 :)ผมทราบสาเหตุแล้วครับ

ที่ผมวัดได้ UL2 กับ B จะสูงกว่า P2 กับ B นั้นสาเหตุมาจากมิเตอร์วัดมีปัญหาครับ

เพราะเมื่อวานลองช๊อดสายแดงดำและปรับadjust 0 มันปรับไม่ได้ครับ

วันนี้เลยเอามิเตอร์ของน้องที่ทำงานมาวัดดู ได้ค่าเป็น UL2 กับ B ต่ำกว่า P2 กับ B ตามที่ท่านสมาชิกชี้แนะครับ


ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกท่านครับ

ไว้โอกาสหน้าคงจะมารบกวนอีก(แต่คงต้องเช็คเครื่องมือพื้นฐานก่อนละครับ)


ออฟไลน์ prasan

  • ...Back to the Basic...
  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 5,086
    • เพศ:ชาย
ลองทดสอบแบบนี่ครับ
- ต่อไฟ 220V เข้า OPT เลยครับ ขั้ว P+ เข้า L, ขั้ว P- เข้า N หรือจะสลับกันก็ได้
- ตั้งมิเตอร์ย่านวัดไป ACV
- วัดแรงดันระหว่าง B+ กับ P+ ได้เท่าไร ...............
- วัดแรงดันระหว่าง B+ กับ P- ได้เท่าไร ...............
- วัดแรงดันระหว่าง B+ กับ UL1 ได้เท่าไร ...............
- วัดแรงดันระหว่าง B+ กับ UL2 ได้เท่าไร ...............

ขอทราบผลการทดสอบด้วยนะครับ
"I haven't failed. I've found 10,000 ways that don't work." - Thomas Edison
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." - Albert Einstein


ออฟไลน์ Eak-tubeamp

  • วันนี้ไม่เริ่ม ก็ไม่มีวันสำเร็จ
  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 4,849
    • เพศ:ชาย
  • ....ด้วยใจรัก....
......น่าจะเป็นอย่างนี้ ค่า UL2 กับ B จะต้องต่ำกว่า P2 กับ B และ UL1 กับ B ค่าก็จะต้องต่ำกว่า P1 กับ B

tel 083-3887864


ข้อมูลส่วนตัว  http://www.htg2.net/index.php?topic=44962.0


ออฟไลน์ NEWHANDS

  • ****
    • กระทู้: 340
รบกวนเพิ่มอีกนิดเถอะครับ  มือใหม่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ

ตกลงว่า
ค่า UL2 กับ B จะต้องสูงกว่า P2 กับ B และ UL1 กับ B ค่าก็จะต้องสูงกว่า P1 กับ B
หรือ
ค่าUL2 กับ B จะต้องต่ำกว่า P2 กับ B และ UL1 กับ B ค่าก็จะต้องต่ำกว่า P1 กับ B

แบบไหนเป็นค่าที่ถูกต้องครับ


สมมุตว่า ค่าUL2 กับ B จะต้องต่ำกว่า P2 กับ B และ UL1 กับ B ค่าก็จะต้องต่ำกว่า P1 กับ B เป็นค่าที่ถูกต้อง

แล้วผมวัดค่าออกมาเป็น ค่า UL2 กับ B สูงกว่า P2 กับ B และค่า UL1 กับ B ก็สูงกว่า P1 กับ B

ผมควรจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ


ขอบคุณครับ


ออฟไลน์ bb

  • Superstar..
  • ***
    • กระทู้: 3,674
    • เพศ:ชาย
  ง่ายๆเลยครับ เอามิเตอร์ วัดระหว่าง  P2, UL2, B ดูครับ ถ้าวัดขด  UL2 กับ B วัดออกมาแล้วได้น้อยกว่า  P2 กับ B

 นั่นเท่ากับว่า P2, UL2, B, UL1, P1 =  P+,SG+,B+,SG-,P-  เรียงตามลำดับเลยครับ

เพิ่มเติมครับ
หมายถึงยังไม่ได้ต่อไฟใช่ใหมครับหรือต่อไฟแล้วครับ

เมื่อซักครู่ผมลองเอา multimeter แบบเข็มลองวัดดู(ยังไม่ได้ต่อไฟ)สายแดงต่อB+(เส้นแดงจากopt) สายดำต่อ UL2 ตั้งค่าย่านค่าเป็น X1(เพราะตั้งค่าย่านอื่นไม่ว่าจะเป็น
DCmA หรือ DCV หรือ ACV เข็มไม่ขยับเลยครับ) ปรากฏว่าค่าที่ได้  UL2 กับ B จะสูงกว่า P2 กับ B และลองต่อ UL1 กับ B ค่าก็จะสูงกว่า P1 กับ B เช่นกัน
แบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับ

ขอถามต่อหน่อยครับ ว่าค่าresistanceที่วัดได้ถูกต้องไหมครับ
ปกติ 40% น่าจะเทียบกับ B+ ไม่ใช่หรือครับ
ค่าที่น่าจะวัดได้น่าจะเป็นว่า UL2 กับ B จะต่ำกว่า P2 กับ B เช่นเดียวกับ UL1 กับ B ค่าก็จะต่ำกว่า P1 กับ B

ถามเพิ่มครับ ถ้าเราดันต่อ UL แต่ต่อที่ค่า 60% แทน เสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ

อ้าวผมผิดเองครับ เบลอไปหน่อย แบบท่านนี้ถูกครับ  :black_eye


ออฟไลน์ NEWHANDS

  • ****
    • กระทู้: 340
  ง่ายๆเลยครับ เอามิเตอร์ วัดระหว่าง  P2, UL2, B ดูครับ ถ้าวัดขด  UL2 กับ B วัดออกมาแล้วได้น้อยกว่า  P2 กับ B

 นั่นเท่ากับว่า P2, UL2, B, UL1, P1 =  P+,SG+,B+,SG-,P-  เรียงตามลำดับเลยครับ

เพิ่มเติมครับ
หมายถึงยังไม่ได้ต่อไฟใช่ใหมครับหรือต่อไฟแล้วครับ

เมื่อซักครู่ผมลองเอา multimeter แบบเข็มลองวัดดู(ยังไม่ได้ต่อไฟ)สายแดงต่อB+(เส้นแดงจากopt) สายดำต่อ UL2 ตั้งค่าย่านค่าเป็น X1(เพราะตั้งค่าย่านอื่นไม่ว่าจะเป็น
DCmA หรือ DCV หรือ ACV เข็มไม่ขยับเลยครับ) ปรากฏว่าค่าที่ได้  UL2 กับ B จะสูงกว่า P2 กับ B และลองต่อ UL1 กับ B ค่าก็จะสูงกว่า P1 กับ B เช่นกัน
แบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับ

ขอถามต่อหน่อยครับ ว่าค่าresistanceที่วัดได้ถูกต้องไหมครับ
ปกติ 40% น่าจะเทียบกับ B+ ไม่ใช่หรือครับ
ค่าที่น่าจะวัดได้น่าจะเป็นว่า UL2 กับ B จะต่ำกว่า P2 กับ B เช่นเดียวกับ UL1 กับ B ค่าก็จะต่ำกว่า P1 กับ B

ถามเพิ่มครับ ถ้าเราดันต่อ UL แต่ต่อที่ค่า 60% แทน เสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ

ประเด็นใหม่
อยากรู้เพื่มเติมเหมือนกันครับ
.................................................................
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันใหมครับ คือไปอ่านหนังสือประกอบของ pcb แล้ว เขาเขียนว่า "ความต้านทานของขาสกีนกริดทั้งชุดบนและชุดล่างมีค่า 40% เมื่อเทียบกับเซ็นเตอร์แท็ป"  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน, 2010, 02:31:08 pm โดย NEWHANDS »


ออฟไลน์ sapa2008

  • *****
    • กระทู้: 536
  ง่ายๆเลยครับ เอามิเตอร์ วัดระหว่าง  P2, UL2, B ดูครับ ถ้าวัดขด  UL2 กับ B วัดออกมาแล้วได้น้อยกว่า  P2 กับ B

 นั่นเท่ากับว่า P2, UL2, B, UL1, P1 =  P+,SG+,B+,SG-,P-  เรียงตามลำดับเลยครับ

เพิ่มเติมครับ
หมายถึงยังไม่ได้ต่อไฟใช่ใหมครับหรือต่อไฟแล้วครับ

เมื่อซักครู่ผมลองเอา multimeter แบบเข็มลองวัดดู(ยังไม่ได้ต่อไฟ)สายแดงต่อB+(เส้นแดงจากopt) สายดำต่อ UL2 ตั้งค่าย่านค่าเป็น X1(เพราะตั้งค่าย่านอื่นไม่ว่าจะเป็น
DCmA หรือ DCV หรือ ACV เข็มไม่ขยับเลยครับ) ปรากฏว่าค่าที่ได้  UL2 กับ B จะสูงกว่า P2 กับ B และลองต่อ UL1 กับ B ค่าก็จะสูงกว่า P1 กับ B เช่นกัน
แบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับ

ขอถามต่อหน่อยครับ ว่าค่าresistanceที่วัดได้ถูกต้องไหมครับ
ปกติ 40% น่าจะเทียบกับ B+ ไม่ใช่หรือครับ
ค่าที่น่าจะวัดได้น่าจะเป็นว่า UL2 กับ B จะต่ำกว่า P2 กับ B เช่นเดียวกับ UL1 กับ B ค่าก็จะต่ำกว่า P1 กับ B

ถามเพิ่มครับ ถ้าเราดันต่อ UL แต่ต่อที่ค่า 60% แทน เสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรครับ



ออฟไลน์ Mc

  • Admin
  • Superstar...
  • *****
    • กระทู้: 10,323
    • เพศ:ชาย
  • ไม่ได้แสวงหาความเป็นที่สุด แต่หยุดที่ความพอใจ
จะอาด้าน P1 หรือ P2 เป็น + ก็ได้ครับ ให้เหมือนกันที้ง 2 ข้างก็พอ
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave</a>


ออฟไลน์ NEWHANDS

  • ****
    • กระทู้: 340
ผมมีแผงวงจร pcb ระบุจุดต่อ opt เป็น P+, Sg+, B+, Sg-, P-

ผมไปสั่งพันหม้อ opt ของ Tron แต่ สลากที่ติดไว้เขียนเป็น P2, UL2, B, UL1, P1(สีสายเป็น น้ำตาล-เหลือง-แดง-เขียว-น้ำเงิน ตามลำดับ)

ไม่ทราบว่า P+ = P2 , Sg+ = UL2 ...................... เรียงตามลำดับใช่หรือเปล่าครับ

........................................................................................
ตอนสั่งพันก็เขียน P+, Sg+, B+, Sg-, P- Tab 40%  แต่ใบสั่งของร้านไม่เขียน P+, Sg+, B+, Sg-, P- ให้ ระบุเพียงเป็น Push Pull เท่านั้น

ทำความเข้าใจก่อนนะครับ

P2      UL2      B      UL1      P1    
 P1  P2  คือสายที่ใช้ต่อกับเพลทของหลอดขยาย ซีกลบ และซีก +   บางทีจึงเขียน P + P -
UL (ultra Linear) บางที่ใช้ UL tap คือสายที่ต่อกับ ขาสกรีนกริดของหลอด บางทีจึงใช้ SG แทน
ส่วน B ตือ ไฟบวก เป็นตำแหน่ง เซนเตอร์แทปของเอ้าท์พุท
พอเทียบกันได้หรือยังครับ

....................................................................................
ขอบคุณครับ

คือปกติถ้าเรียง P+, Sg+, B+, Sg-, P- ถ้าดูจากฉลาก P2      UL2      B      UL1      P1  ดังนั้น P+=P2, Sg+=UL2...............
แต่ทำไมฉลากไม่เรียงตามลำดับปกติเป็น P1      UL1      B      UL2      P2  ซึ่งจะได้ P+=P1, Sg+=UL1......................

ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ไม่แน่ใจว่า P+ คือสาย P1 หรือสาย P2 ซึ่งถ้าชัดเจนตรงนี้สายอื่นก็คงไม่มีปัญหาอะไร

รบกวนชี้แนะอีกด้วยครับ มือใหม่จริงๆ


ออฟไลน์ Mc

  • Admin
  • Superstar...
  • *****
    • กระทู้: 10,323
    • เพศ:ชาย
  • ไม่ได้แสวงหาความเป็นที่สุด แต่หยุดที่ความพอใจ
ผมมีแผงวงจร pcb ระบุจุดต่อ opt เป็น P+, Sg+, B+, Sg-, P-

ผมไปสั่งพันหม้อ opt ของ Tron แต่ สลากที่ติดไว้เขียนเป็น P2, UL2, B, UL1, P1(สีสายเป็น น้ำตาล-เหลือง-แดง-เขียว-น้ำเงิน ตามลำดับ)

ไม่ทราบว่า P+ = P2 , Sg+ = UL2 ...................... เรียงตามลำดับใช่หรือเปล่าครับ

........................................................................................
ตอนสั่งพันก็เขียน P+, Sg+, B+, Sg-, P- Tab 40%  แต่ใบสั่งของร้านไม่เขียน P+, Sg+, B+, Sg-, P- ให้ ระบุเพียงเป็น Push Pull เท่านั้น

ทำความเข้าใจก่อนนะครับ

P2      UL2      B      UL1      P1    
 P1  P2  คือสายที่ใช้ต่อกับเพลทของหลอดขยาย ซีกลบ และซีก +   บางทีจึงเขียน P + P -
UL (ultra Linear) บางที่ใช้ UL tap คือสายที่ต่อกับ ขาสกรีนกริดของหลอด บางทีจึงใช้ SG แทน
ส่วน B ตือ ไฟบวก เป็นตำแหน่ง เซนเตอร์แทปของเอ้าท์พุท
พอเทียบกันได้หรือยังครับ
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave</a>


ออฟไลน์ NEWHANDS

  • ****
    • กระทู้: 340
  ง่ายๆเลยครับ เอามิเตอร์ วัดระหว่าง  P2, UL2, B ดูครับ ถ้าวัดขด  UL2 กับ B วัดออกมาแล้วได้น้อยกว่า  P2 กับ B

 นั่นเท่ากับว่า P2, UL2, B, UL1, P1 =  P+,SG+,B+,SG-,P-  เรียงตามลำดับเลยครับ

เพิ่มเติมครับ
หมายถึงยังไม่ได้ต่อไฟใช่ใหมครับหรือต่อไฟแล้วครับ

เมื่อซักครู่ผมลองเอา multimeter แบบเข็มลองวัดดู(ยังไม่ได้ต่อไฟ)สายแดงต่อB+(เส้นแดงจากopt) สายดำต่อ UL2 ตั้งค่าย่านค่าเป็น X1(เพราะตั้งค่าย่านอื่นไม่ว่าจะเป็น
DCmA หรือ DCV หรือ ACV เข็มไม่ขยับเลยครับ) ปรากฏว่าค่าที่ได้  UL2 กับ B จะสูงกว่า P2 กับ B และลองต่อ UL1 กับ B ค่าก็จะสูงกว่า P1 กับ B เช่นกัน

แบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับ



ออฟไลน์ bb

  • Superstar..
  • ***
    • กระทู้: 3,674
    • เพศ:ชาย
  ง่ายๆเลยครับ เอามิเตอร์ วัดระหว่าง  P2, UL2, B ดูครับ ถ้าวัดขด  UL2 กับ B วัดออกมาแล้วได้น้อยกว่า  P2 กับ B

 นั่นเท่ากับว่า P2, UL2, B, UL1, P1 =  P+,SG+,B+,SG-,P-  เรียงตามลำดับเลยครับ


ออฟไลน์ NEWHANDS

  • ****
    • กระทู้: 340
หากต่อกลับเฟส มันจะมีเสียงหวีด ออสซิเลท...ดังมาให้ได้ยินชัดแจ้งเลยครับ ผมเจอมาแล้ว บ่อยๆเลยพักหลังมานี้  ;D ;D

หมายถึงต่อลำโพงแล้วใช่ใหมครับ

แต่ถ้ายังไม่ละครับ เพียงแค่ต่อสายหม้อไฟและสายoptเท่านั้นมีจุดสังเกตุอย่างไรบ้างครับ(ถ้าต่อผิด)


ออฟไลน์ marky

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,745
หากต่อกลับเฟส มันจะมีเสียงหวีด ออสซิเลท...ดังมาให้ได้ยินชัดแจ้งเลยครับ ผมเจอมาแล้ว บ่อยๆเลยพักหลังมานี้  ;D ;D
#061-4164451       Line id: marker4451
ข้อมูลติดต่อ http://www.htg2.net/index.php?topic=24457.0

''โล้ะของให้หมด''


ออฟไลน์ NEWHANDS

  • ****
    • กระทู้: 340
 :)
ขอบคุณครับ

สมมุตว่าสายที่ opt ต่อเข้ากับ pcb ไม่ตรงกัน เช่น P+ ต่อกับ P2 ซึ่งไม่ถูกต้องจะเกิดผลอะไรขึ้นครับ

แล้วมีวิธีเช็คใหมครับ


ออฟไลน์ Eak-tubeamp

  • วันนี้ไม่เริ่ม ก็ไม่มีวันสำเร็จ
  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 4,849
    • เพศ:ชาย
  • ....ด้วยใจรัก....
อย่างนี้ครับ P+,SG+,B+,SG-,P- กับ P1,UL1,B+,UL2,P2 ครับ ผมเข้าใจตามนี้
tel 083-3887864


ข้อมูลส่วนตัว  http://www.htg2.net/index.php?topic=44962.0


ออฟไลน์ NEWHANDS

  • ****
    • กระทู้: 340
ผมมีแผงวงจร pcb ระบุจุดต่อ opt เป็น P+, Sg+, B+, Sg-, P-

ผมไปสั่งพันหม้อ opt ของ Tron แต่ สลากที่ติดไว้เขียนเป็น P2, UL2, B, UL1, P1(สีสายเป็น น้ำตาล-เหลือง-แดง-เขียว-น้ำเงิน ตามลำดับ)

ไม่ทราบว่า P+ = P2 , Sg+ = UL2 ...................... เรียงตามลำดับใช่หรือเปล่าครับ

........................................................................................
ตอนสั่งพันก็เขียน P+, Sg+, B+, Sg-, P- Tab 40%  แต่ใบสั่งของร้านไม่เขียน P+, Sg+, B+, Sg-, P- ให้ ระบุเพียงเป็น Push Pull เท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน, 2010, 02:12:34 pm โดย NEWHANDS »