ต่อสายดิน แบบในรูป ไม่ถูกจริงหรือครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


ออฟไลน์ aphiphot

  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,814
    • เพศ:ชาย
  • คุณพ่อขาอย่ามัวแต่ D.I.Y.จนลืมหนูนะคะ
;) ต่อแบบที่ 1 ถ้าเกิดเป็นปลั๋ก 2 ขา แล้วเกิดเสียบปลั๊กผิด หรือ สลับ L N กันล่ะครับ อะไรจะเกิดขึ้น  8)
เสียบปลั๊กผิดไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาคือตอนต่อไฟจากมิเตอร์ต้องเช็คให้แน่ใจว่าสายไหนเป็นLหรือNเพราะถ้าต่อผิดไฟจะวิ่งมาลงกราวด์พอเราเข้าไปใกล้จะเกิดอันตรายกับเราได้ครับ
ข้อมูลส่วนตัวครับ==>> 
นายอภิภช เจริญกิจ
270 ม.3 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000
eptrattc@hotmail.co.th
Tel.08186220-เจ็ด-หนึ่ง
Line id: aphiphot


ออฟไลน์ Rabbit-Hunter

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,515
  • DIY มันย่อมต้องมีความใหม่และแตกต่าง มันก็แค่นั้น.
 ;) ต่อแบบที่ 1 ถ้าเกิดเป็นปลั๋ก 2 ขา แล้วเกิดเสียบปลั๊กผิด หรือ สลับ L N กันล่ะครับ อะไรจะเกิดขึ้น  8)
ทุก ๆ งาน คือ ความสุข..


ออฟไลน์ ถม

  • **
    • กระทู้: 98
ที่บ้านผมใช้consumer unit -RCBO ของ cky   model =GFL ป้องกันฟ้าผ่าได้ด้วย ผมเคยโดนฟ้าลงรัศมีในหมู่บ้าน ทีวีพังเลย หลังจากติดตั้งแล้วปลอดภัย
กรณีฝั่งสายแบบท่อร้อยสายก็ใส่สายดินเพิ่มเติมได้ หรือใช้ท่อเดินสายแบบแบนเล็กเดินสายกราวด์ เลือกใช้เฉพาะจุดเช่น ตู้เย็น  เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า บางจุดเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไมต้องต่อระบบกราวด์



ออฟไลน์ Audio Boy

  • Super Star
  • *
    • กระทู้: 1,148
    • เพศ:ชาย
  • สังคมจะดีกว่านี้ ถ้ามี "ผู้ให้" มากกว่า "ผู้รับ"
ตอบคำถามคุณ shevy ก่อนว่ารูปที่ 3 ใช้ได้หรือเปล่า ในบ้านที่เป็นระบบเก่าที่มีแค่ L กะ N ใช้ได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการให้ระบบเครื่องเสียงมีกราวน์เพื่อความปลอดภัย เราก็แต่ต่อสายดินจากจุดเมนปลั๊กให้กะมันเพียงเท่านี้ หากเกิดไฟฟ้ารั่วจากโครงของเครื่องเสียงที่อยู่ในระบบ กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลก็จะลงดินผ่านสายกราวน์ที่เมนปลั๊กของเรา แต่ข้อด้อยก็มีคือ เบรกเกอร์แบบทั่วไปไม่สามารถตรวจจับการรั่วไหลและตัดวงจรได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบตามที่อาจารย์แมคอธิบายมาข้างต้น จึงขอแนะนำว่า ควรเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนของบ้าน หรือ เมนเบรกเกอร์ของเครื่องเสียงเป็นชนิด ELB (Earth Leakage Circuit Breaker) หรือ GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) เมื่อติดตั้งทั้งสายดิน ทั้งเบรกเกอร์เราก็ปลอดภัยขึ้นเป็นสองชั้น มั่นใจกว่าแน่นอนครับ


ออฟไลน์ iAudio

  • **
    • กระทู้: 76
ดึงขั้วเสียบออกจากปลั๊กก่อนทุกตัว แล้วลองจี้ที่ขั้ว N ใหม่อีกทีว่ามีไฟอ่อนๆอีกหรือเปล่า

ตอนต่อหม้อแปลง Isolate เลยครับ ยังไม่ได้เสียบเครื่องเลย มันก็มีไฟอ่อนๆ


หม้อแปลง isolated ผมก็เคยใช้อยู่พักหนี่่งแต่ไม่ประทับใจคุณภาพ อาจจะไม่เจอของที่ดีก็ได้  และไม่ได้ลองเอาไขควงจิ้มดู หม้อแปลง isolated ขดลวดขาออก2ขั้วก็คือเส้นเดียวกัน น่าจะมีไฟดังที่เห็นนะครับ แต่ไฟอ่อนกว่าใช่มั้ยครับ    สำหรับ จะต่อแบบที่1แบบแรกไม่น่าจะได้  รอท่าน  DSอีกทีครับ   มีอีกวิธีหนึ่ง กลับสายไฟขั้วเข้า แล้วลองเอาไขควงเช็คไฟจิ้มดูอีกทีว่า สว่างขึ้นหรือหรี่น้อยลง ก็ให้ต่อสายไฟแบบติดน้อยๆ    ความจริงนักเล่นเครื่องเสียง ควรจะเช็คขั้วไฟให้ถูกขั้วทุกเครื่อง   ถ้าขั้วไฟถูกต้องทุกเครื่องแล้วเสียงดีขึ้นแน่นอน100%                                                                               
ที่อยู่ครับ

http://www.htg2.net/index.php?topic=91912.0


ออฟไลน์ Supot B

  • *****
    • กระทู้: 787
ดึงขั้วเสียบออกจากปลั๊กก่อนทุกตัว แล้วลองจี้ที่ขั้ว N ใหม่อีกทีว่ามีไฟอ่อนๆอีกหรือเปล่า

ตอนต่อหม้อแปลง Isolate เลยครับ ยังไม่ได้เสียบเครื่องเลย มันก็มีไฟอ่อนๆ
- Luxkit A3000 Mono Block
-CD Sony CDP-R3
-Turntable Pioneer PL 50Lii
-ลำโพง Altec A7



ออฟไลน์ iAudio

  • **
    • กระทู้: 76
ข้อนี้ต้องคิดหนัก  จะบอกอย่างไรว่า       แล้วจะวัดอย่างไร่ว่าต่อแบบที่1 หรือที่2      ไฟฟ้านั้นมีคุณค่าอนันตและมีโทษมหันต์ ก่อนอื่นต้องเอาเบเกอร์ลงก่อน แล้วเปิดฝาดูจะเห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน, 2014, 12:14:05 pm โดย iAudio »
ที่อยู่ครับ

http://www.htg2.net/index.php?topic=91912.0


ออฟไลน์ ธนา

  • ***
    • กระทู้: 203
    • เพศ:ชาย
ไฟบ้านระบบเก่า ไม่มีสายดิน ต่อแบบในรูปสุดท้ายไม่ได้หรือครับ


แล้วจะวัดได้อย่างไรว่า  ช่างไฟที่บ้านต่อแบบรูป ที่ 1 หรือที่ 2  ครับ
ข้อมูลส่วนตัว http://www.htg2.net/index.php?topic=34039.0


ออฟไลน์ iAudio

  • **
    • กระทู้: 76
ดึงขั้วเสียบออกจากปลั๊กก่อนทุกตัว แล้วลองจี้ที่ขั้ว N ใหม่อีกทีว่ามีไฟอ่อนๆอีกหรือเปล่า
ที่อยู่ครับ

http://www.htg2.net/index.php?topic=91912.0


ออฟไลน์ Supot B

  • *****
    • กระทู้: 787
การต่อสายดินแบบที่ 3 ใช้ได้เมื่อครั้งที่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านยังเป็นแบบ 2 สาย

การต่อแบบที่ 2 ถูกต้องเมื่อเป็นตู้สาขา

การต่อแบบที่ 1 ให้ใช้กับตู้แรกเท่านั้น ถ้าบ้านมีหลายตู้ หรืออาคารชุดที่แยกตู้เป็นแต่ละชั้น ห้ามต่อแบบที่ 1 กับตู้สาขาเด็ดขาด

ผมใช้หม้อแปลง Isolate ต่อก่อนไปออกเต้ารับต่างๆ และใช้ไขควงวัดไฟแตะที่ขั้ว N ของหม้อแปลง มันมีไฟติดอ่อนๆแต่ติดน้อยกว่าขั้ว L แสดงว่าขั้ว N ของหม้อแปลง Isolate มีไฟ อย่างนี้ผมสามารต่อแบบที่ 1 ที่หม้อแปลง Isolate ได้มั๊ยครับ เพื่อให้ขั้ว N จะได้ไม่มีไฟ
- Luxkit A3000 Mono Block
-CD Sony CDP-R3
-Turntable Pioneer PL 50Lii
-ลำโพง Altec A7



ออฟไลน์ iAudio

  • **
    • กระทู้: 76
แบบรูปสุดท้าย ไม่ใช่ว่า ใช้ไม่ได้นะครับ ต่อแบบรูปสุดท้ายดีกว่าไม่ต่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน, 2014, 09:54:46 am โดย iAudio »
ที่อยู่ครับ

http://www.htg2.net/index.php?topic=91912.0


ออฟไลน์ iAudio

  • **
    • กระทู้: 76
ตามที่ท่าน DS บอก ค่อยๆอ่าน ค่อยๆดูแบบทั้งสามอย่าง ถูกต้องที่สุดแล้ว
ที่อยู่ครับ

http://www.htg2.net/index.php?topic=91912.0



ออฟไลน์ Mc

  • Admin
  • Superstar...
  • *****
    • กระทู้: 10,323
    • เพศ:ชาย
  • ไม่ได้แสวงหาความเป็นที่สุด แต่หยุดที่ความพอใจ
ส่วนรูปนี้

แรงดันไฟฟ้าในบ้าน เมื่อเทียบกับสายนิวตรอน เท่ากับ 220-240 โวลท์ ตามมาตรฐานทั่ว ๆ ไป การไฟฟ้า จะมีแผ่นเหล็กที่เชื่อมสายนิวตรอนจากเสาไฟฟ้าลงดินเป็นระยะ เพื่อให้สายนิวตรอนเป็น 0 เสมอ ดังนั้น จึ้งน่าเชื่อถือว่าสายเส้นนี้ เป็นกราวด์สมบูรณ์ได้ระดับหนึ่ง การนำสายกราวด์บ้านไปฝากไว้กับนิวตรอน ช่วยให้ผล 2 อย่าง อย่างแรก ทำให้สายนิวตรอนที่อยู่ปลายทางมาก ๆ เป็น 0 โวลท์ดีมากขึ้น อย่างที่ 2  กรณีที่สายกราวด์ที่ลงดินภายในของเราชำรุด หรือขาด ไฟฟ้าที่รั่วจะไหลย้อนกับไปที่นิวตรอน  เบรกเกอร์จะตัดการทำงาน ทำให้เรารู้ว่ามีไฟรั่ว และปลอดภัยกว่า

ปัจจุบัน เราถือว่าตู้ consumer unit เป็นมาตรฐานที่ดี มีลูกเซอร์กิต ชนิด ELB ให้เลือกด้วย ลูกชนิดนี้ ตัดไฟได้เร็ว ที่แรงดันไฟรั่วไม่มากนัก ปลอดภัยกว่า และสามารถนำมาเปลี่ยนในตู้รุ่นเก่า ๆ ได้เลย  โดยเฉพาะตู้ ยี่ห้อ Square D  ที่ปัจจุบันใชชื่อ Schneider ครับ
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave</a>


ออฟไลน์ Mc

  • Admin
  • Superstar...
  • *****
    • กระทู้: 10,323
    • เพศ:ชาย
  • ไม่ได้แสวงหาความเป็นที่สุด แต่หยุดที่ความพอใจ
ลองดู 2 รูปนี้ก่อนครับ ทั้งสองรูปดูเหมือนต่างกัน จริง ๆ แล้ว เหมือนกัน เพียงแค่ย้ายจุดที่ลงกราวด์ จากสายกราวด์ในระบบไฟบ้าน ไปไว้ที่ตัวถังของเครื่องใช้ไฟ้าโดยตรงเท่านั้น
ที่บอกว่าผิด เพราะอะไร
ต้องถามก่อนว่า ป้องกันไฟดูดได้มั้ย คำตอบคือได้ครับ ถ้า สายกราวด์ของเราดีพอ มีขนาด และมาตรฐานพอที่จะเดรนไฟฟ้าที่รั่วออกมาทั้งหมดลงดินได้ แต่ผลที่ตามมาคือ มิเตอร์ไฟฟ้าวิ่งกระฉูด และเราไม่รู้เลยว่ามีไฟรั่ว จนวันหนึ่งที่สายกราวด์ทนไม่ไหว หรือมีอะไรไปสัมผัสกับดินบริเวณที่เราลงกราวด์ไว้ อันตรายจะเกิดขึ้น ที่สำคัญอีกอย่าง เบรกเกอร์จะไม่ตัด เพราะ เบรกเกอร์จะวัดจากการที่ไฟฟ้าไหลผ่านวงจรกลับมาที่สายนิวตรอนมากเกินกว่าที่จะรับได้
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=ICT&amp;&quot;&nbsp; width=&quot;91&quot; height=&quot;30&quot; wmode=&quot;transparent&quot; type=&quot;application/x-shockwave</a>




ออฟไลน์ Karin Preeda

  • Superstar..
  • ***
    • กระทู้: 3,060
แบบสองกับแบบสามคล้ายกันครับ คือไฟที่รั่วก็ยังรั่วอยู่ คนที่สัมผัสตัวถังเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ได้ครับ ซึ่งผิดเป้าหมายของการต่อสาย ground เพราะสาย ground จะต้องมีศักย์เป็นศูนย์ หรือน้อยมากเมื่อเทียบกับ LINE ครับ


ออฟไลน์ โต้ง DIY

  • ****
    • กระทู้: 272
ผมเข้าใจว่าแบบแรก หากเกิดการรั่วที่ตัวถัง กระแสไฟก็จะลัดกลับไปที่ เบรคเกอร์โดยตรง เบรคเกอร์จับได้กระแสเกินก็ตัดไฟออก แต่ในกรณีอื่น เบรคเกอร์จะไม่ตัด สายไฟจะร้อนจนเกิดไฟไหม้ ถูกต้องหรือเปล่าครับ เช่นในกรณีที่ 3 ไฟมันรั่วลงดิน ค่ากระแสไปได้น้อยเบรคเกอร์จะไม่ตัดแต่คนตาย ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ

ความเห็นผมถ้าไฟเป็นสองเส้น เราเอา ELB แบบ Safety Cut มาติดตั้งที่ตู้แล้ว ตอกกราวด์ ลงกราวด์ตู้จะได้หรือเปล่าครับ เพราะถ้าเกิดรั่วขึ้นมา ELB จับการรั่วได้ก็ตัดวงจรไปก่อนน่าจะใช้ได้นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน, 2014, 04:29:14 pm โดย โต้ง DIY »
ที่อยู่ตามระเบียบครับ

http://www.htg2.net/index.php?topic=30817.0


ออฟไลน์ DS

  • มุ่งมั่น ทำให้มัน.....มีทั้งแสงและเสียง
  • Super Star.
  • **
    • กระทู้: 2,599
    • เพศ:ชาย
การต่อสายดินแบบที่ 3 ใช้ได้เมื่อครั้งที่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านยังเป็นแบบ 2 สาย

การต่อแบบที่ 2 ถูกต้องเมื่อเป็นตู้สาขา

การต่อแบบที่ 1 ให้ใช้กับตู้แรกเท่านั้น ถ้าบ้านมีหลายตู้ หรืออาคารชุดที่แยกตู้เป็นแต่ละชั้น ห้ามต่อแบบที่ 1 กับตู้สาขาเด็ดขาด


ออฟไลน์ ออดิโอแมน

  • Superstar...
  • ****
    • กระทู้: 4,993
    • เพศ:ชาย

ออฟไลน์ Shevy

  • ***
    • กระทู้: 211
    • เพศ:ชาย
รบกวนถามเพิ่มเติมครับ

แล้วกรณีนี้จะแก้ไขอย่างไรครับ ในเมื่อ สายเดิมที่เดินอยู่ฝังในท่อ ฝังในผนัง อีกที

แล้วก็เป็นสาย 2 แกนทั้งบ้านเลยครับ



ออฟไลน์ ถม

  • **
    • กระทู้: 98
ต่อแบบที่3 กรณีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องจะเป็นปัญหาเพราะมีที่ลงกราวด์หลายจุด การลงกราวด์ต้องลงเพียงจุดเดียว


ออฟไลน์ Karin Preeda

  • Superstar..
  • ***
    • กระทู้: 3,060
ต่อแบบสามกันไฟดูดได้ครับ อาจไม่ถึงกับกันได้100% แต่ที่แน่ๆคือไม่สามารถกันไฟช๊อตลงตัวถังได้ ซึ่งในกรณีหลังอันตรายมากครับ


ออฟไลน์ Shevy

  • ***
    • กระทู้: 211
    • เพศ:ชาย
ไฟบ้านระบบเก่า ไม่มีสายดิน ต่อแบบในรูปสุดท้ายไม่ได้หรือครับ