ความหนาแน่นของกระแสสำหรับตารางลวดทองแดงที่ผมให้ link ไว้ ลองกดเครื่องคิดเลขแล้วจะได้ค่าประมาณ 1800 แอมป์ต่อตารางนิ้ว ผมเคยเห็นตัวเลขความหนาแน่นของกระแสใน web จะอยู่ในช่วง 1500 - 2000 แอมป์ต่อตารางนิ้วครับ
"I haven't failed. I've found 10,000 ways that don't work." - Thomas Edison
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." - Albert Einstein


ออฟไลน์ Mr. Tube

  • Admin
  • Super Star.
  • *****
    • กระทู้: 2,847
อ้างถึง
ตารางมีแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กับค่าความต้านทานต่อ1000ฟุตใช่ไหมครับ

ใช่ครับ ขยายความเพิ่มเติม เส้นผ่านศูนย์กลางหน่วย mil หมายถึง 1/1000 นิ้ว ครับ ส่วนหน่วย mm ก็ millimeter ครับ  :)

อ้างถึง
แล้วจากตารางเราต้องการกระแส2แอมป์จะใช้เบอร์อะไรครับผมหาตารางแบบบอกกระแสไม่มีเลยครับ

ตารางแบบบอกกระแสผมไม่มีครับ อันที่จริงแล้วตารางแบบบอกกระแส จะต้องดูที่พื้นฐานการคิดด้วยครับ ว่าอยู่บนพื้นฐานความหนาแน่นของกระแสต่อพื้นที่หน้าตัดเป็นเท่าไหร่ครับ เท่าที่ผมเคยเห็นมา ตารางของแต่ละมาตรฐานจะคิดบนพื้นฐานต่างกัน ก็เลยได้ค่ากระแสต่างกันครับ ถ้าความหนาแน่นของกระแสสูง ความร้อนก็จะสูงด้วยครับ


ออฟไลน์ prasan

  • ...Back to the Basic...
  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 5,086
    • เพศ:ชาย
สำหรับผมจะดูขนาดกระแสของลวดทองแดงจาก ตารางข้อมูลลวดทองแดง http://galileo.spaceports.com/~fishbake/wire/wiredata.htm แล้วดูว่าเป็น AWG เส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเท่าไรจดไว้แล้วจึงไปเทียบ
เป็นเบอร์ลวด SWG โดยให้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าหรือใกล้เคียงกันจากข้อมูลใน http://www.comax.uk.com/wire_gauge_chart.htm ครับ
 
 
"I haven't failed. I've found 10,000 ways that don't work." - Thomas Edison
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." - Albert Einstein


ออฟไลน์ นิ่ม

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,142
    • เพศ:ชาย
  • หาหลอดถูกๆเสียงดีๆ ของฟรียิ่งชอบ
ตารางมีแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กับค่าความต้านทานต่อ1000ฟุตใช่ไหมครับ แล้วจากตารางเราต้องการกระแส2แอมป์จะใช้เบอร์อะไรครับผมหาตารางแบบบอกกระแสไม่มีเลยครับ
ตารางMr. Tube แบบSWGต้องใช้สูตรคุณARTคำนวนครับจึงจะได้ค่าdiameterมาเทียบเบอร์ครับ ถ้าเจอตารางแบบบอกกระแสช่วยมาโพสท์ด้วยครับผมหาอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน, 2005, 07:11:01 pm โดย นิ่ม »


ออฟไลน์ Mr. Tube

  • Admin
  • Super Star.
  • *****
    • กระทู้: 2,847
บ้านเราจะใช้ SWG เป็นหลักครับ AWG แทบจะใช้เฉพาะในอเมริการแล้วครับ




ออฟไลน์ นิ่ม

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,142
    • เพศ:ชาย
  • หาหลอดถูกๆเสียงดีๆ ของฟรียิ่งชอบ
ผมหาตารางที่เป็นSWGไม่ได้ครับ ได้แต่AWG ที่มีบอกกระแสครับ ยังไงก็ต้องเทียบเอาเองซักหน่อยครับแต่เทียบเบอร์กันต่างกันนิดหน่อยครับใช้ได้ครับเหมือนที่คุณPrasanพิมพ์ไว้ครับ เพราะผมดูเบอร์ตารางที่ผมลงไปแล้วไปซื้อเลยครับไม่ได้เทียบเป็นAWGเลย  ยังไงก็ต้องประยุกต์ใช้กันนะครับ ถ้ายังไม่มั่นใจก็เอาแกนใหญ่ๆไว้ก่อนจะได้พันลวดได้เส้นโตๆยังไงก็ไม่มีใหม้ครับ


ออฟไลน์ tubeTronix

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,127
    • เพศ:ชาย
   Author : มนต์สรรค์ โสธรวิทย์[/b] 

  อาจารย์ ธูป นี่เอง 8) ;)
-----------------------------------------------------ขอบคุณ ครับ
---|  ชมรมคนชอบหาเรื่อง  |---
http://www.kaponk.com/blog/7


<a href="http://www.htg2.net/index.php?topic=10121.0 " >my cell phone[/url]


ออฟไลน์ สันติ

  • *****
    • กระทู้: 644
ผมว่าน่าจะเทียบให้เป็น  SWG  ดีกว่าเพราะเป็นมาตรฐานสากลและที่บ้านเรามีจำหน่ายมากด้วยตาม ตจว.  ก็มีจำหน่ายกันด้วย
ธ.กรุงเทพ จำกัด สาขา ชนเกษม  #  427-0-31099-0    สุราษฎร์ๆ
  
   โทร  0849949765


ออฟไลน์ TANIN

  • **
    • กระทู้: 95
 :)อยากรู้ว่าลวดเบอร์ใดจ่ายได้กี่แอมป์ก็เอา 1000 หารเลขชุดหลัง ถูกต้องมั๊ยครับ ;D


ออฟไลน์ prasan

  • ...Back to the Basic...
  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 5,086
    • เพศ:ชาย
จาก http://www.comax.uk.com/wire_gauge_chart.htm วิธีการเทียบเบอร์ลวดให้ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางมาเทียบกัน ใช้ค่าที่ใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่างครับ ลวดเบอร์ 21 AWG มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด 0.7239mm จะไปใกล้เคียงกับลวดเบอร์ 22 SWG ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.711mm ครับ เอวังก็มีประการะเช่นนี้.........� :)
"I haven't failed. I've found 10,000 ways that don't work." - Thomas Edison
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." - Albert Einstein


ออฟไลน์ prasan

  • ...Back to the Basic...
  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 5,086
    • เพศ:ชาย
ตารางข้อมูลลวดทองแดงครับคุณนิ่ม http://galileo.spaceports.com/~fishbake/wire/wiredata.htm
และนี่ตารางเทียบเบอร์ลวด AWG กับ SWG ส่วนใหญ่ที่ร้านขายเค้าจะรู้จักเบอร์ SWG ครับ http://www.comax.uk.com/wire_gauge_chart.htm
"I haven't failed. I've found 10,000 ways that don't work." - Thomas Edison
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." - Albert Einstein


ออฟไลน์ นิ่ม

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,142
    • เพศ:ชาย
  • หาหลอดถูกๆเสียงดีๆ ของฟรียิ่งชอบ
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พันใช้กับSingle-end ทั้งหม้อแปลงไฟ&OPTเน้นความประหยัดสุดๆ ตอนนี้เริ่มไปทำPush-Pull ส่วนOPTก็ใช้สูตรนี้ได้ ที่สำคัญถ้าจะให้เสียงดีกว่าพันธรรมดาๆก็ต้องอ่านบทความการออกแบบหม้อแปลงสำหรับงานความถี่เสียง
   Author : มนต์สรรค์ โสธรวิทย์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน, 2005, 05:56:29 pm โดย นิ่ม »


ออฟไลน์ นิ่ม

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,142
    • เพศ:ชาย
  • หาหลอดถูกๆเสียงดีๆ ของฟรียิ่งชอบ
ทั้งหมดเป็นAWG � � ต้องทำความเข้าใจว่าแรงดัน(โวลท์)ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบ กระแส(แอมป์)ขึ้นอยู่กับขนาดลวด ซึ่งการคำนวนรอบแบบง่ายๆไปดูในกระทู้ พูชพูล เล็กๆจ้า ขนาดลวดก็ดูเอาครับ
เบอร์� � � � � � � � กระแส(มิลลิแอมป์)Nominal circular mil area และ Current capacity in milliamperes based on 1000 c.m./A ผมก็แปลไม่ออกหรอกครับเห็นมีมิลลิแอมป์ก็เลยดูตรงนี้ลาคับเอามาพัน ก็ที่พันมาใช้ได้ดีครับ :P
 8� � � � � � � � � �16510
 9� � � � � � � � � �13090
10� � � � � � � � � 10380
11� � � � � � � � � �8230
12� � � � � � � � � �6530
13� � � � � � � � � �5180
14� � � � � � � � � �4110
15� � � � � � � � � �3260
16� � � � � � � � � �2580
17� � � � � � � � � �2050
18� � � � � � � � � �1620
19� � � � � � � � � �1290
20� � � � � � � � � �1020
21� � � � � � � � � � �812
22� � � � � � � � � � �640
23� � � � � � � � � � �511
24� � � � � � � � � � �404
25� � � � � � � � � � �320
26� � � � � � � � � � �253
27� � � � � � � � � � �202
28� � � � � � � � � � �159
29� � � � � � � � � � �128
30� � � � � � � � � � �100
31� � � � � � � � � � � 79.2
32� � � � � � � � � � � 64
33� � � � � � � � � � � 50.4
34� � � � � � � � � � � 39.7
35� � � � � � � � � � � 31.4� � ;) มีอะไรสงสัยก็ถามมาเลยครับจะได้ทำกันได้ทุกๆคน� จากบทความสวิชชิ่งซัพพลาย�
ไม่ทราบผมเข้าใจตารางนี้ผิดหรือไม่ยังไงผู้รู้ผ่านมาช่วยแนะนำด้วยหรือมีแหล่งให้Searchก็บอกด้วยครับ �
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน, 2005, 06:00:55 pm โดย นิ่ม »