มีหม้อแปลงจุดไส้หลอด ที่มีขดPrimary ใช้กับไฟ 117V ใคร่สอบถามว่าหากนำหม้อแปลงสองลูกมาใช้โดยต่อขด Primary อนุกรมกันแล้ว สามารถใช้กับไฟ 220 โวลท์ได้หรือไม่ครับ
ได้ในกรณีที่...หม้อแปลงทั้งสองลูกจ่าย Load พร้อมกัน...ทั้งคู่เท่าๆกันนะครับ...แต่ถ้าเอาไปจุดไส้หลอดแล้วเสียบหลอดแค่หลอดเดียวไม่ได้ครับ 
รบกวนช่วยขยายความหน่อยครับว่า หากหม้อแปลงลูกหนึ่งไม่จ่าย Load ขณะที่อีกลูกหนึ่งจ่าย Load แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ อีกประเด็นครับหาก Load ของหม้อแปลงลูกแรกคือ 6.3V 3A ส่วนอีกลูกคือ 12.6V 1.5A ซึ่งถ้าคิดเป็น VA ของ Load หม้อแปลงแต่ละลูกจะได้เท่ากับ 18.9 กรณีเช่นนี้ใช้ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
จะมองในแง่ของ VA ในแต่ละลูกถูกต้องแล้วครับ ถ้า VA ในแต่ละลูกเท่ากันก็ใช้ได้ครับไม่สนว่ากี่โวลท์ครับ
แต่อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจาก DCR ของลวดบ้างแต่ไม่มาก

สาเหตุมาจาก การนำหม้อแปลงที่นำ Primary สองลูกมาอนุกรมกันนั้นมีเงื่อนไขดังนี้
1) วงจรอนุกรม กระแสไหลผ่าน Primary ทั้งสองลูกจะเท่ากันตลอด
2) ต้องทำให้แรงดันของแต่ละ Primary = 110V หรือครึ่งหนึ่งครับ

3) ถ้า Load ทั้งสองลูกเท่ากัน Primary จะมีแรงดันตกคร่อมเท่ากันโดยอัตโนมัติครับ
4) ถ้า Load ถูกดึงไปลูกใดลูกหนึ่งมากกว่าจะทำให้ลูกนั้นมีแรงดันตกคร่อมที่ Primary ลดลง
ส่งผลให้อีกลูกที่เหลือมีแรงดันเกินทันที เพราะแรงดันรวมจะต้องเท่ากับ 220V ตลอด
ลูกที่แรงดันเกินอาจจะใหม้ได้ในทันทีถ้า Load ต่างกันมากๆครับ