HTG2.club
Home Theater Guide webboard => มุม Thai DIY Audio => ข้อความที่เริ่มโดย: Supot B ที่ 09 ตุลาคม, 2013, 01:38:55 pm
-
ผมซื้อ Step Down 220 >100 V 1500W มาใช้กับเครื่องวินเทจ แต่ผมวัดไฟออกได้ที่ 117V เลยอยากหาวิธีลดไฟลงให้เหลือสัก 100-105V ต้องทำอย่างไรบ้างครับ เห็นบางคนบอกว่า R กับ Cap ลดแรงดันไฟฟ้าได้
-
เช็คไฟบ้านก่อน220Vหรือเปล่า ไฟบ้านผม235V Step Down 220 >100 V ได้้ไฟ110
-
เช็คไฟบ้านก่อน220Vหรือเปล่า ไฟบ้านผม235V Step Down 220 >100 V ได้้ไฟ110
ไฟบ้านผม 240 ครับ กฟน มันแถมมาให้ครับ :cry2
-
voltage stabilizer :D
-
ไม่รู้สมัยนี้ยังมีขายอยู่ไหม หม้อเพิ่มไฟ ลดไฟ ที่ใช้ลูกบิด บิดเลือกได้เป็นแก๊กๆๆ เคยเห็นพ่อใช้ตอนเด็กๆ ;D
ถ้าอยากประหยัด คงต้องสั่งพัน auto transformer สักลูก หลายๆ แทป แมนวลปรับเลือกแท็ปเอาเองครับ :victory
ผมเพิ่งสั่งมาใช้ในงานลูกนึง แต่เป็นแบบ isolation มีหลายแท็ปแรงดันให้เลือก ขนาด 2000VA ราคาเกือบๆ 6000 ครับ แจ้งไว้เป็นข้อมูลครับ
ที่แนะนำแบบนี้ เพราะมันผิดปกติมาจากการไฟฟ้าแล้วครับ
-
http://www.thaigramophone.com/default.asp?content=wboarddetail&wbid=65&qid=98965
เห็นมีขายอยู่ตัวใหญ่ดี ไม่รู้ตรงความต้องการรึเปล่า
-
ไม่รู้สมัยนี้ยังมีขายอยู่ไหม หม้อเพิ่มไฟ ลดไฟ ที่ใช้ลูกบิด บิดเลือกได้เป็นแก๊กๆๆ เคยเห็นพ่อใช้ตอนเด็กๆ ;D
ถ้าอยากประหยัด คงต้องสั่งพัน auto transformer สักลูก หลายๆ แทป แมนวลปรับเลือกแท็ปเอาเองครับ :victory
ผมเพิ่งสั่งมาใช้ในงานลูกนึง แต่เป็นแบบ isolation มีหลายแท็ปแรงดันให้เลือก ขนาด 2000VA ราคาเกือบๆ 6000 ครับ แจ้งไว้เป็นข้อมูลครับ
ที่แนะนำแบบนี้ เพราะมันผิดปกติมาจากการไฟฟ้าแล้วครับ
ตอนนี้ผมใช้ Isolation Transformer ของ Bartolucci (หม้อลูกใหญ่) อยู่ครับ มันสามารถเลือกค่าได้หลายแทปเหมือนกัน แต่ตรงตัว Step Down เองที่ไฟมันออกเกิน 100V ไปเยอะ สงสัยต้องสั่ง แสงทอง พันใหม่เอาไฟเข้า 230V ไฟออก 100V
-
ต้องหาเครื่องคุมไฟ พวก Line Conditioner มาคุมไฟให้เหลือคงที่ 220V แล้วค่อยจ่ายให้ หม้อแปลง Step Down ก็จะได้ 100V เป๊ะ
ผมพยายามทำเครื่องคุมไฟที่มีอยู่ให้มันคุมไฟออกให้ได้ 100V หรือ 110v. แต่ตอนนี้ยังไม่สำเร็จ
ลองหาเครื่องคุมไฟที่เค้าทำขายสำเร็จรูป แบบไฟเข้า 180 - 240V และไฟขาออก 100V. (ถ้ามีขาย) มาใช้แทน Step Down ก็จบครับ
-
Spec ของ หม้อแปลง Isolation Transformer ของ Bartolucci
-
ปัญหามันอยุ่ที่แรงดันของการไฟฟ้าที่จ่ายให้ มันไม่ได้คงที่ตลอดเวลา กลางวันอาจได้ถึง 238V แต่พอตกเย็นถึงหัวค่ำอาจเหลือแค่ 218 V.
ถ้าใช้หม้อแปลงแบบ Manual Tap คงต้องหา โวลท์มิเตอร์มาวัดแรงดันไฟขาออก และนั่งเฝ้าปรับแท๊ปตลอดเวลา
ดีที่สุดเท่าที่นึกได้ตอนนี้คือ ต้องหาเครื่องคุมไฟ พวก Line Conditioner มาคุมไฟให้เหลือคงที่ 220V แล้วค่อยจ่ายให้ หม้อแปลง Step Down ก็จะได้ 100V เป๊ะ
-
ups ที่ไช้กับชุดคอมไชัได้ไหมครับ
-
Spec ของ หม้อแปลง Isolation Transformer ของ Bartolucci
ปัจจุบันต่อยังไงอยู่ครับ
ถ้าต้องการลดไฟลงโดยใช้ Isolation Transformer ของ Bartolucci เป็นตัวช่วย
ให้ต่อไฟเข้าตรงแทป 0-240V ครับ ด้านไฟออกที่จะจ่ายไปยัง primary ของ stepdown tranformer ใช้แทป 0-225V ครับ ลองดูก่อน ผมยังไม่ได้คำนวน ;D
-
ups ที่ไช้กับชุดคอมไชัได้ไหมครับ
UPS ที่ใช้กับคอมพ์ มีสองแบบครับ
แบบที่ 1 ราคาถูก จะทำงานแบบ จ่ายไฟจากบ้านตรงเข้าคอมพ์ แรงดันไฟบ้านเท่าไร ก็จ่ายออกเท่านั้น เมื่อเวลาไฟบ้านดับ จะมีสวิชท์ตัดตอนอัตโนมัติ
เอาไฟจากแบตมาอินเวอร์เตอร์ เป็น 220V. จ่ายแทนไฟบ้านได้ชั่วคราว ให้ save ไฟล์และโปรแกรมที่กำลังทำงาน เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่สำรองไฟอย่างเดียว
แบบที่ 2 ราคาแพง จะเอาไฟบ้านเข้าวงจรคุมแรงดัน ก่อนจ่ายออก 220V เมือไฟบ้านดับ หรือกระพริบ ก็จะมีวงจรจ่ายไฟจากแบตเหมือนแบบที่ 1
เครื่องแบบนี้ทำหน้าที่สองอย่างคือรักษาระดับแรงดันไฟ และสำรองไฟด้วย ข้อดีคือเมื่อแบตเสื่อมสภาพ ถ้าไม่ต้องการใช้งานให้สำรองไฟ ก็ถอดแบตทิ้งไป
แล้วใช้งานเป็นเครื่องคุมแรงดันไฟอย่างเดียวก็ได้
-
อันที่สองน่าสน :drunk
-
ups ที่ไช้กับชุดคอมไชัได้ไหมครับ
UPS ที่ใช้กับคอมพ์ มีสองแบบครับ
แบบที่ 1 ราคาถูก จะทำงานแบบ จ่ายไฟจากบ้านตรงเข้าคอมพ์ แรงดันไฟบ้านเท่าไร ก็จ่ายออกเท่านั้น เมื่อเวลาไฟบ้านดับ จะมีสวิชท์ตัดตอนอัตโนมัติ
เอาไฟจากแบตมาอินเวอร์เตอร์ เป็น 220V. จ่ายแทนไฟบ้านได้ชั่วคราว ให้ save ไฟล์และโปรแกรมที่กำลังทำงาน เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่สำรองไฟอย่างเดียว
แบบที่ 2 ราคาแพง จะเอาไฟบ้านเข้าวงจรคุมแรงดัน ก่อนจ่ายออก 220V เมือไฟบ้านดับ หรือกระพริบ ก็จะมีวงจรจ่ายไฟจากแบตเหมือนแบบที่ 1
เครื่องแบบนี้ทำหน้าที่สองอย่างคือรักษาระดับแรงดันไฟ และสำรองไฟด้วย ข้อดีคือเมื่อแบตเสื่อมสภาพ ถ้าไม่ต้องการใช้งานให้สำรองไฟ ก็ถอดแบตทิ้งไป
แล้วใช้งานเป็นเครื่องคุมแรงดันไฟอย่างเดียวก็ได้
แบบที่2 มีวงจรชาร์ตไฟ ถ้าเอาเเบตออก วงจรใหม้เปล่า ของผมใช้แบต6ก้อน เสื่อมครับ เปลียนก็หลายบาท
-
คงต้องดูวงจรเป็นเครื่อง ๆ ไปครับ ตอบแบบฟันธงไม่ได้ แต่ของผมที่มีใช้งานอยู่ ถอดแบตทิ้งไป ก็ใช้แค่วงจรคุมไฟอย่างเดียว ไม่มีปัญหาครับ
-
Spec ของ หม้อแปลง Isolation Transformer ของ Bartolucci
ปัจจุบันต่อยังไงอยู่ครับ
ถ้าต้องการลดไฟลงโดยใช้ Isolation Transformer ของ Bartolucci เป็นตัวช่วย
ให้ต่อไฟเข้าตรงแทป 0-240V ครับ ด้านไฟออกที่จะจ่ายไปยัง primary ของ stepdown tranformer ใช้แทป 0-225V ครับ ลองดูก่อน ผมยังไม่ได้คำนวน ;D
ตอนนี้ผมต่อแบบนี้ละครับ ขาเข้าใช้แทบ 0-240V ขาออก ใช้แทป 0-225V โดยด้านขาออกผมเชื่อม NกับG เข้าด้วยกัน และวัดไฟขาออกได้ที่ 230V พอดี แต่พอเอา StepDown 220>100 มาต่อ ไฟมันออกที่ 117V สงสัยต้องเปลี่ยน StepDown ใหม่ :cold
-
จะลองแบบไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้ครับ ผมดูแล้ว Isolation Transformer ของ Bartolucci มันเผื่อไฟทางด้าน sec ไปจากที่ระบุอีก 5V มั้ง เผื่อไฟดรอปลงเมื่อโหลดเยอะๆ
ส่วนเจ้า stepdown มันก็เผื่อไฟไปอีก 12V เมื่อเผื่อกับเผื่อมาเสริมกัน ไฟก็เลยเกินไปเยอะ
- เอาไฟบ้านเข้า primary ของ isolation 0-240V ตามเดิม
- ย้าย primary ของ stepdown มาต่อกับ primary ของ isolation ตรง 0-220V
สรุปว่าใช้งานแค่ฝั่ง primary ของ isolation transformer แค่ฝั่งเดียว Bartolucci จะเปลี่ยนหน้าที่จาก isolation เป็น auto transformer ไฟจะลดลงไปอีกหน่อยนึงครับ ลองดูว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหม ไฟเกิน 100V สัก 10% ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ส่วนหน้าที่ของการ isolation ถ้าหม้อ stepdown เป็นแบบ isolate ก็ให้มันทำหน้าที่ตรงนี้แทน แต่ถ้าดันเป็น auto เหมือนกันอีก และ ต้องการ isolate ด้วย ก็ต้องสั่งพันใหม่ครับ คราวนี้เผื่อแทปไว้เยอะๆ หน่อยครับ ให้ร้านใส่ shield ระหว่างขดมาเลย และก็ใช้มันแค่ลูกเดียว ไม่ต้องต่อผ่าน Bartolucci ครับ ผ่านหม้อแปลงหลายๆ ทอด loss ไปเปล่าๆ เจ้าเครื่องใช้ที่รับไฟ 100V มันก็คงมีหม้อแปลงภายในอีกตัว หม้อเยอะเกินครับ
-
ไม่รู้ว่าเครื่องวินเทจแค่ไหน แต่ถ้าจะพันหม้อแปลงใหม่ ผมว่าเอาแบบทีเดียวจบเลย แกะเอาหม้อแปลงในเครื่องออกมารื้อพันใหม่ให้เป็นไฟ 220V มีแทปไว้ซัก 2 - 3 Tap 210 220 230 240 ไว้เลือกปรับตามแรงดันไฟของการไฟฟ้าด้วยก็ได้ ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเพราะผมทำมาหลายเครื่องแล้ว ใช้แกนหม้อแปลงของเดิม ลวดด้านไฟออกใช้ลวดเดิม ที่โคราชมีช่างพันหม้อแปลงที่ไม่ใช่พ่อค้า ทำด้วยใจรัก ลองปรึกษาก่อนก็ได้ครับ ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็ช่างหรั่งโรงต้ม ที่ทุกคนรู้จักกันดีครับ
-
ขอบคุณครับ ผมใช้ Sansui AU10000 และ Sansui AU888 กำลังจะเข้ามาแทนที่
-
ups ที่ไช้กับชุดคอมไชัได้ไหมครับ
UPS ที่ใช้กับคอมพ์ มีสองแบบครับ
แบบที่ 1 ราคาถูก จะทำงานแบบ จ่ายไฟจากบ้านตรงเข้าคอมพ์ แรงดันไฟบ้านเท่าไร ก็จ่ายออกเท่านั้น เมื่อเวลาไฟบ้านดับ จะมีสวิชท์ตัดตอนอัตโนมัติ
เอาไฟจากแบตมาอินเวอร์เตอร์ เป็น 220V. จ่ายแทนไฟบ้านได้ชั่วคราว ให้ save ไฟล์และโปรแกรมที่กำลังทำงาน เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่สำรองไฟอย่างเดียว
แบบที่ 2 ราคาแพง จะเอาไฟบ้านเข้าวงจรคุมแรงดัน ก่อนจ่ายออก 220V เมือไฟบ้านดับ หรือกระพริบ ก็จะมีวงจรจ่ายไฟจากแบตเหมือนแบบที่ 1
เครื่องแบบนี้ทำหน้าที่สองอย่างคือรักษาระดับแรงดันไฟ และสำรองไฟด้วย ข้อดีคือเมื่อแบตเสื่อมสภาพ ถ้าไม่ต้องการใช้งานให้สำรองไฟ ก็ถอดแบตทิ้งไป
แล้วใช้งานเป็นเครื่องคุมแรงดันไฟอย่างเดียวก็ได้
จริงๆ มีอีกแบบครับ
แบบที่3 ราคาน่าจะแพงขึ้นไปอีก คือจะเอาไฟบ้าน 220V เอามาชาร์ตแบตอย่างเดียว แล้วเอาไฟจากแบตมาแปลงเป็น 220V อีกที
เครื่องนี้ก็ทำหน้าที่สำรองไฟ และรักษาแรงดันด้วย ไฟบ้านจะติด หรือดับ หรือกระพริบ ไม่สน เพราะใช้ไฟจากแบตแปลงเอา
และที่สำคัญ ได้ไฟด้าน output นิ่งมากๆ +- 1%เอง แต่ข้อเสียคือ แพง :D
-
ups ที่ไช้กับชุดคอมไชัได้ไหมครับ
UPS ที่ใช้กับคอมพ์ มีสองแบบครับ
แบบที่ 1 ราคาถูก จะทำงานแบบ จ่ายไฟจากบ้านตรงเข้าคอมพ์ แรงดันไฟบ้านเท่าไร ก็จ่ายออกเท่านั้น เมื่อเวลาไฟบ้านดับ จะมีสวิชท์ตัดตอนอัตโนมัติ
เอาไฟจากแบตมาอินเวอร์เตอร์ เป็น 220V. จ่ายแทนไฟบ้านได้ชั่วคราว ให้ save ไฟล์และโปรแกรมที่กำลังทำงาน เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่สำรองไฟอย่างเดียว
แบบที่ 2 ราคาแพง จะเอาไฟบ้านเข้าวงจรคุมแรงดัน ก่อนจ่ายออก 220V เมือไฟบ้านดับ หรือกระพริบ ก็จะมีวงจรจ่ายไฟจากแบตเหมือนแบบที่ 1
เครื่องแบบนี้ทำหน้าที่สองอย่างคือรักษาระดับแรงดันไฟ และสำรองไฟด้วย ข้อดีคือเมื่อแบตเสื่อมสภาพ ถ้าไม่ต้องการใช้งานให้สำรองไฟ ก็ถอดแบตทิ้งไป
แล้วใช้งานเป็นเครื่องคุมแรงดันไฟอย่างเดียวก็ได้
จริงๆ มีอีกแบบครับ
แบบที่3 ราคาน่าจะแพงขึ้นไปอีก คือจะเอาไฟบ้าน 220V เอามาชาร์ตแบตอย่างเดียว แล้วเอาไฟจากแบตมาแปลงเป็น 220V อีกที
เครื่องนี้ก็ทำหน้าที่สำรองไฟ และรักษาแรงดันด้วย ไฟบ้านจะติด หรือดับ หรือกระพริบ ไม่สน เพราะใช้ไฟจากแบตแปลงเอา
และที่สำคัญ ได้ไฟด้าน output นิ่งมากๆ +- 1%เอง แต่ข้อเสียคือ แพง :D
ใช่ครับ เครื่องแบบนี้ออกแบบไว้ใช้กับงานที่ต้องการแรงดันไฟคงที่มาก ๆ และมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่นเครื่องมือทางแพทย์
ตัวใหญ่ หนัก และราคาหลักแสนครับ
-
ถ้าอยากให้ไฟนิ่งให้ใช้พวก AC POWER SOURCE อย่างพวก PS AUDIO POWER PLANT หรือ ตามห้อง LAB ใช้กันเช่น California Instrument, HP, ELGAR .. พวกนี้จะปรับ voltages และ HZ ได้ แต่ราคาสูงมาก อย่างของผมใช้ของ ELGAR 1250VA ราคา 7000 กว่า USD หรืออาจจะลองของจีนก็ได้ราคา 1000 กว่า USD 1000VA ไม่รวม ship ลอง search ใน EBAY
-
ups ที่ไช้กับชุดคอมไชัได้ไหมครับ
UPS ที่ใช้กับคอมพ์ มีสองแบบครับ
แบบที่ 1 ราคาถูก จะทำงานแบบ จ่ายไฟจากบ้านตรงเข้าคอมพ์ แรงดันไฟบ้านเท่าไร ก็จ่ายออกเท่านั้น เมื่อเวลาไฟบ้านดับ จะมีสวิชท์ตัดตอนอัตโนมัติ
เอาไฟจากแบตมาอินเวอร์เตอร์ เป็น 220V. จ่ายแทนไฟบ้านได้ชั่วคราว ให้ save ไฟล์และโปรแกรมที่กำลังทำงาน เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่สำรองไฟอย่างเดียว
แบบที่ 2 ราคาแพง จะเอาไฟบ้านเข้าวงจรคุมแรงดัน ก่อนจ่ายออก 220V เมือไฟบ้านดับ หรือกระพริบ ก็จะมีวงจรจ่ายไฟจากแบตเหมือนแบบที่ 1
เครื่องแบบนี้ทำหน้าที่สองอย่างคือรักษาระดับแรงดันไฟ และสำรองไฟด้วย ข้อดีคือเมื่อแบตเสื่อมสภาพ ถ้าไม่ต้องการใช้งานให้สำรองไฟ ก็ถอดแบตทิ้งไป
แล้วใช้งานเป็นเครื่องคุมแรงดันไฟอย่างเดียวก็ได้
จริงๆ มีอีกแบบครับ
แบบที่3 ราคาน่าจะแพงขึ้นไปอีก คือจะเอาไฟบ้าน 220V เอามาชาร์ตแบตอย่างเดียว แล้วเอาไฟจากแบตมาแปลงเป็น 220V อีกที
เครื่องนี้ก็ทำหน้าที่สำรองไฟ และรักษาแรงดันด้วย ไฟบ้านจะติด หรือดับ หรือกระพริบ ไม่สน เพราะใช้ไฟจากแบตแปลงเอา
และที่สำคัญ ได้ไฟด้าน output นิ่งมากๆ +- 1%เอง แต่ข้อเสียคือ แพง :D
ใช่ครับ เครื่องแบบนี้ออกแบบไว้ใช้กับงานที่ต้องการแรงดันไฟคงที่มาก ๆ และมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่นเครื่องมือทางแพทย์
ตัวใหญ่ หนัก และราคาหลักแสนครับ
มีทางเลือกที่ถูกกว่านี้(มากกก)แต่คุณภาพใกล้เคียงครับ คือใช้ pure sine inverter แปลงไฟ DC 12 , 24 ,48 V (แล้วแต่รุ่น) ไปเป็น 220 V.ข้อสำคัญคือ output ต้องเป็น pure sine จริงๆครับ
-
ไม่รู้ว่าเครื่องวินเทจแค่ไหน แต่ถ้าจะพันหม้อแปลงใหม่ ผมว่าเอาแบบทีเดียวจบเลย แกะเอาหม้อแปลงในเครื่องออกมารื้อพันใหม่ให้เป็นไฟ 220V มีแทปไว้ซัก 2 - 3 Tap 210 220 230 240 ไว้เลือกปรับตามแรงดันไฟของการไฟฟ้าด้วยก็ได้ ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเพราะผมทำมาหลายเครื่องแล้ว ใช้แกนหม้อแปลงของเดิม ลวดด้านไฟออกใช้ลวดเดิม ที่โคราชมีช่างพันหม้อแปลงที่ไม่ใช่พ่อค้า ทำด้วยใจรัก ลองปรึกษาก่อนก็ได้ครับ ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็ช่างหรั่งโรงต้ม ที่ทุกคนรู้จักกันดีครับ
สนับสนุน น้า DS เพราะผมทำมาแล้ว ผมซื้อเครื่องที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้ว กลับที่พักรื้อออกมา วัดไฟ AC ด้าน Sec. ไว้ กลับมาเมืองไทยถอดหม้อแปลงไปให้ กรุงธนวิทยุ พันใหม่ ตามไฟที่ต้องการ และใช้มาจนบัดนี้ แต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วนะ ไม่รู้ว่า ตอนนี้ ร้านน้ันยังทำธุรกิจอยู่หรือไม่
-
http://www.htg2.net/index.php?topic=87431.0
รายการนี้ช่วยได้ แต่เก็บแผงไปขายตลาดอื่นแล้ว :victory :showoff
-
จัด variac สักตัว น่าจะช่วยได้ครับ