HTG2.club

Home Theater Guide webboard => มุม Thai DIY Audio => ข้อความที่เริ่มโดย: analogwailer ที่ 28 กรกฎาคม, 2024, 12:25:38 pm

หัวข้อ: รบกวนถามเรื่องอนุกรมหม้อแปลงที่มี Primary 2 ขดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: analogwailer ที่ 28 กรกฎาคม, 2024, 12:25:38 pm
เช็คเต้าไฟที่บ้าน ได้ 230V หม้อเดิมใช้ไฟ 120V ขอถามดังนี้ครับ
จากในรูปถ้าต้องการ :
1. อนุกรมเป็น 220 ให้เอา [blk] ไว้ตามเดิม , จับคุ๋ [blk/wht] + [blk/orn], [blk/grn] ไว้ตามเดิม
2. อนุกรมเป็น 240 ให้เอา [blk] ไว้ตามเดิม , จับคุ๋ [blk/wht] + [blk/red], [blk/grn] ไว้ตามเดิม
- ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
- และควรทำ 220v หรือ 240v ดี ไฟบ้านจ่ายมา 230v ตลอด
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องอนุกรมหม้อแปลงที่มี Primary 2 ขดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Frank R. ที่ 29 กรกฎาคม, 2024, 07:33:24 am


Hello,

there a two pairs of primary transformers.

For 220 - 240 you have connect in SERIES.

For 100 - 120 you have to connect in PARALLEL.

Look at the modified schematic.

Here 240 Volts.
หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องอนุกรมหม้อแปลงที่มี Primary 2 ขดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Frank R. ที่ 29 กรกฎาคม, 2024, 07:38:55 am



I would use 240 Volt connection if you have 230 Volt at your house.


Than the secondary is slightly lower, safer to use.
หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องอนุกรมหม้อแปลงที่มี Primary 2 ขดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: analogwailer ที่ 29 กรกฎาคม, 2024, 01:27:31 pm
Hello,

OK, I got it, thanks so much for clearing this
thing out for me I've been searching all over the net I've not found one for 220V.-240V.



Hello,

there a two pairs of primary transformers.

For 220 - 240 you have connect in SERIES.

For 100 - 120 you have to connect in PARALLEL.

Look at the modified schematic.

Here 240 Volts.




I would use 240 Volt connection if you have 230 Volt at your house.


Than the secondary is slightly lower, safer to use.