ขอโทษที่ทำให้งงครับ ผมแค่คิดแล้วก็พูดฟันธงไปเลย ลืมไปว่าควรจะให้เหตุผล และความรู้ที่เอาไปใช้ต่อได้ด้วยครับ

ผมเข้าใจคำถามนะครับ แต่เรื่องนี้ต้องแยกประเด็นก่อนครับ
1. หม้อแปลง EI โดยปกติ Flux แม่เหล็กรั่วด้านไหนมาก ด้านไหนน้อย
2. Flux แม่เหล็กรั่วไหลกวนการทำงานของวงจรได้อย่างไร ไม่เสมอไปนี่ครับว่า "รั่ว" แล้วต้อง "กวน" ด้วย

คุณ masterAT ช่วยทวนบทเรียน ม. ปลาย ไว้ให้แล้ว ว่า Flux แม่เหล็กเกิดได้อย่างไร ทีนี้ลองดูรูปของผมครับ แสดง Flux แม่เหล็กในหม้อแปลง EI โดยปกติแล้ว เหล็กจะมีการซึมซาบเส้นแรงแม่เหล็กดีกว่าอากาศมากๆ (จำไม่ได้ว่ากี่เท่าครับ ใครทราบช่วยด้วยครับ) เปรียบเทียบกับ R ละกันครับ ตรงไหน R น้อย กระแสก็ไปวิ่งตรงนั้น เส้นแรงแม่เหล็กก็จะไปวิ่งตามทางที่ซึมซาบเส้นแรงแม่เหล็กได้ดีกว่าเช่นกันครับ
ทีนี้กลับมาดูที่รูปของคุณ masterAT ครับ จะเห็นว่าเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นทุกด้านรอบขดลวด แล้วกลับมาดูขดลวดในหม้อแปลง EI ครับ ถ้ามองเป็นลูกเต๋ามี 6 ด้าน ก็จะเห็นว่ามี 2 ด้านที่ไม่มีแกนเหล็กให้เส้นแรงวิ่ง 2 ด้านนั้นแหล่ะครับที่มีการรั่วไหล จึงต้องทำฝาปิดมาครอบไว้ เพื่อให้เส้นแรงแม่เหล็กมาวิ่งในฝา แทนที่จะไปวิ่งในอากาศครับ อย่างไรก็ตามฝาครอบนั้นบางกว่าแกนมาก ต่อให้ปิดฝาแล้วด้านฝาก็รั่วมากกว่าด้านอื่นๆ อยู่ดีครับ
ด้านบนของแกน และด้านข้างของแกนก็มีการรั่วไหลได้ครับ (ดูจากรูป Front / Side View) กรณีที่แกนเล็กเกินกว่าจะรับเส้นแรงแม่เหล็กได้หมด มันก็จะรั่วออกไปวิ่งนอกแกนเหมือนกันครับ (กรณีนี้ ผมถือว่าออกแบบหม้อแปลงผิดพลาดครับ)