ขอความช่วยเหลือครับ Saดe-T- Cut มีปัญหา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Solid state

  • *****
    • กระทู้: 641
ไฟฟ้าอันตรายถึงตาย มองไม่เห็นถ้าไม่มีเครื่องมือวัด บางทีก็ใช้ตรรกพื้นฐานแก้เองไม่ได้ครับ ดังนั้นถ้าไม่เข้าใจมันจริง อย่าไปยุ่งกับมัน ปล่อยให้ช่างที่มีความรู้เค้ามาจัดการดีกว่าครับ:bye1
   ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
  ชาติชาย  เมธาทิพย์
   58 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200
     โทร. 089 2066081


ออฟไลน์ kirati

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,160
    • เพศ:ชาย
  • PEOPLE'S UPRISING

ออฟไลน์ โต้ง DIY

  • ****
    • กระทู้: 272
ผมดูผังรูปแล้วยังแปลกๆตรงสายN ที่เอาไปรวมกับสายดิน  ??? ???
การเอาสาย N ไปรวมกับสายดิน เป็นวิธีที่ถูกครับ การไฟฟ้านครหลวงก็กำหนดให้ทำ แต่ที่ผิดคือตำแหน่งต่อครับ ตัวกันไฟดูดมันจะทำงานเมื่อกระแสที่ผ่านตัวมันใน L กับ N ไม่เท่ากันครับ

ไฟฟ้าอันตรายถึงตาย มองไม่เห็นถ้าไม่มีเครื่องมือวัด บางทีก็ใช้ตรรกพื้นฐานแก้เองไม่ได้ครับ ดังนั้นถ้าไม่เข้าใจมันจริง อย่าไปยุ่งกับมัน ปล่อยให้ช่างที่มีความรู้เค้ามาจัดการดีกว่าครับ:bye1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม, 2013, 02:28:47 pm โดย โต้ง DIY »
ที่อยู่ตามระเบียบครับ

http://www.htg2.net/index.php?topic=30817.0


ออฟไลน์ kirati

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,160
    • เพศ:ชาย
  • PEOPLE'S UPRISING
เออ นั่นสิ ไอ้เราก็ไม่ได้อ่าน   2f 2f แล้วเอามาให้ดูอะไร(วะ) (( ((    ;D ;D


ออฟไลน์ nim

  • *****
    • กระทู้: 520
    • เพศ:ชาย
ก็ต้องแปลกซิครับ ตามรูปเขาก็บอกแล้วว่าเป็นการต่อที่ไม่ถูกต้อง ฮิฮิ
"ทุกๆคน ดีหมด ยกเว้นตัวเรา"


ออฟไลน์ kirati

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,160
    • เพศ:ชาย
  • PEOPLE'S UPRISING
ผมดูผังรูปแล้วยังแปลกๆตรงสายN ที่เอาไปรวมกับสายดิน  ??? ???


ออฟไลน์ Solid state

  • *****
    • กระทู้: 641
ขอบคุณทุกท่านครับ เพราะความอยากรู้ตอนนี้ผมส่งเครื่องให้บริษัทเช็คแล้วครับ ถ้าบริษัทบอกว่าเครื่องไม่เสียก็ค่อยมาหาในบ้านว่ามันรั่วที่จุดไหน
ข้อมูลส่วนตัว
  ชาติชาย  เมธาทิพย์
   58 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200
     โทร. 089 2066081


ออฟไลน์ Eak-tubeamp

  • วันนี้ไม่เริ่ม ก็ไม่มีวันสำเร็จ
  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 4,849
    • เพศ:ชาย
  • ....ด้วยใจรัก....
อ่านแล้วงง ถ้าลองตามที่ว่ามา หากปิด CB ทุกตัว แล้วลอง ON CB ของ เซฟทีคัพแล้ว CB ไม่ตัด ก็ลองไล่ ON CB ที่คุมตามจุดต่างๆ ในบ้านแล้วไม่มีตัวใดส่งผลให้ CB เซฟทีคัทตัด ก็แสดงว่า เซตทีคัพเสียแล้วครับ
tel 083-3887864


ข้อมูลส่วนตัว  http://www.htg2.net/index.php?topic=44962.0


ออฟไลน์ สันติ

  • *****
    • กระทู้: 644
ไม่ทราบว่าได้เดินสาย  Ground   ในบ้านหรือเปล่าต้องเช็คสายใหม่ด้วยครับ
ธ.กรุงเทพ จำกัด สาขา ชนเกษม  #  427-0-31099-0    สุราษฎร์ๆ
  
   โทร  0849949765


ออฟไลน์ Tryman

  • *****
    • กระทู้: 787
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ผมไม่เก่งคอมฯทำผังไม่เป็นขออภัยด้วย ขออธิยายใหม่ดังนี้
1. Breaker ทุกตัวเปิด (ON) หมด เครื่องตัดทุก mA.
2. ปิด (OFF) Breaker ทุกตัวที่ต่ออยู่หลังจากออกจากเครื่องแล้ว แต่ Main Breakerตัวที่ต่อกับไฟขององค์การไฟฟ้ายัง ON อยู่ ปรากฎว่าเครื่องก็ยังตัด
3. ขณะที่ทำตามข้อ 2. และ OFF ตัว Main Breaker ตัวที่ต่อกับไฟขององค์การไฟฟ้า  และ ON Breaker ที่ตัวเครื่องปรากฎว่า เครื่องไม่ตัด
4. ขณะตามข้อ 3. เมื่อ ON ตัว Main Breaker เครื่องจะตัดทันที
5. เปิด (ON) Breaker ทุกตัวแต่ OFF Breaker Main เครื่องไม่ตัด
    หมายเหตุ - เครื่องตัด หมายถึง ตัว Breaker ของเครื่อง เด้งกลับ
                   เครื่องไม่ตัด หมายถึง ตัว Breaker ของเครื่อง ไม่เด้งกลับ
จะเข้าใจกันหรือเปลาก็ไม่รู็ พยายามเต็มที่แล้วล่ะ




 

ถ้าปิด breaker main แสดงว่าไฟไม่ผ่าน safe t cut  มันก็ไม่ตัดสิครับ
แต่ถ้าดูตามข้อสอง ต้องเช็ค ระหว่าง main breaker ไป safe t cut
ข้อมูลติดต่อ และโอนเงิน
http://www.htg2.net/index.php?topic=35972.0


ออฟไลน์ tuner

  • *****
    • กระทู้: 548
    • เพศ:ชาย
ลองขันน๊อต เมนเข้า และ ออกจาก เบรคเกอร์ สายหลวมทำให้ตัดได้ครับ หลักการของsafe t cut คือไฟเข้าต้องเท่ากับไฟออก เมื่อใดที่ไฟเข้าไม่เท่ากับไฟออกก็จะตัดครับ หรืออาจรั่วที่ตัวเครื่องลงดินได้เพราะสายดินไม่ได้ผ่านเมน เมื่อเปิดเมน มีไฟเข้าเครื่อง สามารถลงดินได้ง่ายกว่ากลับทางสายนิตรอน(N) จึงทำให้ตัดได้ ลองดูนะครับขันน๊อตให้แน่นก่อน


ออฟไลน์ Solid state

  • *****
    • กระทู้: 641
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ผมไม่เก่งคอมฯทำผังไม่เป็นขออภัยด้วย ขออธิยายใหม่ดังนี้
1. Breaker ทุกตัวเปิด (ON) หมด เครื่องตัดทุก mA.
2. ปิด (OFF) Breaker ทุกตัวที่ต่ออยู่หลังจากออกจากเครื่องแล้ว แต่ Main Breakerตัวที่ต่อกับไฟขององค์การไฟฟ้ายัง ON อยู่ ปรากฎว่าเครื่องก็ยังตัด
3. ขณะที่ทำตามข้อ 2. และ OFF ตัว Main Breaker ตัวที่ต่อกับไฟขององค์การไฟฟ้า  และ ON Breaker ที่ตัวเครื่องปรากฎว่า เครื่องไม่ตัด
4. ขณะตามข้อ 3. เมื่อ ON ตัว Main Breaker เครื่องจะตัดทันที
5. เปิด (ON) Breaker ทุกตัวแต่ OFF Breaker Main เครื่องไม่ตัด
    หมายเหตุ - เครื่องตัด หมายถึง ตัว Breaker ของเครื่อง เด้งกลับ
                   เครื่องไม่ตัด หมายถึง ตัว Breaker ของเครื่อง ไม่เด้งกลับ
จะเข้าใจกันหรือเปลาก็ไม่รู็ พยายามเต็มที่แล้วล่ะ




 
ข้อมูลส่วนตัว
  ชาติชาย  เมธาทิพย์
   58 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200
     โทร. 089 2066081


ออฟไลน์ Tryman

  • *****
    • กระทู้: 787
เครื่องตัดแสดงว่าเครื่องทำงานอยู่ ไม่น่าจะเสีย ลองเช็คระบบไฟจาก    Breaker เมน- safe t cut - สายที่จ่ายไป breaker ตัวลูกครับ อาจมีปัญหาการไวร์สายก็ได้
ข้อมูลติดต่อ และโอนเงิน
http://www.htg2.net/index.php?topic=35972.0


ออฟไลน์ kirati

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,160
    • เพศ:ชาย
  • PEOPLE'S UPRISING
ผมอ่านท่อนนี้แล้วยังงงๆ

"ผมคิดของผมเองว่าไฟในบ้านไม่น่าจะมีรั่วหรือช๊อตเพราะเมื่อเราปิด Breaker ทุกตัวหลังออกจากเครื่องแล้วมันน่าจะไม่ตัดเพราะไม่มีไฟไปเข้าบ้านแล้ว เหลือแต่ไฟเลี้ยงเครื่องเท่านั้น แต่พอปิด Breaker ตัว Main แล้วยก Breaker ของเครื่องๆกลับไม่เด้งปิด แบบนี้เครื่องเสียหรือมีไฟรั่ว-ช๊อตแน่ครับ"

 น่าจะเขียนผังเมนไฟมาให้ช่วยกันดูสักหน่อย แล้วอธิบายสิ่งที่ท่านทดสอบเมื่อสักครู่ได้เข้าใจง่ายขึ้น
แต่เป็นไปได้ที่ตัวเซฟตี้เสีย ผมเคยเจอทั้งสองเคส คือเปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิม รือหาจุดบกพร่องกันเป็นวัน เพราะต้องทดลองยกเลิกสายเป็นจุดๆ  ผมจำไม่ได้แน่ชัดเพราะมันนานมากๆแล้ว


ออฟไลน์ Solid state

  • *****
    • กระทู้: 641
เครื่อง Saft-T-Cut ของผมมีปัญหาขอปรึกษาครับ อาการคือ
      ตัดทุกความไวตั้งแต่ 5 mA. - 30 mA. เลยยกเว้น Direct ผมจึงลองปิด Breaker ทุกตัวหลังออกจากเครื่องก็ยังตัดอยู่ยกเว้น Direct   ผมเลยลองต่อไปโดยปิด Breaker ตัว Main เลยปรากฎว่ามันไม่ตัด ผมลองยกเปิด Breaker ตัว Main ใหม่เครื่องตัดอีก ผมคิดของผมเองว่าไฟในบ้านไม่น่าจะมีรั่วหรือช๊อตเพราะเมื่อเราปิด Breaker ทุกตัวหลังออกจากเครื่องแล้วมันน่าจะไม่ตัดเพราะไม่มีไฟไปเข้าบ้านแล้ว เหลือแต่ไฟเลี้ยงเครื่องเท่านั้น แต่พอปิด Breaker ตัว Main แล้วยก Breaker ของเครื่องๆกลับไม่เด้งปิด แบบนี้เครื่องเสียหรือมีไฟรั่ว-ช๊อตแน่ครับ ขอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อใหม่ หรือจ้างช่างไฟฟ้ามาตรวจ