ไหน ๆก็ถามเกี่ยวกับISOclean แล้วขอแจมด้วยอีกคนเลยครัยผมเพิ่งจะซื้อมาได้2-3 เดือนครับ ขอถามคุณวิรัชว่าเวลาเปิดเครื่องisoclean ในขณะที่อุปกรณ์ปลายทางยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับทำไมsafety cut ผมตัดเกือบทุกที
ต้องตั้งค่ากระแสที่safety cut ไปที่เกือบ direct อะครับ(จำไม่ได้ว่าค่าเท่าไหร่ แหะ แหะ)ไม่รู้บ้านท่านอื่นเป็นเหมือนของผมไหม
สวสัดีครับผม คุณtawatchai

ขอบคุณมากครับที่ถามมา และเป็นคำถามที่มีประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วย ผมตอบให้ทราบดังนี้ นะครับ
ข้อมูลจากฝ่ายR&D Magnet ที่วัดไว้
--เครื่อง Iso-Clean 500 ไม่มีมีกระแสรั่วไหลลงกราวนด์ วัดได้เป็น 0mA ที่แรงดัน 230V
จึงไม่มีการรั่วไหลลงกราวนด์ที่จะทำให้ เครื่องตัดไฟ ตัดในกรณีนี้ได้ คาดว่าน่าจะมาจากเหตุผลอื่นครับ
อาจจะเกิดได้จากเช่น 2 กรณีนี้ครับ
1.การติดตั้งเครื่องตัดไฟดังกล่าว และเป็นเครื่องตัดไฟแบบประเภทใด ?
เครื่องตัดไฟดังกล่าวจะมีอยู่หลายประเภท(ผมไปดูข้อมูลเพิ่มจากWeb เครื่องตัดไฟปัจจุบันมานะครับ เช่น
1.1.เครื่องตัดไฟ ที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ สามารถใช้ตัดได้ทั้งไฟรั่วและกระแสลัดวงจร
1.2.เครื่องตัดไฟ ที่ไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจร จึงต้องใช้ร่วมกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์ด้วยทุกครั้ง
จากที่คุณtawatchai บอกว่าเป็นตอนเปิด ดังนั้นผมเดาว่าเครื่องตัดไฟดังกล่าวของคุTawatchai น่าจะเป็นประเภทที่ 1 นะครับ(เหมือนมีเบรกเกอร์มาด้วยในตัว ไม่แน่ใจนะครับต้องเช็คอีกที)
-เนื่องจากIsoclean 500 ใช้หม้อแปลงทอรอยด์ ในการเป็นแหล่งจ่ายไฟ Isolate ซึ่งหม้อแปลงประเภทนี้ เวลาเปิดจะดึงกระแสตอนเปิดค่อนข้างมากๆกว่าหม้อแปลงธรรมดา (เป็นลักษณะเฉพาะของหม้อแปลงทอรอยด์ ) เวลาเปิดเครื่อง จึงดึงกระแสไฟมากทำให้ เครื่องตัดไฟดังกล่าว ทำงานเพราะคิดว่าOverload
:วิธีแก้หากเกิดจากกรณีนี้ ก็คืออย่างที่คุณtawatchai ทำนั้นเป็นวิธีหนึ่งครับ หากเราใช้หม้อแปลงธรรมดาแบบEI.ก็จะแก้ปัญหานี้ แต่อาจจะมีปัญหาอื่นแทน ซึ่งหากเป็นเครื่องกรองแบบNoise filterธรรมดาทั่วไปก็จะไม่เป็น แต่ประสิทธิภาพการกรองก็จะแตกต่างกันไป
-ซึ่งกรณีนี้เคยพบในสมัยPower ampใช้หม้อแปลงธรรมดา10กว่าปีที่แล้ว พอโมฯมาใช้เป็นหม้อแปลงทอรอยด์แล้วsafety cutตัดเลย ซึ่งลูกค้าตั้งsafety cutไว้ต่ำหรือพอดี เพราะsafety-cutคงคุมทั้งบ้านมีโหลดอื่นๆเต็มปริ่มๆอยู่แล้ว ไปตั้งSafety cut ใหม่ก็ใช้ได้
ลองศึกษา เรื่องเครื่องตัดไฟ จากLinkนี้ดูนะครับ และได้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มเติมดีด้วย
http://www.safe-t-cut.com/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=10--เครื่องตัดไฟดังกล่าว มีหลายรุ่น แบบตัวใหญ่คุมทั้งระบบท้งบ้าน และแบบตัวย่อยคุมแต่ละจุดแต่ละห้อง ติดตัวย่อยแต่ละจุดจะดีกว่า จะตัดได้รวดเร็วกว่าแบบตัวใหญ่คุมทั้งระบบ
--แต่ติดย่อยหลายตัวจะสิ้นเปรื่องกว่าใช้ตัวใหญ่ตัวเดียวคุมทั้งหมด บางคนจึงเลือกติดในส่วนอื่นๆที่มีความเสี่ยงมากกว่า เช่นในห้องน้ำ หรือส่วนที่เปียกชื้น ไฟสนามเป็นต้น
--กรณีถ้าที่บ้าน มีเบรคเกอร์แล้ว ในห้องเครื่องเสียง หากประสงค์จะใช้น่าจะใช้แบบที่ 2 น่าจะเหมาะกว่าครับ เพราะเลือกเบรกเกอร์ ให้เหมาะกับการใช้งานหรือความต้องการได้ครับ
--เรื่องของเครื่องตัดไฟดังกล่าว ในส่วนห้องเครื่องเสียงแล้ว บางทีนักเล่นจะไม่ค่อยนิยมผ่านเครื่องตัดไฟย่อยดังกล่าวกันนัก(แต่ต้องใช้เบรคเกอร์ และที่บ้านควรมีสายดิน)
ท่านอื่นๆลองดูความเห็นแนะนำคนใช้เครื่องตัดไฟกันดู จากLink นี้นะครับ เผื่อได้ideaและมีประโยชน์
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3772877/X3772877.html2.จากอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับป้องกันฟ้าฝ่า..ในวงจรเครื่องกรองไฟทั้งหลาย ในIsoclean500ก็มีวงจรป้องกันส่วนนี้อยู่ เนื่องจากในเครื่องตัดไฟดังกล่าว จะระบุเรื่องการต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไว้เช่น "ถ้าจะติดตั้งรวมที่เมนสวิตช์จะต้องแยกวงจรที่มีค่าไฟรั่วตามธรรมชาติมากออกไป เช่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า...."
ลองดูจากLinkนี้อีกทีครับ
http://www.safe-t-cut.com/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=8วิธีแก้ คือหากตรวจสอบว่าการตัดไฟมาจากจุดนี้ เราลองดูเรื่องการติดตั้งตัวตัดไฟกันอีกทีว่าติดวิธีไหน หรือหากเราจะแก้ที่เครื่องกรองไฟก็ทำได้ โดยสามารถยกเครื่องกรองไฟ มาโมดิฟายส์ วงจรในส่วนนี้ให้เหมาะสมกับที่บ้านได้ครับ
พิมพ์ผิดพิมพ์ถูก ขาดตกบกพร่องต้องขออภัยครับ
อย่างไรก็ดีลองส่งเครื่องมาตรวจเช็คหรือโมดิฟายส์ในส่วนข้อ 2 ให้เหมาะสมกับที่บ้านได้นะครับ และหากโมดิฟายส์ไปแล้วยังไม่หาย ก็แจ้งกลับมาได้ครับ
ทางบริษัทฯจะได้ขออนุญาต ส่งทีมงานR&D เข้าไปตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลหาทางพัฒนาแก้ไข ดูด้วยครับว่าเกิดจากอะไร หรือเกิดจากกรณีอื่นๆนอกจากนี้หรือไม่
เพิ่มเติมครับปัจจุบัน Isoclean500 Rev.Aมีระบบเลือกกราด์ หลังเครื่อง Balance , Unbalance ให้เหมาะกับแต่ละบ้าน ที่มีสายดินและไม่มีสายดินด้วยครับผม
ขอบคุณมากครับผม
Wirat R.