ถ้าเราลองคำนวณแขนข้างเดียวมันก็จ่ายกระแสได้ไม่พอดิครับ
กรณีของแกน c-core การคิดพื้นที่หน้าตัดจากแขนข้างเดียวนั้นถูกต้องแล้วครับ ถ้าเป็น double c-core การคิดพื้นที่หน้าตัดแกนที่จะนำไปใช้ในการคำนวณหาความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กจะใช้แบบเดียวกับที่เป็นแกน EI ขอทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงในการออกแบบหม้อแปลงก็คือ จะต้องไม่ให้เส้นแรงแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นในแกนเหล็กมากจนเกินกว่าที่แกนจะรับได้ ถ้ามากเกินไปแกนเหล็กจะอิ่มตัวจะไม่มีการเหนี่ยวนำเกิดขึ้นอย่างที่ผมชอบพูดว่ามันจะกลายเป็นหม้อไม่แปลงน่ะครับ แล้วค่อยมาดูว่าขนาดของเส้นลวดที่จะใช้จะสามารถทนกระแสที่จะจ่ายให้โหลดได้หรือเปล่า ถ้าเลือกลวดเส้นเล็กเกินไปก็จะทำให้เกิดความร้อนในลวดมากแล้วยังทำให้แรงดันตกด้วยครับ
เค้าพันไพรมารี่ข้างละครึ่งของที่คำนวณได้นะครับ
และเซคคั่นดารี่ก็พันอย่างละครึ่งของที่คำนวณได้เหมือนกันครับเทคนิคนี้ทำให้แกนจ่ายกระแสได้มาขึ้นเท่าตัวนึงหรือเปล่าครับ
จ่ายกระแสได้เท่ากับตัวหนึ่งถูกแล้วครับถ้าออกแบบมาถูกต้องแล้ว
การแบ่งลวดไปพันแขนละครึ่งจากที่คำนวณได้นั้นก็เป็นเทคนิคการจัดวางขดลวดให้มันสมดุลย์กันทั้งสองแขนจะไม่แบ่งก็ได้นะครับพันข้างเดียวทั้งหมดเลยก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม, 2008, 03:37:55 am โดย prasan »
"I haven't failed. I've found 10,000 ways that don't work." - Thomas Edison
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." - Albert Einstein