ขอตอบคุณป้อ ที่พอแนะนำได้นะครับ
ข้อ1 ถ้าขอไฟใหม่ 15 แอมป์ ขนาดเบรคเกอร์ตัวmain ต้อง 50 A นะครับ (หม้อ 15A โหลดได้ 45 A)
สายเมน ก็ต้อง 2x 16 sq mm. และสายต่อหลักดิน ต้อง 10 sq mm เข้าตู้ไฟฟ้าหลัก
ปกติ เซฟทีคัส ที่ต่อไว้มักใช้เป้นตัวเมนร่วม ผมไม่แน่ใจว่าพิกัดมัน 50 A หรือเปล่า ต้องสอบถามผู้ขายดูครับ
ข้อ 1 ,2 ไหนๆจะขอไฟใหม่ ขอแนะว่า ขอขนาด 30/100 A 2สาย เลยครับ เพิ่มค่าธรรมเนียมอีกหน่อย แต่ทีเดียวยาว เพราะที่บ้านคงใช้แอร์อยู่ เผื่อไฟตอนแอร์ตัดต่อไว้ด้วย
และ กระแสไฟผ่านหม้อจะได้ไม่มีคอขวด แล้วแยกวงจรจากตู้เมนต่างหาก 1 วงจร ซัก 40 A สายเบอร์ 10 sq mm ไปจ่ายเฉพาะห้องฟังเพลง
ข้อ 4 ได้ครับ แต่ต้องมีหลักดิน และสายดินต่อเข้าที่ตู้เมนด้วย แล้วแยกมาเฉพาะที่ห้องใหม่ได้
ข้อ 5 เซฟทีคัส ทำหน้าที่ตรวจกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าทางสายL (มีไฟ) กับกลับทางสาย N (ไม่มีไฟ) ว่าเท่ากันไม๊ ถ้าไม่เท่าจะตัดไฟ เพราะหมายถึงมีไฟฟ้ารั่ว
กรณีที่เครื่องไฟฟ้ามีไฟรั่วลงตัวถังผ่านลงดินไปเลย ไฟไปและกลับจะไม่เท่ากัน มันก้จะตัด
ถ้าอยากติดไว้ แนะนำให้ติดเฉพาะวงจรย่อยที่จ่ายปลักไฟที่ใช้ทั่วไป เพื่อกันไฟดูด ส่วนห้องฟังก็ไม่ต้องผ่านครับ
ไม่เกี่ยวกับว่า 15 แอมป์ นะครับ ถ้ายังมีไฟรั่วยังไงมันก็ตัด