ก่อนอื่นจำนวนรอบ prim ที่ช่างหนูคำนวณได้ 404 รอบ ลองมาช่วยกันพิจารณากันอีกทีนะครับว่าเหมาะสมมั๊ย

จาก Vprim x 10 ยกกำลัง 8 = 4.44 x Bmax x F x N x A
ผมใช้ค่า Vprim = 220 V, F = 50 Hz
A = 3.2 x 8.5 = 27.2 ตร.ซม หักฉนวนห้มออกแล้วจะได้ 0.9x27.2 = 24.48 ตร.ซม
ดังนั้น Bmax = 220 x 10 ยกกำลัง 8 / (4.44 x 50 x 404 x 24.48) = 10020.21 gauss
บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับหน่วยเส้นต่อตารางนิ้ว
10000 gauss = 64500 เส้นต่อตารางนิ้ว
จะเห็นว่าค่าได้ใกล้ใกล้เคียงกับ 64500 เส้นต่อตารางนิ้ว
ถ้าเป็นแกนเหล็ก S14 ก็ใช้ค่าประมาณนี้ครับ

ถ้าพันรอบน้อยลง เช่น 286 รอบ จะได้ค่า Bmax มากกว่านี้ ถ้าแกนที่นำมาใช้มีคุณภาพที่ดีกว่า S14 ก็ไม่มีปัญหาครับ

ในกรณีของช่างหนู
1. ผมขอสอบถามว่าตัวนับรอบเครื่องพันลวดน่าจะมีปัญหาในการนับรอบหรือเปล่าครับ
ผมลองกดเครื่องคิดเลขแล้ว จำนวนรอบต่อโวลต์จะประมาณ 1.83 รอบต่อโวลต์
ดังนั้นขด 5V พัน 9 รอบจะได้แรงดัน 4.91V
ขด 6V พัน 11 รอบจะได้แรงดัน 6.01V แต่ถ้าพันไป 10 รอบจะได้แรงดัน 5.46V
จำนวนรอบของขด 250V ผมเข้าใจว่าเขียนผิด ที่เขียนเป็น 259 รอบ จริงๆ แล้วควรจะเป็น 459 รอบ
2. การพันขด sec พันสองเส้นไปพร้อมกันแล้วตอนที่ต่อลวดต่ออย่างไรครับ