HTG2.club
Home Theater Guide webboard => มุม โฮมเธียเตอร์ (HT) => ข้อความที่เริ่มโดย: PpLover ที่ 23 มิถุนายน, 2011, 11:16:07 pm
-
สายดินผมมีไฟวิ่ง 50v ทั้งที่ไม่ได้ต่ออะไรเลย ผีหลอก พี่ๆๆช่วยหน่อย
ผมต่อสายจากmain thw 10mm ไปย่อย L N G thw 4mm ไปอ่างอาบน้ำระบบ อย่างอื่นผมกะที่หลังเลยยังไม่ได้ต่ออะไรเลย
โดยสาย G ลอยไว้ ต้นและปลาย ไม่ได้ต่ออะไรเลย
เช็ดด้วย sanwa cd800a สายไม่ช็อด ไม่ขาด แน่นอน
พอเชื่อมถึงงานระบบ ปลายสายground ย้อนไปดูด 110v ที่ก็อก แทบดึงมือไม่ทัน-*-
พอถอดออกมาหมด เดินสายไหม่เลย ปลายสายground เหลือ 50V งงคับ เช็ด3รอบ เดินไหม่ สายไหม่อีกชุด ไม่หาย
มาจากไหน ไม่ได้ต่ออะไรเลย ผีหลอก ช่วยด้วยคับ ทำมา2วันแล้ว
ผมเรียนวิวะคอมคับ วิชา systemdesign (ออกแบบระบบไฟเบื้องต้น) ได้ a- เจอหน้างานแล้วมึน -*- :cry2
-
แถวบ้านมีคนขโมยใช้ไฟหรือเปล่าครับ พวก site ก่อสร้าง แบบดึงมาแต่ Line และตอก Neutral กับดิน หรือไม่ก็สาย Neutral ของเพื่อนบ้านหลวม ไฟเลยวิ่งมาขึ้นแท่ง ground บ้านเรา เพื่อต่อไป neutral และกลับไปที่หม้อแปลง ลอง search open neutral ดูในเน็ทนะครับ อาจจะต้องให้การไฟฟ้าไปตรวจดูหม้อแปลงที่จ่ายไฟมาที่บ้านว่า สายGround ของหม้อแปลงขาดหรือไม่นะครับ
http://www.electrical-forensics.com/Open-Neutral/Open-Neutral.html
http://www.fpl-fraud.com/florida_power_and_light_negligence.html
:D :D :D
-
ผมมีปัญหาที่สายดินคับ ไม่ไช่ สายneutral
สายดินเดินลอยๆๆ ยังไม่ได้เชื่อมกับอะไรเลย แค่เดินคู่กันไว้
วันนี้เจอสิ่งที่น่าสงสัยเข้า คือ สายดินนี่แหละจะมีไฟวิ่งก็ต่อเมื่อเปิดไฟผ่านลูกย่อย
ผมมีลูกย่อย2ตัว ,เปิดตัวไหนก็ได้จะมีไฟวิ่ง 55v ถ้าเปิดอีกตัวจะได้ 110v ประมาณนะคับ สลับยังไงผลก็เหมือนเดิม
สายไม่ช็อด 100%
มีคนทักว่าอาจจะเป็นคลื่นอะไรซักอย่างจากการเดินคู่กับสายที่มีไฟ
:help
-
น่าจะเชิญช่างไฟฟ้ามืออาชีพมาไล่ระบบดีกว่านะครับ ถ้าไม่ได้เกิดจาก open neutral ที่ทำให้สาย ground มีไฟ อาจจะมีการ wiring ผิดหรือหลวมครับ
เห็นมีกระทู้ปัญหาคล้ายๆกัน http://thaiengineering.com/board/index.php?topic=174.0
หรือลองปรึกษากระทู้เพื่อนบ้าน http://www.teerawatj.com เจ้าของเวปเป็นวิศวะไฟฟ้าครับ
:D :D :D
-
ลองวาดวงจร คล้ายๆท่าน nuummie น่าจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า ลอยสายหัวท้าย หมายความว่ายังไง
เพราะถ้าลอยสายดินหลักที่ตู้ main ก็อาจจะมีไฟรั่วจากอุปกรณ์ซักอย่าง ที่ต่อสายดินเข้ากับปลั๊กในระบบไฟในบ้านอยู่ก็ได้ เช่น computer
ถ้าโดดดูดจากสายดิน แสดงว่าไฟวิ่งจากสายดินผ่านตัวเราลงดินแน่ๆ ไม่ได้มีทางที่มันลงดินไปตรงๆ ต้องไปไล่ดูจากระบบในบ้านก่อนครับ
ส่วนสายไฟที่เดินคู่กันกับสายไฟ เอา meter วัดก็วัดขึ้นได้เหมือนกันครับ ประมาณว่า ghost votage แต่ไม่น่าจะโดนดูดได้
-
ทั้งระบบมีเท่าในภาพเลยคับ
พอเปิดbreakerย่อย2ตัวที่คุมอยู้ ขึ้น voltage ที่สายเขียว วัดเทียบกับneutral ก็ขึ้นตามเลยตับ ตัวละ 55v เท่าๆกัน ไม่ว่าจะตัวไหนก่อน
-
แนะนำให้จ้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพมาเดินน่าจะดีกว่านะครับ จะทดสอบระบบไฟก็น่าจะหลังตอกหลักดินเสร็จและให้ ground ทำ bonding กับ neutral เฉพาะที่จุด main breaker จุดเดียวครับ การขันสายต้องแน่นมากๆนะครับ ถ้าสายหลวมอาจจะทำให้สายร้อนและฉนวนละลายได้
ถ้าอยากศึกษาจริงๆผมแนะนำเวปนี้
http://www.kroo-suchat.com/
scroll ลงไปและ download คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า(เป็นไฟล์ PowerPoint เอกสารการฝึกอบรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เป็น basic ครับ ส่วนไฟล์อื่นค่อยๆอ่านเพิ่มเติมได้ครับ
อีกเวปที่น่าจะลองศึกษา http://www.mea.or.th/apd/prd/safety_efficiency.pdf
:D :D :D
-
ขอบคุณมากคับท่าน
-
ลองเช็คภายในบ้านมีปลั๊กพ่วงสามขาถูกๆเสียบไว้บ้างหรือไม่ครับลองถอดออกให้หมดแล้ววัดกราวด์ใหม่ครับ