HTG2.club

Home Theater Guide webboard => มุม Thai DIY Audio => ข้อความที่เริ่มโดย: นก ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 01:11:47 pm

หัวข้อ: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นก ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 01:11:47 pm
ผมขอรบกวนสอบถามระบบ กราวด์ ของไฟอาคารหน่อยครับว่า ในการที่เราวัดระบบกราวด์นั้น เมื่อเทียบกับ นิวตรอล แล้ว กราวด์ที่ดีควรมีความต่างศักดิ์กี่โวลท์ครับ และโวลท์ที่เราวัดระหว่าง นิวตรอล กับ กราวด์ นั้นมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 02:15:17 pm
ground ที่ดี ควรวัดเทียบกับ Neutral ไม่ควรเกิน 2 Volts และคงที่ด้วย
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 02:21:06 pm
Neutral กับ Line = 220 Volts, Line กับ Ground = 220 Volts Ground กับ Neutral 0 Volts ครับ แต่ในทางปฏิบัติ์มันเป็นไปได้ลำบากเพราะการ Balance Load ของหม้อแปลงการไฟฟ้า กระแสทั้ง 3 Phase ไม่เท่ากันตลอดเวลาซึ่งทำได้ยากมาก ดังนั้น ground ที่ดี ควรวัดเทียบกับ Neutral ไม่ควรเกิน 2 Volts และคงที่ ถ้าไม่คงที่แทนที่จะทำหน้าที่นำ Noise ทิ้งไปมันกลับเป็นตัวสร้าง Noise เสียเอง ถ้าระบบ ground ไม่ดีและแก้ไขไม่ได้เลย อย่างบางย่านที่อยู่ใกล้โรงงาน ร้านเชื้อมเหล็ก โรงงานเย็บผ้า ฯลฯ โดยเฉพาะโรงงานตามบ้านที่ไม่มีหม้อแปลงแยก ใครที่อยู่แถวนั้นยิ่งมีโอกาศเจอ Noise พวกนี้ ซึ่งบางทีการแก้ไขต้องใช้ Isolate Transformer. อีกอย่างถ้าเราวัด ground ได้ 0 Volt อย่าเพิ่งดีใจว่า ground ดี (ในทางปฏิบัติ ไม่ควรเป็น 0 Volt) ช่างไฟอาจจับ Neutral และ ground ช็อดกันก็ได้ ซึ่งจะมีสัญญาญรบกวนเกิดขึ้นที่เรียกว่า Ground Loop ได้ และอาจมีปัญหาเกียวกับไฟชช็อดจับเครื่องเอ๋ทำไมไฟดูด(แต่คงดูโน้อยกว่า กราวด์ลอย) และอีกอย่างการวัด ground ผมชอบใช้ meter แบบเข็มเพราะเวลาเข็มไม่นิ่งจะรู้ทันที่ว่าไฟไม่นิ่ง และถ้าเข็มชี้อยู่ค่อยๆสเกลลองเปลี่ยนลูกบิดปรับให้วัดไฟสเกลที่มากขึ้น (หรือลดลง)เข็มก็ยังชี้ที่เดิม แสดงว่า ปลั๊กไฟนั้นไม่มี Ground แต่ต่อสายไว้ครับ (กราวด์ลอย) แต่ต้องระวังตอนปรับสเกลลดลงเพราะอาจทำให้ meter เสียได้ในกรณีที่เป็นไฟจริง Digital meter ก็วัดได้ครับ แต่ต้องพิจารณา การวัดGround กับ Line ประกอบด้วย ถ้ากราวด์ลอยเผอต่อไปในเครื่อง ตัวถังเครื่องแทนที่จะป้องกันคลื่นรบกวนกับเป็นเหมือนเสาอากาศ รับสัญญาญทุกอย่าง เครื่องอาจมีเสียง ฮัม หรือไม่ก็มีเสียงวิทยุ AM
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เอกจัง ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 02:26:22 pm
บางทีการวัดแรงดันระหว่าง N-G ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า ระบบกราวน์อาคารนั้นดี  เพราะว่าบางทีจะเจอว่า N-G เชื่อมถึงกันที่ตู้ MDB ครับ ทำให้แรงดัน N-G น้อยมากๆ

เพราะฉนั้นการจะวัดระบบ G ว่าดีหรือไม่  ควรจะวัดจากเครื่องวัดกราวน์ครับ (ระบบกราวน์ที่ดี ควรมีค่าความต้านทานน้อยกว่า 3 โอมม์ครับ)  ยิ่งน้อยยิ่งดีครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 02:38:24 pm
แบบนี้ก็ได้มั้ง  :)

หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นก ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 03:01:00 pm
ground ที่ดี ควรวัดเทียบกับ Neutral ไม่ควรเกิน 2 Volts และคงที่


ตรงนี้ผมไม่เข้าใจอย่างยิ่งครับว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรครับ ช่วยอธิบายทีครับว่าความสำพันระหว่าง แรงดันที่ N - G กับกราวด์ที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ มันมีสูตรการคำนวนกลับอย่างไรบ้างครับ เช่น แรงดัน 2 โวลท์ กระแสรั่วใหลอย่างไร ทำนองนี้ครับ
แบบนี้ก็ได้มั้ง  :)


ใช้งานอย่างไรครับ ราคาแพงใหมครับ
ขอบคุณครับผม
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dekdek ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 03:06:19 pm
แบบนี้ก็ได้มั้ง  :)



  อันนี้น่าจะ ทดสอบฉนวนนะครับ  ช่างเรียกกัน เมกกะโอมห์

  ส่วนค่าความต้านทานดิน เป็น Earth Tester   ครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: rexking99 ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 03:35:19 pm
ระบบกราวน์ที่ดี ควรมีค่าความต้านทานน้อยกว่า 3 โอมม์ครับ ยิ่งน้อยยิ่งดีครับ

เขาวัดกันอย่างไรครับ
อยากรู้ครับ

 :) :) :)
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 03:44:33 pm
แบบนี้ก็ได้มั้ง  :)



  อันนี้น่าจะ ทดสอบฉนวนนะครับ  ช่างเรียกกัน เมกกะโอมห์

  ส่วนค่าความต้านทานดิน เป็น Earth Tester   ครับ

ใช่ครับ Earth Tester กำลังถ่ายรูปให้ดูครับ  :)
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:14:05 pm
มาแว้ว
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:17:16 pm
อุปกรณ์ประจำเครื่องครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:19:48 pm
วิธีการใช้ครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:24:17 pm
อีกอันครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:26:14 pm
วิธีใช้ รอท่านอื่นมา อธิบายเพิ่มเติมนะครับ
ผมอธิบายไปกลัวผิดครับ  ;D ;D
ผมก็ใช้แบบ ลูกทุ่งๆ  :)
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:28:08 pm
spec เพิ่มเติมครับ
http://www.ledaelectronics.com.au/kyoritsu_4105_digital_earth_tester.htm
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นก ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:44:03 pm
ตัวนี้ราคาแพงใหมครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 04:59:02 pm
ตัวนี้ราคาแพงใหมครับ

ราคา 7,450 บาทครับ
ซื้อที่นี่ก็ดีครับ http://www.sangchaimeter.com/products_en.php?target=main&option=detail&proc_id=20
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 05:03:18 pm
แต่ว่ามันใช้งานได้อย่างเดียวนะครับ คงไม่ได้ใช้งานบ่ิอยๆ ซื้อมาจะคุ้มหรือป่าว  :secret
ให้บริษัท ซื้อให้ดีกว่าครับ  ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เอกจัง ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 09:36:31 pm
ระบบกราวน์ที่ดี ควรมีค่าความต้านทานน้อยกว่า 3 โอมม์ครับ ยิ่งน้อยยิ่งดีครับ

เขาวัดกันอย่างไรครับ
อยากรู้ครับ

 :) :) :)

ตามน้า MDaemon เลยครับ  ข้อมูลเพียบ 
แต่เครื่องวัดกราวน์ถูกๆ ก็มีนะครับ เครื่องเหลืองๆ จำยี่ห้อไม่ได้แล้ว 2 พันกว่าๆ นี่แหล่ะครับ............ c) c) c)

เครื่องวัดกราวน์ ถ้าไม่ได้ทำงานกับระบบกราวน์ อย่าซื้อเลยครับ เพราะมันทำอย่างอื่นไม่ได้  :whistling :whistling :whistling
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปาท่องโก๋ ที่ 03 พฤศจิกายน, 2009, 11:37:23 pm
 d_d d_d
มาศึกษา หาความรู้ เพิ่มเติม ครับ  :drive1
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Earth ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 12:45:48 am
น้า MDaemon รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าป่าวเนี่ย   อิอิ เก่งจัง

กำลังจะติดอยู่ เผื่อจ้าง   ;D
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nim ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 08:33:24 am
น้า MDaemon รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าป่าวเนี่ย   อิอิ เก่งจัง

กำลังจะติดอยู่ เผื่อจ้าง   ;D

ทำไมต้องจ้างล่ะ ท่านน่าจะเก่งกว่า ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้ว "Earth"  2f 2f :clap :clap :yahoo :yahoo
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: weera1 ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 08:42:04 am
แต่เห็น หลายๆที่เอาGround กับ Neutral  ต่อกันเลย
ไม่รู้มาตราฐานไฟฟ้าไทยเป็นยังไง  :D :D :D :D
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 08:56:14 am
น้า MDaemon รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าป่าวเนี่ย   อิอิ เก่งจัง

กำลังจะติดอยู่ เผื่อจ้าง   ;D

ผมทำด้าน IT ครับ เรื่องไฟก็สำคัญมาก เลยต้องศึกษาไว้ โดยเฉพาะ Server
ทำเองเลยน้า จัดระเบียบ ไฟในบ้าน  :)
1. ควรแยกระบบกราวด์ของบ้านกับห้องฟังเพลง หรือปลั๊กที่จะใช้กับเครื่องเสียง(ถ้าให้ดีไฟเมนแยกด้วยก็จะดี)
2. แท่งกราวด์ควรใช้ขนาดยาว 1.5-2 ม.
3. ใช้ 3 ต้น ต่อเรียงห่างกัน 1 ม. หรือวางเป็นสามเหลี่ยม เผื่อต้นใดต้นหนึ่งผุ หัก
4. ตอกกราวด์ให้เหลือพ้นพื้นสัก 30-50 ซม.เหลือไว้หน่อยเอาไว้ดูว่าสายหลุดหรือเปล่า
5. จั๊มสายทั้งสามแท่งแล้วมารวมเป็นเส้นเดียวก่อนเข้าระบบ
6. หากาวซิลิโคนมาพอกบริเวณที่จั๊มสายกับแท่งสกราวด์ แล้วครอบด้วยขวดพลาสติดหรือท่อปิดพีวีซี ลดการสึกกร่อน
7. ควรวางตำแหน่ง แท่งกราวด์ในจุด ที่มีความชื้นของพื้นดินบ้าง เพื่อการนำไฟลงกราวด์ได้ดีขึ้น

บ้านท่านใดยังไม่มี แนะนำให้ทำครับ เพื่อควมปลอดภัยของท่าน และทุกคนในครอบครัว  :secret
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 09:15:16 am
ถ้าไม่มี Earth Tester ให้ใช้ ground -rod อีกหนึ่งตัว ตีห่างจากตัวเดิม ประมาณ 3 - 6 เมตร แล้ใช้ Ohm meter วัดระหว่าง Ground-rod ตัวจริง กับตัวเปรียนเทียบ ต้องมีค่าความต้านทานไม่เกิน 3-10 Ohm

หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: PV ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 09:20:22 am
ใน web ของ กฟน. ให้รวม G กับ N ที่ตู้เมนครับ
http://www.mea.or.th/apd/4/main.htm#404

ต้นปีเราเคยมีกระทู้เรื่องสายดินครับ
http://www.htg2.net/index.php?topic=42149.0
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MuhMuh ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 10:52:54 am
 2f 2f 2f เห็นด้วย เห็นด้วยครับ อิอิอิ  d_d
อย่างงี้ท่าน Earth ต้องลองใช้บ้างครับ จะได้รู้ว่ายัง "มีไฟ" อยู่หรือเปล่า  ;D
ไม่ก็ใช้เช็คว่าไฟ "แกว่ง" แค่ไหนอ่ะครับ อิอิอิ  :secret :D :clap


น้า MDaemon รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าป่าวเนี่ย   อิอิ เก่งจัง

กำลังจะติดอยู่ เผื่อจ้าง   ;D

ทำไมต้องจ้างล่ะ ท่านน่าจะเก่งกว่า ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้ว "Earth"  2f 2f :clap :clap :yahoo :yahoo
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 11:06:40 am
"แกว่ง" นี่คงไม่ใช่ไฟแล้วครับ น่าจะเป็น Breaker 2 Pole  2f 2f 2f

2f 2f 2f เห็นด้วย เห็นด้วยครับ อิอิอิ  d_d
อย่างงี้ท่าน Earth ต้องลองใช้บ้างครับ จะได้รู้ว่ายัง "มีไฟ" อยู่หรือเปล่า  ;D
ไม่ก็ใช้เช็คว่าไฟ "แกว่ง" แค่ไหนอ่ะครับ อิอิอิ  :secret :D :clap


น้า MDaemon รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าป่าวเนี่ย   อิอิ เก่งจัง

กำลังจะติดอยู่ เผื่อจ้าง   ;D

ทำไมต้องจ้างล่ะ ท่านน่าจะเก่งกว่า ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้ว "Earth"  2f 2f :clap :clap :yahoo :yahoo
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Earth ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 06:14:43 pm
"แกว่ง" นี่คงไม่ใช่ไฟแล้วครับ น่าจะเป็น Breaker 2 Pole  2f 2f 2f

2f 2f 2f เห็นด้วย เห็นด้วยครับ อิอิอิ  d_d
อย่างงี้ท่าน Earth ต้องลองใช้บ้างครับ จะได้รู้ว่ายัง "มีไฟ" อยู่หรือเปล่า  ;D
ไม่ก็ใช้เช็คว่าไฟ "แกว่ง" แค่ไหนอ่ะครับ อิอิอิ  :secret :D :clap


น้า MDaemon รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าป่าวเนี่ย   อิอิ เก่งจัง

กำลังจะติดอยู่ เผื่อจ้าง   ;D

ทำไมต้องจ้างล่ะ ท่านน่าจะเก่งกว่า ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้ว "Earth"  2f 2f :clap :clap :yahoo :yahoo

 :black_eye อ้าว เพิ่งเข้ามาดู  โดนใหญ่เลย   ;D

อย่างน้อยก็ยังแกว่งอยู่นะ   ;)
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: aekkuki ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 07:14:19 pm
ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. จำปีไม่ได้ครับ  กำหนดให้บ้านที่จะขอไฟใหม่  หลังปี  <<นั้นน่ะ  ต้องทำระบบกราวน์ ครับ   โดยจะต้องต่อ เข้ากับสายนิวตอน  ของบ้านเราที่ ตู้ MDB เพียงจุดเดียวเท่านั้น  ระบบกราวน์  ช่วยได้เยอะครับ  ไฟรั่ว  ก็ช่วย เรา  เป็นข่าวบ่อยๆ  เครื่องทำน้ำอุ่น เดี๋ยวพรุ่งนี้เอารูปให้ดู  น่ากลัวมาก      แล้วอีกอย่าง ถ้ากราน์วของ  หม้อแปลงการไฟฟ้าขาด  ไฟ 400v ก็ไม่เข้าบ้านเรา   เพราะเรามีกราน์วส่วนตัว ถ้าบ้านใครไม่มี แล้วกราวน์ ของไฟฟ้าขาดละก็  มีแต่พังกับพังครับ   ไฟฟ้าโดนฟ้องบ่อย  เลยบังคับซะเลย   แล้วจะมาโทษเราไม่ได้ แล้ว   ส่วนเครื่องวัดค่ากราวน์นั้น   ก็จะมีสายสามเส้น  กับหลัก 2 หลัก  มากับเครื่องครับ  วิธีใช้ก็คือ   นำสาย 1 ไปคีบกับหลักกราวน์ของบ้านเรา   ส่วนอีกสองสาย ก็ลากออกไปเป็นแนวตรง จนสุดสาย  แล้วก็ปักหลักที่ให้มากับเครื่อง  แล้วนำสายวัดคีบเข้าไป  ลักษณะนี้ครับ  เครื่องวัด-------i----------i----------i   ส่วนค่ากราวน์ที่ กฟภ.ยอมรับ คือ  ไม่เกิน 5 โอมห์  ถ้าได้มากกว่า 5 ก็ตอกแท่งที่ 2  และ 3  และ 4  ลงไปครับ  แล้วก็ต่อ ทั้งหมดรวมกันแล้วก็วัดใหม่  ถ้าได้น้อยกว่า 5 ก็ ok  ขึ้นอยู่กับดินบริเวณนั้นครับ   ถ้าเป็นพวกดินตะกอนปากแม่น้ำละก็   แท่งเดียวอยู่   ถ้าเป็นทรายหรือหินละก็   ต้องใช้ตัวช่วย       เครื่องวัดค่ากราวน์ ทุกการไฟฟ้ามีครับ ลองติดต่อดู ไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า ถ้า แปดริ้ว ก็ติดต่อผมได้ครับ 0863142674     
ส่วนตัวผมเอง  ใช้กับเครื่องเสียง  ผมทำกราวน์แยก  ใช้เฉพาะปลั๊กเครื่องเสียงโดยเฉพาะ  แล้วไม่นำไปต่อกับนิวตอน ครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 04 พฤศจิกายน, 2009, 09:12:00 pm
 O0 O0 O0 O0 เยี่ยมเลยครับ ได้ความรู้เพิ่มเติมเพียบ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: aekkuki ที่ 05 พฤศจิกายน, 2009, 11:37:31 am
รูปครับ    รูปแรกเป็นรูปคนโดนไฟดูด  จากเครื่องทำน้ำอุ่น    รูปที่ 2 เป็นต้นเหตุ ครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Withaya ที่ 05 พฤศจิกายน, 2009, 11:53:00 am
รูปน่ากลัวจริงๆ
ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. จำปีไม่ได้ครับ  กำหนดให้บ้านที่จะขอไฟใหม่  หลังปี  <<นั้นน่ะ  ต้องทำระบบกราวน์ ครับ   โดยจะต้องต่อ เข้ากับสายนิวตอน  ของบ้านเราที่ ตู้ MDB เพียงจุดเดียวเท่านั้น  ระบบกราวน์  ช่วยได้เยอะครับ  ไฟรั่ว  ก็ช่วย เรา  เป็นข่าวบ่อยๆ  เครื่องทำน้ำอุ่น เดี๋ยวพรุ่งนี้เอารูปให้ดู  น่ากลัวมาก      แล้วอีกอย่าง ถ้ากราน์วของ  หม้อแปลงการไฟฟ้าขาด  ไฟ 400v ก็ไม่เข้าบ้านเรา   เพราะเรามีกราน์วส่วนตัว ถ้าบ้านใครไม่มี แล้วกราวน์ ของไฟฟ้าขาดละก็  มีแต่พังกับพังครับ   ไฟฟ้าโดนฟ้องบ่อย  เลยบังคับซะเลย   แล้วจะมาโทษเราไม่ได้ แล้ว   ส่วนเครื่องวัดค่ากราวน์นั้น   ก็จะมีสายสามเส้น  กับหลัก 2 หลัก  มากับเครื่องครับ  วิธีใช้ก็คือ   นำสาย 1 ไปคีบกับหลักกราวน์ของบ้านเรา   ส่วนอีกสองสาย ก็ลากออกไปเป็นแนวตรง จนสุดสาย  แล้วก็ปักหลักที่ให้มากับเครื่อง  แล้วนำสายวัดคีบเข้าไป  ลักษณะนี้ครับ  เครื่องวัด-------i----------i----------i   ส่วนค่ากราวน์ที่ กฟภ.ยอมรับ คือ  ไม่เกิน 5 โอมห์  ถ้าได้มากกว่า 5 ก็ตอกแท่งที่ 2  และ 3  และ 4  ลงไปครับ  แล้วก็ต่อ ทั้งหมดรวมกันแล้วก็วัดใหม่  ถ้าได้น้อยกว่า 5 ก็ ok  ขึ้นอยู่กับดินบริเวณนั้นครับ   ถ้าเป็นพวกดินตะกอนปากแม่น้ำละก็   แท่งเดียวอยู่   ถ้าเป็นทรายหรือหินละก็   ต้องใช้ตัวช่วย       เครื่องวัดค่ากราวน์ ทุกการไฟฟ้ามีครับ ลองติดต่อดู ไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า ถ้า แปดริ้ว ก็ติดต่อผมได้ครับ 0863142674    
ส่วนตัวผมเอง  ใช้กับเครื่องเสียง  ผมทำกราวน์แยก  ใช้เฉพาะปลั๊กเครื่องเสียงโดยเฉพาะ  แล้วไม่นำไปต่อกับนิวตอน ครับ

ผมสงสัยเรื่องการต่อระบบไฟแยกมากับชุดเครื่องเสียงนะครับ  ถ้าเราตอกกราวด์อีกจุด แยกออกมาจากกราว์ดบ้าน แล้วมันจะไม่เกิด กราว์ดลูปหรือครับ  ผมเองก็ด้อมๆมองๆอยู่อยากเดินไฟให้ระบบเครื่องเสียงใหม่ โดยเดินมาจากหน้าบ้านเลย ก็เลยสนใจนะครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: MDaemon ที่ 05 พฤศจิกายน, 2009, 12:01:06 pm
กราว์ดลูป ไม่ได้กินพื้นที่ ขนาดนั้นมั้งครับ
หัวข้อ: Re: ขอสอบถามเรื่องระบบ ground ของไฟอาคารครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ยุทธ ที่ 05 พฤศจิกายน, 2009, 12:12:29 pm
รูปน่ากลัวจริงๆ
ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. จำปีไม่ได้ครับ  กำหนดให้บ้านที่จะขอไฟใหม่  หลังปี  <<นั้นน่ะ  ต้องทำระบบกราวน์ ครับ   โดยจะต้องต่อ เข้ากับสายนิวตอน  ของบ้านเราที่ ตู้ MDB เพียงจุดเดียวเท่านั้น  ระบบกราวน์  ช่วยได้เยอะครับ  ไฟรั่ว  ก็ช่วย เรา  เป็นข่าวบ่อยๆ  เครื่องทำน้ำอุ่น เดี๋ยวพรุ่งนี้เอารูปให้ดู  น่ากลัวมาก      แล้วอีกอย่าง ถ้ากราน์วของ  หม้อแปลงการไฟฟ้าขาด  ไฟ 400v ก็ไม่เข้าบ้านเรา   เพราะเรามีกราน์วส่วนตัว ถ้าบ้านใครไม่มี แล้วกราวน์ ของไฟฟ้าขาดละก็  มีแต่พังกับพังครับ   ไฟฟ้าโดนฟ้องบ่อย  เลยบังคับซะเลย   แล้วจะมาโทษเราไม่ได้ แล้ว   ส่วนเครื่องวัดค่ากราวน์นั้น   ก็จะมีสายสามเส้น  กับหลัก 2 หลัก  มากับเครื่องครับ  วิธีใช้ก็คือ   นำสาย 1 ไปคีบกับหลักกราวน์ของบ้านเรา   ส่วนอีกสองสาย ก็ลากออกไปเป็นแนวตรง จนสุดสาย  แล้วก็ปักหลักที่ให้มากับเครื่อง  แล้วนำสายวัดคีบเข้าไป  ลักษณะนี้ครับ  เครื่องวัด-------i----------i----------i   ส่วนค่ากราวน์ที่ กฟภ.ยอมรับ คือ  ไม่เกิน 5 โอมห์  ถ้าได้มากกว่า 5 ก็ตอกแท่งที่ 2  และ 3  และ 4  ลงไปครับ  แล้วก็ต่อ ทั้งหมดรวมกันแล้วก็วัดใหม่  ถ้าได้น้อยกว่า 5 ก็ ok  ขึ้นอยู่กับดินบริเวณนั้นครับ   ถ้าเป็นพวกดินตะกอนปากแม่น้ำละก็   แท่งเดียวอยู่   ถ้าเป็นทรายหรือหินละก็   ต้องใช้ตัวช่วย       เครื่องวัดค่ากราวน์ ทุกการไฟฟ้ามีครับ ลองติดต่อดู ไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า ถ้า แปดริ้ว ก็ติดต่อผมได้ครับ 0863142674    
ส่วนตัวผมเอง  ใช้กับเครื่องเสียง  ผมทำกราวน์แยก  ใช้เฉพาะปลั๊กเครื่องเสียงโดยเฉพาะ  แล้วไม่นำไปต่อกับนิวตอน ครับ

ผมสงสัยเรื่องการต่อระบบไฟแยกมากับชุดเครื่องเสียงนะครับ  ถ้าเราตอกกราวด์อีกจุด แยกออกมาจากกราว์ดบ้าน แล้วมันจะไม่เกิด กราว์ดลูปหรือครับ  ผมเองก็ด้อมๆมองๆอยู่อยากเดินไฟให้ระบบเครื่องเสียงใหม่ โดยเดินมาจากหน้าบ้านเลย ก็เลยสนใจนะครับ


ผมก็แยกกราวด์ที่ปลั๊กห้องฟังเพลงต่างห่างนะครับ แต่คล้ายว่ามีข้อแม้ว่าต้องห่างจากกราวด์ของบ้านประมาณเท่าไรจำไม่ได้แล้วครับ แยกกราวด์มาเฉพาะห้องฟังก็ไม่เห็นเกิดลูปนะครับ และเคยเอาเอาเครื่องที่มีไฟรั่วมาที่ตัวถังมาเสียบในห้องฟัง ไฟที่รั่วมาที่เครื่องมันก็ลงดินไปจับไม่รู้สึกเลยครับ ในแง่ของเสียงผมว่ามันสงัดดีขี้นนะครับ