ผมขอรบกวนถามครับ คือผมทำvoltage regulator ไปใช้แทนของเก่านะครับ
![yes Y]](https://www.htg2.club/Smileys/default/57.gif)
ตามรูปวงจรเลยครับ
zener diode ใช้ 1N3319B ครับ 20V 50W 2 ตัวมา serie กัน เพราะของเก่าเขาก็ใช้ series เหมือนกัน แต่ของเก่า zener diode ไม่มีเบอร์ครับ ตัวถังเป็นจานบิน
คำนวน R1 ได้ 12.7ohm ให้กระแสไหลผ่านตัวมันที่ประมาณ 1.5A ครับ (ยามไม่มี load) ตัว zener diode ทนกระแสได้สูงสุด 2.1A ครับ กระแสน้อยสุดที่มันยังทำงานอยู่คือ 10uA ครับ(ตาม datasheet ครับ)
พอต่อวงจรแล้ววัดค่าไฟต่างๆเลยมีข้อสงสัยตามนี้ครับ
1) ไฟเข้า 122VAC เข้าหม้อแปลงแล้วได้ 62VAC แต่ไหงพอผ่าน bridge rectify แล้วมันออกมาเท่าเดิมที่ 60VDC ละครับ มันควรจะเป็น 62VACx1.414=87.67VDCไม่ใช่หรือครับ (วัดไฟที่ตัวเก่ามันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน) ทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
2) พอเปลี่ยนโหลดซึ่งทดลองใช้ตัวต้านทาน ถ้าโหลดลดลง (กินกระแสมากขึ้นเป็น 1200mA เพราะ volt out put จะ fix ไว้ที่ 40V , volt output จาก zener จะ drop ลงมากเลยครับ เหลือ 37.5V ทั้งที่คำนวน แล้ว มีกระแสหล่อเลี้ยง zener diode อยู่เป็นหลัก 200mA เลยครับ ดูแล้ว VDC ที่ได้หลัง bridge rectify มันลดลงครับ ทำไม VDC หลัง bridge rectify มันขึ้นลงได้ครับ
3) ปกติ ตามหลักของ regulator โหลดเพิ่มลด volt output จะขึ้นลงในrange กี่เปอร์เซ็นต์ครับ , ไฟเลี้ยง เพิ่มลด volt output จะขึ้นลงในrange กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
4) จากแบบนี้เราจะเอาข้อมูลจาก datasheet มาคำนวน แล้วบอกว่า Volt output จะมีเสถียรภาพที่ +-5% เมื่อ volt input อยู่ในช่วง+-กี่เปอร์เซ็นต์ load ที่ต่อกินกระแสในช่วง กี่มิลลิแอมป์ ครับ ทำยังไงครับ
ดูแล้วก็งงว่ามันเป็น voltage regulator หรือเปล่านะครับ Volt outputมันไม่เห็นนิ่งเลย