เข้าใจว่าไฟฟ้าภูมิภาค ต้องเพิ่มแรงดันให้มากกว่า 220V เพราะต้องเผื่อ drop ในกรณีของปลายสายที่ต้องลากไปไกลมากๆ ใครอยู่ต้นๆทางหน่อยก็รับไปเต็มๆครับ ปลายทางก็รับพอดี
ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือผิด ต้องให้ผู้รู้ในการไฟฟ้ามายืนยันครับ เข้าใจว่าใน htg2 นี่มีหลายท่านอยู่เหมือนกันครับ
ร้อนตัววูบวาบเลยครับ ผมทำงานการไฟฟ้าฯ ขอยืนยันว่า
ตามที่อาจารย์มด เข้าใจนั้นถูกต้องแล้วครับ
โดยมาตรฐานยังคงต้องจ่ายไฟที่แรงดัน 220V. แต่เพื่อให้บริการ
ผู้ใช้ไฟโดยรวม จึงต้องแท็ปหม้อแปลงให้จ่ายไฟเพิ่มเป็น 240V.
บ้านใครอยู่ใกล้หม้อแปลงก็ได้มากหน่อย 230 - 238 V.
และบ้านใครที่อยู่ไกลออกไปจนสุดปลายสาย ก็จะได้รับไปไม่น้อยกว่า 220V
แรงดันที่น้อยกว่า 220V. มีผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดได้มากกว่าแรงดันที่มากกว่า 220V.
และเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ส่วนมากจะรองรับแรงดันถึง 240V. อยู่แล้ว
ที่จะมีปัญหาโดยตรงและเป็นปัญหามากก็พวกเครื่องหลอด ซึ่งต้องใช้หม้อแปลง
จำเป็นต้องให้ไฟเข้า 220V.ตามขดลวด Primary เพื่อให้แรงดันไฟออกด้าน Secondary
ตรงตามความต้องการ
ถ้าจะให้ดีและปลอดภัย คงต้องเอาเครื่องคุมไฟที่รักษาระดับแรงดันให้ได้ 220V.
มาใช้กับเครื่องแอมป์หลอด เพื่อให้ได้มาตรฐานแรงดันไฟตามวงจรครับ