HTG2.club
Home Theater Guide webboard => มุม Thai DIY Audio => ข้อความที่เริ่มโดย: Zenith ที่ 20 สิงหาคม, 2010, 08:22:22 am
-
รบกวนถามคร้าบ ถ้าผมมี ฟิวส์ 30A สองตัว ถ้าผมนำมาต่ออนุกรมกัน จะทำให้ ฟิวส์ที่ต่ออนุกรมกัน ทนกระแส ได้ 60A หรือไม่ครับ ในกรณีเดียวกันถ้าเป็น circuit breaker จะเป็นเหมือนกันหรือไม่ครับ
-
30 เท่าเดิมครับ ถ้าต้อการ 60 ใกห้เอามาขนาน ส่วนเซอรกิตเบรคเกอร์ก็ขนานครับ
-
ขอบคุณคร้าบบ...ได้ความกระจ่างขึ้นเยอะครับ
ถามเพิ่มอีกนิด ถ้าผมเอาฟิวส์ ที่ขนาดไม่เท่ากันมาขนานกันจะคิด A รวมยังไงครับ
พอรู้แต่สูตร R กับ C แต่ ตัว amp เนี่ยไม่คุ้นเคยคร้าบ
-
ถ้าหลักการ ฟิวส์ก็เอาตัวแรกกับตัวที่สองมาบวกกันครับ เหมือนกับขนาน C ไงครับ
-
ถ้าหาค่าตรงได้ก็ใช้ค่าตรงน่าจะปลอดภัยกว่าครับ
บางทีฟิวส์ทำงานไม่พร้อมกันครับ
-
ถ้าหาค่าตรงได้ก็ใช้ค่าตรงน่าจะปลอดภัยกว่าครับ
บางทีฟิวส์ทำงานไม่พร้อมกันครับ
ถูกต้องครับ การเอามาขนานใช้ในกรณีหาค่าที่ต้องการไม่ได้จริงๆเท่านั้น หรือแค่ทดลองวงจร ใช้จริงควรใช้ตัวเดียวค่าตรงจะดีที่สุดครับ
-
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
ที่ต้องถามเพราะค่าจริงมันต้องสั่งจากเมืองนอกอ่ะคับ
มีท่านไหนเคยเห็นหรือรู้จักร้านที่ขาย breaker ในรูปมั้ยครับผมเอาตัวเป็น ๆ
ไปเดินบ้านหม้อ เค้าส่ายหัวกันทุกร้านเลยคับ
ในรูป ต้องการตัว code เบอร์ 7271-8 series ครับ ที่มีอยู่มันมีแค่ 30A
ต้องการ 50A ขึ้นครับ