แกนขนาด32x61mmรอบprimary542รอบลวดเบอร21swg secondary 5v-5amp ลวดเบอร16พัน12รอบ 6v-5ampลวดเบอร16พัน14รอบ 280-0-280v-300maลวดเบอร28พัน690รอบพันด้วยลวด2เส้นพร้อมกัน คือที่ผมสงศัยขด280โวลถ้าพันพร้อมกัน2เส้นคู่ด้วยเเรงดันไฟสูงขนาดนี้ฉนวนที่หุ้มลวดทองแดงจะทนได้ไหม ทีนี้จะพันแบบดึงแท็ป0โวลก็เกรงว่าแรงดันไฟที่ได้จะไม่เท่ากันอีก ไม่ทราบว่าพอจะมีเทคนิคที่พอจะทำได้บ้าง ขอบคุณครับ
ผมไม่มีข้อมูลว่าฉนวนที่หุ้มลวดทนแรงดันไฟฟ้าได้เท่าไรครับจึงไม่สามารถตอบได้ว่าในกรณีที่พันคู่กันแล้วนำมาต่อทีหลังให้เป็นแบบมี Center tap จะมีผลต่อลวดอย่างไร
ถ้าพันจำนวนรอบเท่ากับทั้งสองขดแรงดันที่ออกมาต้องเท่ากันครับ ผมเข้าใจว่าคุณหนูคิดว่าที่ทำให้แรงดันไม่เท่ากันคงมาจากค่า DCR ที่ไม่เท่ากันเนื่องจากเป็นการพันทับกันไป ถ้าอย่างนั้นไม่ลองแบ่งออกเป็น 2 เซ็กชั่นเลยละครับ หรือไม่ก็ใช้ลวดที่พันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้ค่า DCR ที่ไม่แตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นการพันทับกันไปแต่ก็ต้องใช้แกนที่ใหญ่ขึ้นด้วยไม่อย่างนั้นจะล้นแกนครับ
ตามความเห็นของผมจำนวนรอบที่คุณหนูคำนวณมาผมว่าน้อยไปครับ ผมคิดที่แรงดันไฟบ้าน 230V จะได้ค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กอยู่ที่ประมาณ 70000 เส้นต่อตารางนิ้ว เอาเป็นว่าลองคำนวณรอบใหม่แล้วไม่ให้เกิน 64500 เส้นต่อตารางนิ้วครับ ต้องไม่ลืมว่าแรงดันไฟบ้านมีขึ้นมีลงนะครับถ้าลงไม่มีปัญหาแต่ถ้าขึ้นะมีผลต่อหม้อแปลงครับจะทำให้ค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กสูงกว่านี้อีกจะเป็นเท่าไรลองคำนวณดูนะครับ
ผมกำลังหาวิธีทดสอบความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กอยู่ครับ อยากรู้ว่าจริงแล้วควรจะใช้ค่าเท่าไรมาใช้ในการออกแบบหม้อแปลง ปัจจุบันผมก็ใช้ค่า 64500 เส้นต่อตารางนิ้วอยู่ครับ