สายไฟสีดำ L, สายสีเทา N, สายสีเขียว G, โดยที่สาย N จะต่อกับสาย G สายไฟนอกบ้านถึงเสาไฟเป็นสายสีดำ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าช่างไฟฟ้าต่อสายสลับกัน เพราะสายภายนอกมันเป้นสีดำ ช่างไฟไฟ้าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าสายไหนที่ต่อเข้าบ้าน เป็น สาย L หรือ N ขอความรู้หน่อย ขอบคุณ
-
กรณียังไม่ติดตั้งมิเตอร์ ปกติสายบนจะเป็นสาย N ครับ อีกอย่างช่างเขาจะทำเครื่องหมายไว้ที่ปลายสายครับ กรณีไม่รู้พอเสียบสายเข้าที่มิเตอร์ถ้าสายสลับกันมิเตอร์จะวิ่งเร็ว ช่างของการไฟฟ้าเขาจะรู้ครับ
-
ใช่ครับถ้าข้างในต่อเรียบร้อยแล้ว
1.ช่างเขาจะจิ้มไฟทีละเส้น แล้วเอามิเตอร์วัดปลายสายในบ้านเอาเทียบกับกราวน์ที่ตู้ ให้ได้220v
2.กรณีที่สายไฟเดินคู่มันจะมีไฟทั้งสองเส้น เอาไขควงเช็คไฟวัดดู มันเหนี่ยวนำกันแต่จะมี1เส้นที่วัดเทียบกราวน์แล้วได้220v
3.ถ้าจ้ิมไฟไปเลยแล้วปลายสายที่จิ้มอยู่ปลายต่อลงกราวน์จะมีควันที่มิเตอร์ (เคยเจอมา :black_eyeเอง)มันหมายถึงจับไฟลงกราวน์ตรงๆ
4.ส่วนใหญ่เขาจะมาร์คปลายสายเอา โปรไม่โปรดูตรงนี้ :)บางคนก็ปลอกปลายสายใว้ข้างหนึ่ง
-
มันเป็นการใช้มาตรฐานสายไฟแบบเก่ากับแบบใหม่น่ะครับช่างแถวต่างจังหวัดมักจะชินว่าสายสีดำเป็นสายดินหรือไฟลบหรือกราวด์แต่ถ้ามาต่อตามโรงงานสายไฟมักจะเป็นสีดำสายดินจะเป็นสีเขียวครับ
และเมื่อช่างสองคนมาทำงานเดียวกันละก้อเป็นเถียงกันทุกที
-
เค้าจะรู้ได้ด้วยการดูที่จุดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ครับถ้าผมจำไม่ผิดสายที่มิเตอร์คู่ด้านในจะเป็นนิวตรอล(N)ครับ ส่วนริมด้านนอกทั้งสองเส้นจะเป็นLineครับ สายนิวตรอลถ้าไล่จากมิเตอร์ขึ้นไปบนเสาสายจะอยู่ด้านบนสุดครับ ไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่าแต่อ่านดูแล้วน่าจะตรงนะครับ("เป็นไปได้หรือเปล่าว่าช่างไฟฟ้าต่อสายสลับกัน เพราะสายภายนอกมันเป้นสีดำ ช่างไฟไฟ้าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าสายไหนที่ต่อเข้าบ้าน เป็น สาย L หรือ N")
-
ลองดูนี่ครับ
-
เจออาจารย์เอกเข้าให้ :clap
-
ลองดูนี่ครับ
เสริมอาจารย์นิดครับ เท่าที่เจอ มิเตอร์ไฟแต่ล่ะยี่ห้อสายเข้าออกจะไม่เหมือนกัน ที่ดีที่สุดคือ ให้ดูที่ฝาปิดขั้วเข้าสายมิเตอร์ดีที่สุดครับ .... สายไฟสีดำ เทานิวตรอน เขียวกราวน์
-
แสดงว่า ตรูข้า ยิ่งโบราณมาก
เพราะหากมีสีแดง ดำ เขียว ร่วมอยู่ด้วยกัน
จะจัดเสียบดังนี้
แดง เสียบ กับL ไว้ก่อน (ตามไขควงเช็คไฟ ;D)
ดำก็ต่อN
เขียว ก็ Gnd.
สายไฟ Surpra LoRAD
น้ำตาล ฟ้า (ฉนวน เป็นอีกแบบ) และเขียว (ฉนวนก็เป็นอีกแบบ)
แบบนี้ ข้าน้อยก็มักจะ
น้ำตาล= L
ฟ้า=N
เขียว=Gnd.
-
:clap :clap :clap เก็บข้อมูลครับ...แจ่มมมม O0
-
เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับ ที่เรียนกันมา ลอกกันบ้าง เวลาปฎิบัติ มันก็เลย ไม่เหมือนกัน สุดท้ายเพื่อความชัวร์ ต้องตรวจเช็คก่อนครับ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า ช่างคนก่อนที่ทำไว้เขาใช้มาตรฐานไหน หรือ มีมาตรฐานใหม่เกิดขึ้น โดยไม่รู้ตัว ต้องตรวจเช็คเท่านั้น ช้า ช้า แต่ ชัวร์ สิ่งหนึ่งในประเทศที่เจริญแบบ ญี่ปุ่น เขาเรียกวิธีการนี้ว่า คอนเฟริม ยืนยันว่าถูกต้องตามที่เราเข้าใจ ซึ่งศาสนาพุทธ รู้เรื่องนี้มานานเป็น พัน พันปี ก่อน ญี่ปุ่นจะเจริญเสียอีก ศาสนาพุทธเรียก กาลามสูตร
1. อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา
2. อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา
3. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ
4. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรา
5. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง
6. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา
7. อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ
8. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน
9. อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้
10.อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา
ไม่ต้องเชื่อผม