HTG2.club

ขอความรู้เรื่องการต่อกราวนด์

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ J_chirb

  • *
    • กระทู้: 30
อีกอย่างคับ  ใครรู้บ้างว่า  เราควรจะใช้สายแบบไหนอ่ะคับ
เพื่อนผมแนะน thw 1.5  เป็นสายเดี่ยว ต่อจากเครื่องกรองไฟไปเลย
ว่าแต่ มันจะอยุ่นอกอาคารได้ไหมอ่ะคับ ไอ้ thw เนี่ย



ออฟไลน์ ขุนดง

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,118
    • เพศ:ชาย

มาเล่าให้ฟังครับ ผมพึ่งต่อไฟเข้าห้องฟังที่สร้างใหม่(จริงๆ สร้างมานานแล้ว แต่เงินหมด...555) 2f 2f 2f
ให้ความสำคัญ 1. อครุสติคของห้องฟัง  2. ระบบไฟฟ้า 3. ความสวยงามเรียบร้อย   4. ฯลฯ....
โดยทุกอย่าง ตั้งอยู่บน"บรรทัดฐานแห่งความพอเพียง"

ระบบไฟฟ้า(หลังจากศึกษามานาน )
-เปลี่ยนหม้อไฟเป็น 15 แอมป์ เพื่อใช้กับสายทองแดงเส้นใหญ่ๆได้ เดินสาย 16 sqmm.เข้าบ้าน
-ก่อนเข้า Breaker ไฟบ้าน จั๊มสายไฟ 10 sqmm.(เหลือๆ แล้ว) ด้วยแคมป์อย่างแน่นหนาแยกไปเข้า Breaker ห้องฟังต่างหาก
-ตอกกราวด์หรอต 10 ฟุต นอกตัวบ้าน (ตรงแค้มป์ต่อสายเอาท่อ PVC 1 1/2" ยาวระมาณ 8 ซม. เจาะช่องให้วางครอบรอยต่อ
แล้วอัดด้วย Silicon จนเต็ม ป้องกันการเกิดออกไซด์) เดินสายไฟ 10 sqmm.เข้าไปรวมกับสายไฟที่จั๊มมาจากสายเมนนอก
ไปเข้า Breaker ห้องฟัง ซึ่งไฟส่วนนี้จะใช้เฉพาะระบบภาพและเสียงเท่านั้น
-ส่วนระบบส่องสว่าง แอร์ และอื่นๆ ต่อจากBreaker ไฟบ้าน
-ตอนนี้กำลังต่อสายไฟ 6 sqmm. จาก  Breaker  เข้าปลั๊กผนัง 2 ตัว
-เด็ดสุด! ต่อสาย 10 sqmm.จาก  Breaker เข้าท้าย Wattgate โพล่ออกมารอเสียบตูดเครื่องกรองไฟเลย   :yahoo :yahoo 
ประหยัดอีกเพียบ.. c) ส่วนการตอกกราวด์แบบสามเหลี่ยม นักวิชาการไฟฟ้าท่านบอกว่าเป็นแบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง
เช่น โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า โรงงาน ฯลฯ  แต่เกินความจำเป็นสำหรับห้องฟังครับ



« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม, 2009, 01:10:46 am โดย ขุนดง »


ออฟไลน์ chung_usa

  • ***
    • กระทู้: 148
ขอถามเพิ่ม
เห็นหลายท่านพูดถึงต่อกราว แบบเดลต้า ด้วยแท่งทองแดง 3 แท่งแล้วต่อกัน
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มด้วยครับ จะได้บอกช่างถูก เช่นมัดติดกัน 3 แท่ง หรือ ปักห่างกันแล้วค่อยเชื่อมด้วยสายเบอร์ 16
 ???


ออฟไลน์ KS_1976

  • ***
    • กระทู้: 149
1. จุดเดียวครับ ใช้ทั้งบ้าน
2. สายไปเดินทั้งบ้านตามจุดที่อยากมี ground ต้องเป็นแบบ สามสายครับ เดินจากจุดที่ใช้ไปกลับไปหา กล่องไฟฟ้าหลักครับ
3. ไม่ทราบครับ แล้วแต่ว่าของเก่าเดินไว้แบบไหน ถ้าไม่ได้เดินแบบสามเส้นตั่งแต่ต้น อันนี้ งบบานปลายแน่ๆ ครับ แค่คิดว่าต้องเดินสายไปอีกหนึ่งเส้นไปทุกจุดที่เราจะใช้ไฟครับ

แต่ถ้าจุดเดียวไปหา ห้องฟังเพลิง น่าจะไม่แพงมากครับ หลักพันครับ

อุ อุ  ^-^


ออฟไลน์ apollo

  • **
    • กระทู้: 86
ขอบคุณทุกท่านที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ครับ  :clap


ออฟไลน์ ก.ไก่

  • ****
    • กระทู้: 386
    • เพศ:ชาย
  • ความพอใจทำให้เป็นสุข
เพิ่มเติมให้อีกหน่อยครับ :yahoo

จุดที่จะลงกราวน์ที่พื้นดิน ควรจะเป็นจุดที่พื้นดินมีความชื้นอยู่ตลอดจะดียิ่งขึ้น
แล้วก็แท่งกราวน์ร็อด(แท่งทองแดงที่ตอกลงในพื้นดิน) ยิ่งยาวยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดีครับ จะทำให้ไฟลงดินดียิ่งขึ้นครับ
ของผมใช้กราวน์ร็อดยาว 2.4 เมตร ฝังใกล้ๆกับบ่อบำบัดครับ
อีกอย่าง เวลาขัดสายกราวน์ติดกับกราวน์ร็อดแล้ว หากต้องใช้ดินกลบตรงน๊อตที่ขัน ใช้ปืนยิงกาวยิงหุ้มไว้ก็จะดียิ่งขึ้น
กันสนิมขึ้นน็อตแล้วน็อตขาด ทำให้สายหลุดจากกราวน์ร็อดครับ :)
ข้อมูลของ ก.ไก่ ครับ
http://www.htg2.net/index.php?topic=23901.msg264649#msg264649


ออฟไลน์ J_chirb

  • *
    • กระทู้: 30
ติดตามอ่านด้วยคับ   กะลังศึกษาอยุ่พอดีเลย


ออฟไลน์ ช้าง

  • Welcome to my world, my way!
  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,505
Grounding หลายๆจุด ระวังเรื่อง ground loop ที่จะทำให้เกิน hum ในเครื่องเสียงได้นะครับ

และอีกอย่าง อาจถึงโดนไฟดูด ได้ครับ


ออฟไลน์ DS

  • มุ่งมั่น ทำให้มัน.....มีทั้งแสงและเสียง
  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,599
    • เพศ:ชาย
ผมก้ไม่ค่อยรู้เท่าไร  เป็นว่าเล่าให้ฟังก็แล้วกัน

ผมเริ่มทำกราวด์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างแรก เพราะไฟมันจะรั่วออกมาดูด พอให้สดุ้งอยู่เป้นประจำ
พอทำกราวด์แล้วก็ไม่มีไฟรั่วออกมาดูดให้สะดุ้งอีก

ต่อจากนั้นก็เริ่มมาดูที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คู่มือระบุไว้ชัดเจนว่าต้องมีกราวด์ เช่นเครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ปกติตอนใช้งานก็ไม่มีไฟรั่วออกมาเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์  แต่ถ้าวันดีคืนดีถ้าไฟมันรั่วออกมา
จะรุนแรงถึงตายได้  ก็เลยทำกราวด์ตามคำแนะนำในคู่มือ  แบบว่าจะได้สบายใจกันทั้งบ้าน

สุดท้ายก็เลยมาถึงเรื่องภาพและเสียง  ทั้งจอ LCD เครืองเล่น DVD เครื่องเล่นแผ่นเสียง แอมป์หลอด ปรีโฟโน
ทำกราวด์ทั้งหมด  


การติดตั้งกราวด์ไม่จำเป็นต้องเดินสายกราวด์คู่ไปกับสายไฟก็ได้
อย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่น  ก็เดินสายไฟ 2 เส้นผ่านสวิทช์เบรคเกอร์เข้าเครื่องตามปกติ
ส่วนสายกราวด์ ก็เอาสายไฟขันเข้ากับตัวเครื่องตรงที่กำหนดว่าเป็นกราวด์
แล้วเอาสายไฟเส้นนั้นไปเชื่อมเข้าก็จุดที่เป็นกราวด์ที่ใกล้ที่สุดก็ได้

อีกตัวอย่างนึงก็ชุดปลั๊กของคอมพิวเตอร์ ก็เดินสายไฟ 2 เส้นมาจากแผงควบคุมตามปกติ
และที่ปลั๊กแบบ 3 รู ก็เอาสายไฟเดี่ยวต่อเข้ากับขั้วที่เป็นกราวด์  ของผมเจาะรูผนังบ้าน
ตรงจุดด้านหลังปลั๊ก ทะลุสายไฟออกไปนอกบ้าน แล้วใช้แท่งกราวด์ที่เป็นทองแดงยาวประมาณ 2 ฟุต
ตอกลงไปในดินติดกับผนังนอกบ้านก็ใช้ได้ดี

วัตถุประสงค์หลักของการให้มีกราวด์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็เพื่อป้องกันว่าหากตัวเครื่องมีข้อบกพร่องแล้วอาจจะมี
กระแสไฟฟ้ารั่วออกมา  มันจะได้ไหลลงดินไป ไม่มาทำอันตรายกับคนที่ไปแตะโดนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
โดยเฉพาะที่อันตรายมากที่สุดก็คือเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งถ้ามีบกพร่องกระแสไฟฟ้ามันจะรั่วมากับน้ำที่ออกมาจากฝักบัว
และทำอันตรายได้รุนแรงถึงเสียชีวิตได้

และต่อมาได้เป็นที่ยอมรับกันในวงการว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องภาพและเสียง ในปัจจุบันจะใช้
วงจรสวิชชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย  มาแทนการใช้หม้อแปลง ซึ่งแก้ปัญหาเรื่องไฟตก ไฟเกินได้ดี  
แต่จะมีสัญญาณรบกวนออกมาด้วย  และการติดตั้งกราวด์จะช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี

ถ้ายังติดขัดตรงไหน หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
แต่ต้องออกตัวก่อนว่า ผมเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกราวด์ซักเท่าไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม, 2009, 08:22:06 pm โดย DS »


ออฟไลน์ ช้าง

  • Welcome to my world, my way!
  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,505
1. จุดเดียวครับ ใช้ทั้งบ้าน
2. สายไปเดินทั้งบ้านตามจุดที่อยากมี ground ต้องเป็นแบบ สามสายครับ เดินจากจุดที่ใช้ไปกลับไปหา กล่องไฟฟ้าหลักครับ
3. ไม่ทราบครับ แล้วแต่ว่าของเก่าเดินไว้แบบไหน ถ้าไม่ได้เดินแบบสามเส้นตั่งแต่ต้น อันนี้ งบบานปลายแน่ๆ ครับ แค่คิดว่าต้องเดินสายไปอีกหนึ่งเส้นไปทุกจุดที่เราจะใช้ไฟครับ

แต่ถ้าจุดเดียวไปหา ห้องฟังเพลิง น่าจะไม่แพงมากครับ หลักพันครับ

สวัสดีครับ

ตอนนี้ผมชักสนใจการต่อกราวนด์ให้ระบบไฟในบ้าน
เพราะหลายท่านยืนยันว่ามีผลให้คุณภาพของภาพและเสียงดีขึ้น
คือผมอยากทำให้เรียบร้อยกว่าจะซื้อหาพวกอุปกรณ์กรองไฟมาใช้น่ะครับ

ขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. ปกติเวลาทำนี่ทำจุดเดียวใช้ได้ทั้งบ้าน หรือว่าจะใช้จุดไหนก็ทำเฉพาะตรงนั้นครับ

2. จากข้อหนึ่ง ผมยังงง ๆ น่ะครับ ถ้าหากทำจุดเดียว สมมติว่าต่อที่เบรกเกอร์รวมของบ้าน
แล้วทีนี้ต้องเดินสายไฟเพิ่มไปที่ปลั๊กผนังแต่ละจุดหรือไม่ครับ
แล้วปลั๊กในห้องดูหนังฟังเพลงผม ถึงแม้ไม่ได้ต่อกราวนด์แต่ผมหาปลั๊กแบบสามรูมาเปลี่ยนแล้ว
อย่างนี้ต้องถอดมาต่ออะไรใหม่มั๊ยครับ

3. ค่าใช้จ่าย น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ

มีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไงก็รบกวนเสนอแนะได้เต็มที่ครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย

ขอบคุณมากครับ


ออฟไลน์ apollo

  • **
    • กระทู้: 86
สวัสดีครับ

ตอนนี้ผมชักสนใจการต่อกราวนด์ให้ระบบไฟในบ้าน
เพราะหลายท่านยืนยันว่ามีผลให้คุณภาพของภาพและเสียงดีขึ้น
คือผมอยากทำให้เรียบร้อยกว่าจะซื้อหาพวกอุปกรณ์กรองไฟมาใช้น่ะครับ

ขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. ปกติเวลาทำนี่ทำจุดเดียวใช้ได้ทั้งบ้าน หรือว่าจะใช้จุดไหนก็ทำเฉพาะตรงนั้นครับ

2. จากข้อหนึ่ง ผมยังงง ๆ น่ะครับ ถ้าหากทำจุดเดียว สมมติว่าต่อที่เบรกเกอร์รวมของบ้าน
แล้วทีนี้ต้องเดินสายไฟเพิ่มไปที่ปลั๊กผนังแต่ละจุดหรือไม่ครับ
แล้วปลั๊กในห้องดูหนังฟังเพลงผม ถึงแม้ไม่ได้ต่อกราวนด์แต่ผมหาปลั๊กแบบสามรูมาเปลี่ยนแล้ว
อย่างนี้ต้องถอดมาต่ออะไรใหม่มั๊ยครับ

3. ค่าใช้จ่าย น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ

มีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไงก็รบกวนเสนอแนะได้เต็มที่ครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย