HTG2.club

Home Theater Guide webboard => มุม Thai DIY Audio => ข้อความที่เริ่มโดย: LED ที่ 01 มิถุนายน, 2012, 08:41:14 am

หัวข้อ: แกนหม้อแปลงอิ่มตัว
เริ่มหัวข้อโดย: LED ที่ 01 มิถุนายน, 2012, 08:41:14 am
เคยได้ยิน คำนี้มานาน  ฝากพี่ๆ ช่วยอธิบายด้วยครับ 
ว่าอาการมันเป็นยังไงคับ
หัวข้อ: Re: แกนหม้อแปลงอิ่มตัว
เริ่มหัวข้อโดย: คนไกลบ้าน ที่ 01 มิถุนายน, 2012, 12:40:52 pm
หม้อแปลงอิ่มตัวเป็นสภาวะที่ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่วิ่งวนในแกนสูงเกินกว่าที่แกนจะรับได้ ถ้าเกิดตอนเปิดสวิตช์จ่ายไฟเข้าหม้อแปลง ฟิวส์จะขาดอย่างรุนแรง
อาการของแกนเหล็กอิ่มตัวสังเกตได้จากการใช้งานคือ ตอนป้อนไฟเข้าขดไพรมารี่ตามสเปคที่ระบุ (220V) มันจะทำงานได้ปกติ (เงียบไม่มีเสียง) แต่พอป้อนไฟเข้าเกินจากสเปคไปหน่อย (230V) แกนจะสั่นและคราง ถ้าเกินอีกฟิวส์ก็จะขาด

สาเหตุในการเกิด.....
-การพันขดไพรมารี่ไม่เหมาะสม ทำให้ค่ากระแสไพรมารี่สูงกว่าที่ควรจะเป็น
-โหลดดึงกำลังงาน มากเกินกว่าที่แกนหม้อแปลงจะส่งผ่านได้
หัวข้อ: Re: แกนหม้อแปลงอิ่มตัว
เริ่มหัวข้อโดย: LED ที่ 01 มิถุนายน, 2012, 02:18:15 pm
ขอบคุณครับ พี่
หัวข้อ: Re: แกนหม้อแปลงอิ่มตัว
เริ่มหัวข้อโดย: Arnai ที่ 02 มิถุนายน, 2012, 10:05:07 am
ตามมาเก็บความรู้ด้วยครับ.  :clap