HTG2.club

++ หม้อแปลง เทอร์ลอย วางซ้อนกันจะมีปัญหามั้ยครับ ++

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ maw

  • ****
    • กระทู้: 464
น่าคิดนะครับ เนื่องจากตัว เดี่ยวบางครั้งก็ร้อนมาก อยู่แลัว

ตัวเดี๋ยวหม้อแปลงผมอุ่นๆ ครับ


ออฟไลน์ paos

  • *
    • กระทู้: 27
น่าคิดนะครับ เนื่องจากตัว เดี่ยวบางครั้งก็ร้อนมาก อยู่แลัว




ออฟไลน์ aekkuki

  • ****
    • กระทู้: 294
หม้อแปลง เทอร์ลอย  มันมีแม่เหล็กที่หลุดออกมานอกวงน้อยมาก       ก็น่าจะได้ครับ   สัญญาณรบกวนมันน้อยกว่า EI
http://www.htg2.net/index.php?topic=33858.0     <==ข้อมูลส่วนตัวของผมครับ


ออฟไลน์ nopphong

  • *****
    • กระทู้: 915
หม้อแปลงเทอร์ลอยมันเป็นหม้อแปลงที่ระบายความร้อนออกจากตัวมันไม่ค่อยดีครับ เพราะลวดพันแกนทั้งหมดเลยไม่มีทางระบายของความร้อนยิ่งซ้อนกันอีกคงจะร้อนสะสมไปอีก  :blowup

มันก็ระบบายออกทางลวดทองแดงสิครับ ทองแดงระบายความร้อนดีกว่าเหล็กอีกนะครับ  ;)


ออฟไลน์ silicon

  • *****
    • กระทู้: 976
หม้อแปลงเทอร์ลอย 2ลูกวางซ้อนทับกัน2ชั้น จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ใครเคยวางซ้อนทับกันบ้างลบกวนบอกที  :giveup


หม้อแปลงเทอร์ลอยมันเป็นหม้อแปลงที่ระบายความร้อนออกจากตัวมันไม่ค่อยดีครับ เพราะลวดพันแกนทั้งหมดเลยไม่มีทางระบายของความร้อนยิ่งซ้อนกันอีกคงจะร้อนสะสมไปอีก  :blowup


ออฟไลน์ maw

  • ****
    • กระทู้: 464
หม้อแปลงเทอร์ลอย 2ลูกวางซ้อนทับกัน2ชั้น จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ใครเคยวางซ้อนทับกันบ้างลบกวนบอกที  :giveup