    • กระทู้: 2,175
อันที่จริงผมไม่ไช่แค่คิดหรอกครับ ลองทำไปก็เยอะแล้ว เวลาสั่ง opt ที่แรงดันสูงๆผมก็มักจะบอกให้คนพันเอาท่อหดหุ้มสายต่อด้าน primary อักชั้นนึง ใช้งานก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะฉนวนเดิมมันมี safety factor เผื่อ rating ใว้เยอะหรือเปล่าหรือว่าเพราะเราเอาท่อหดหุ้มมันก็เลยอยากจะลองถามผู้รู้หรือผู้ที่ศึกษามาทางนี้โดยตรงน่ะครับ ว่าแนวคิดของผมมันถูกต้องหรือเปล่า คิดว่าคนที่เรียนมาทางไฟฟ้ากำลังน่าจะรู้ บางทีเรามีสายดีๆ อยากเอามาใช้แต่ก็ติดตรงที่มันทนแรงดันได้ต่ำนี่เหละครับ


ผมว่าถ้าเป็นสายเดี่ยว ช่วยได้ เพราะฉนวนหนาขึ้น แต่ถ้าเป็นสายคู่ไม่ช่วยเลย เพราะท่อหดหุ้มเฉพาะภายนอก ระยะห่างของทองแดงยังขึ้นอยู่กับฉนวนเดิมอยู่ครับ

ผมหมายถึงสายเส้นเดี่ยวๆแหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม, 2010, 09:33:56 am โดย yoss »


ออฟไลน์ Audio Boy

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,148
    • เพศ:ชาย
  • สังคมจะดีกว่านี้ ถ้ามี "ผู้ให้" มากกว่า "ผู้รับ"
เอามาให้ดูครับ  ฉนวนที่นิยมใช้กับสายแรงสูงคือ XLPE   แต่ดูท่าแล้ว  คงแพงไม่น้อย  เอาท่อหดหุ้มพอทนไหวมั้งครับน้า  ;D


ออฟไลน์ nim

  • *****
    • กระทู้: 520
    • เพศ:ชาย
ผมว่าถ้าเป็นสายเดี่ยว ช่วยได้ เพราะฉนวนหนาขึ้น แต่ถ้าเป็นสายคู่ไม่ช่วยเลย เพราะท่อหดหุ้มเฉพาะภายนอก ระยะห่างของทองแดงยังขึ้นอยู่กับฉนวนเดิมอยู่ครับ
"ทุกๆคน ดีหมด ยกเว้นตัวเรา"


ออฟไลน์ Audio Boy

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,148
    • เพศ:ชาย
  • สังคมจะดีกว่านี้ ถ้ามี "ผู้ให้" มากกว่า "ผู้รับ"
โดยส่วนตัวครับน้ายศ  ผมว่าตามวิธีที่น้าว่ามา  ใช้งานได้ครับ  แต่อัตราการทนแรงดันของสายจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั้น  อันนี้ผมว่าแล้วแต่ชนิดของฉนวนที่เราเอามาหุ้ม   ทางที่ดีที่สุดที่คือต้องทำการทดลองโดยใช้ Mega Ohm Meter ทดสอบครับ


ออฟไลน์ somkeat01

  • ****
    • กระทู้: 462
การใช้ท่อหดมาหุ้มสายไฟจะช่วยเพิ่ม rating การทนแรงดันของฉนวนสายไฟได้ไหมครับ อย่างเช่นถ้าผมมีสายที่ทนได้ 600V แต่ผมอยากใช้งานกับแรงดันที่สูงขึ้น ผมจะเอาท่อหดมาหุ้มสายไฟเพื่อเพิ่มความหนาของฉนวนอีกสัก 1-2 ชั้นจะดีไหมครับ และ rating จะสูงขึ้นสักเท่าไหร่ครับ... :) :) :)
มาหาความรู้เหมือนกัน  ทีแรกนึกว่าที่ทนได้ 600v เกี่ยวกับลวดทองแดง
ที่อยู่         http://www.htg2.net/index.php?topic=37259.0


ออฟไลน์ yoss

  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,175
การใช้ท่อหดมาหุ้มสายไฟจะช่วยเพิ่ม rating การทนแรงดันของฉนวนสายไฟได้ไหมครับ อย่างเช่นถ้าผมมีสายที่ทนได้ 600V แต่ผมอยากใช้งานกับแรงดันที่สูงขึ้น ผมจะเอาท่อหดมาหุ้มสายไฟเพื่อเพิ่มความหนาของฉนวนอีกสัก 1-2 ชั้นจะดีไหมครับ และ rating จะสูงขึ้นสักเท่าไหร่ครับ... :) :) :)