำนวณออกมาได้ 2 turns/volt ใช้ 3 turns/volt ใช้ได้ No-load อุ่นนิดๆ ไม่เป็นไรครับ
ลองวัดขดอื่นดูครับไฟตกไหม ถ้าไม่ตก ผมว่าขดที่ไฟตกมันซ๊อต ..ฟัน :giveup ;D
-
คุณโชคเก่งครับที่คำนวณ turn มาถูก จริงๆผมคำนวณได้ประมาณ 2.2/v แต่ผมปัดเป็น 3 เผื่อไว้ เวลาเกินมาจะได้แก้ง่ายหน่อย ในตอนที่ลองผมพันเสร็จแค่ชุดไฟสูงครับ ลองดูก่อนครับว่าจะได้อยากที่ต้องการหรือเปล่า ไม่อยากรื้อมากครับ N]
-
ผมวัดเทียบกับ 0 v แล้วได้ เท่ากันทั้งสองชุด(160v-0-160v)ผมว่าขดนี้ไม่น่าช็อต
-
;) ลวดขด pri. เล็กไปหรือเปล่า
-
pri เบอร์ #29 ครับ sec #34 เล็กไปใช่มั้ยครับ ทนกระแสเท่าไหร่(ใช้กับปรี) ตอนนี้พันเสร็จแล้ว เหลือแต่ลองว่าโวลท์ปกติหรือเปล่า
-
:victory ลองคำนวณหา va แล้วก็เผื่อให้อีก สัก30%
-
#34 น่าจะรับกระแสได้ประมาณ 130 mA ซึ่งผมว่าเพียงพอที่จะนำมาใช้กับปรี แต่จะเอาไปใช้กับพวกหลอด power อย่าง 6l6/el34 ท่าจะลำบาก หากเป็นพวก el84 น่าจะพอได้ ถูกผิดอย่างไรช่วยชี้แนะหน่อยครับ ;D
-
พันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หม้อแปลงเพาเวอร์ตัวใหม่ ทดลองวัดแรงดันโดยที่ไม่มี load ดังนี้ครับ
1.ไฟสูง วัดได้ 225-0-226v (ที่คำนวณไว้ 220-0-220v) ถือว่า o.k
2.ไฟใส้หลอด ได้ 6v ไม่ได้ตามที่คิดไว้แต่ก็ o.k
3.ไฟใส้หลอด rec ได้ 4.9v ส่วนแรงดันที่ตกรู้สาเหตุแล้ว มิเตอร์ที่ใช้อยู่รู้สึกว่าจะเพี้ยนเป็นบางครั้ง
-
แกน 32*50 mm turn/volt=3
ตามความเห็นของผม ผมว่าออกแบบค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กสูงไปหน่อยนะครับ ลองกดเครื่องคิดเลขแล้วได้ 67331 เส้นต่อตารางนิ้ว ข้อมูลแกน S-14 ที่ผมเคยทราบมาไม่ควรออกแบบเกิน 64500 เส้นต่อตารางนิ้วครับ